obed12-13 написал : могут подойти?
Не думаю.
13.12.2006 в 16:02:45
obed12-13 написал : могут подойти?
Не думаю.
13.12.2006 в 16:10:35
СИП по стене можно в ПВХ трубе.
13.12.2006 в 16:11:30
Если переходить с сипа на кабель то зажимы должны тоже пломбироваться.
13.12.2006 в 16:20:20
nikee написал : Если переходить с сипа на кабель то зажимы должны тоже пломбироваться.
У нас, вроде, до этого ещё не дошли. Но всё впереди...
13.12.2006 в 16:23:06
2nikee А на отводе на ВЛ - тоже пломбируются?
Просто напросто переход должен быть трудно досягаем, но в тоже самое время хорошо виден инспектору. И никаких извращений делать не придется.
СИП просто вот так, сам по себе, в автомат не зажимается - не предназначен он для этого. Только через гильзование или переход на другой кабель.
13.12.2006 в 16:24:41
Блин, скока тонкостей...
13.12.2006 в 16:55:14
dmc написал : СИП просто вот так, сам по себе, в автомат не зажимается - не предназначен он для этого
А если производитель автомата допускает непосредственное подключение многопроволочных алюминиевых жил к терминалам автоматов? (При условии зачистки и смазки, разумеется.)
Но мне тоже больше нравится переход на медь - как-то привычнее, хотя и лишнее соединение.
13.12.2006 в 16:59:01
dmc написал : переход должен быть трудно досягаем, но в тоже самое время хорошо виден инспектору
А мне этот "стоматолог" пломбу никак не навесит: ящик на опоре на четырёхметровой высоте, тётушка пенсионного возраста и машины с "люлькой" у ЦОП нет. :) Чем они, спрашивается, думали, когда ТУ выдавали? Эксперимент. :cool:
13.12.2006 в 17:01:40
dmc написал : Просто напросто переход должен быть трудно досягаем, но в тоже самое время хорошо виден инспектору. И никаких извращений делать не придется.
У нас требования такие: ответвление и ввод в здание до щитка должно быть без разрывов, а если есть соединение при переходе в здание то оно должно пломбироваться.
13.12.2006 в 17:04:26
dmc написал : СИП просто вот так, сам по себе, в автомат не зажимается - не предназначен он для этого. Только через гильзование или переход на другой кабель.
А у меня старый кабель прямо на клеммы рубильника прикручивался. Это мне еще и автомат надо ставить?
13.12.2006 в 17:27:31
obed12-13 написал : старый кабель прямо на клеммы рубильника прикручивался
Рубильник до счётчика? Допустимо.
автомат надо ставить?
Да, после счётчика или вместо рубильника. А разве сейчас автомата нет? Плавкие предохранители?