Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 13:04:55

andrewkhv написал : как вы в начале процесса 6-метровую железяку вертикально удерживаете

Леса пару метров от земли, наверное.

0
Аватар пользователя
vifr

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 13:07:30

andrewkhv написал : так-так, и каким у вас образом РЕN через домовое узо смог пробраться? после домового УЗО - только N, и никаких ПЕНов быть не должно!

всё так, после УЗО только N. PEN от ВЛ идет к дому, заземляется у фундамента дома, отсюда земля и N пошли наверх в щиток двумя отдельными жилами, и с этой же точки PEN идет дальше в баню.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.07.2013 в 13:10:22

ВТБ! написал : Деление выполнено неправильно - нужна шина.

ВТБ!, тут больше вопросов вызывает то, что из дома каким-то образом через домовое УЗО просочился PEN.

Что происходит: пока в бане ничего не включено, в силу хреновости заземления в бане и малости потенциала на ПЕНе ток утечки на землю недостаточен для сработки узо в доме. как только включили нагрузку, ток пошел на землю- узо отрубилось! для банного узо все в порядке: псевдо-"ПЕН" разделен до него, оно и не срабатывает.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 888

08.07.2013 в 13:11:51

Из лесов у меня была метровой глубины канава, на краях которой я сначала стоял, а из инструмента - голые руки

upd. Насчет 30кг железки на весу - это нетрудно, но вот мотыляло ее конечно знатно. В следующий раз обязательно кину на дно ямы какой-нибудь кондуктор

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 13:15:34

vifr написал : Как только включаю нагрузку (лампочку), вылетает УЗО в щитке ДОМА (выключается).

А как Вы из бани определили, что в доме сработало УЗО? Щелчок услышали? Или в доме свет погас?

В бане не погас, надеюсь?

sebikov написал : Из лесов у меня была метровой глубины канава

Не гераклы - значит хорошая координация движений в тандеме. Большинство пар этот дрын с первого раза упустили бы - и каждый виноватил бы другого. :)

0
Аватар пользователя
vifr

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 13:25:51

ВТБ! написал : А как Вы из бани определили, что в доме сработало УЗО? Щелчок услышали? Или в доме свет погас?

В бане не погас, надеюсь?

В розетку у дома воткнута переноска, стометровая, по лампочке и определяю. Да и ходил туда-сюда столько раз, пока определял по какой фазе выбивает. В бане свет ни разу и не зажегся по новой проводке, сразу вырубает УЗО в доме.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 13:30:20

vifr написал : В бане свет ни разу и не зажегся по новой проводке, сразу вырубает УЗО в доме.

Похоже, что Вы всё-таки пустили "PEN" через УЗО. :( :) Не могу поверить в это, но это так.

0
Аватар пользователя
vifr

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 13:32:26

andrewkhv написал : ВТБ!, тут больше вопросов вызывает то, что из дома каким-то образом через домовое УЗО просочился PEN.

Каким образом расписал выше.

Что происходит: пока в бане ничего не включено, в силу хреновости заземления в бане и малости потенциала на ПЕНе ток утечки на землю недостаточен для сработки узо в доме. как только включили нагрузку, ток пошел на землю- узо отрубилось! для банного узо все в порядке: псевдо-"ПЕН" разделен до него, оно и не срабатывает.

Что же заставило его стать "псевдо"-ПЕНом? Эта жила идет не после УЗО в доме, а перед.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 13:35:44

vifr написал : Эта жила идет не после УЗО в доме, а перед.

Почему тогда в бане не горит свет при отключенном УЗО в доме?

0
Аватар пользователя
vifr

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 13:36:20

ВТБ! написал : Почему нулевой проводник не по жиле в изоляции с синей полосой?

С самого начала так сделал - цветные фазы, без цвета чисто белый - нейтраль. Понимаю, что не совсем верно, потому и помечаю везде изолентой, чтобы не ошибиться.

Деление выполнено неправильно - нужна шина.

Может в этом и проблема? А что по-физике происходит в моем случае, что именно неправильно?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 13:37:05

Или Вы PEN взяли до УЗО, а фазные проводники после? :)

0
Аватар пользователя
vifr

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 13:38:11

ВТБ! написал : Почему тогда в бане не горит свет при отключенном УЗО в доме?

потому что фазы на баню поступают от УЗО в доме. Это неправильно? Надо было мимо УЗО?

ВТБ! написал : Или Вы PEN взяли до УЗО, а фазные проводники после? :)

да. (Уже чувствую что нахренячил...)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 13:38:59

vifr написал : Может в этом и проблема?

Нет.

vifr написал : А что по-физике происходит в моем случае, что именно неправильно?

По физике идентично, разные последствия при нарушении контакта в орехе.

vifr написал : нахренячил

Исправить не проблема. Заодно и расцветку жил поменяете.

0
Аватар пользователя
vifr

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

08.07.2013 в 14:06:14

ВТБ! написал : По физике идентично, разные последствия при нарушении контакта в орехе.

Хотелось бы понять. Жилы-то не разрезаны, что нейтраль, что земля. Если контакт в орехе вдруг отойдет, то PEN не будет повторно заземлена, превратится в простой N. А земля, не соединяясь с нейтралью, так и останется PE. Т.е. питание станет по схеме заземления ТТ. Правильно? Это в варианте - контакт совсем отошел. А если контакт ослаб, то нагрев со всеми последствиями. Но в таком варианте, это ничем не отличается от шины - там последтствия те же. Это у меня в голове теория, а практика?

ВТБ! написал : Исправить не проблема

Спасибо, ВТБ!, теперь ясно, исправлю.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

08.07.2013 в 14:14:56

vifr написал : Т.е. питание станет по схеме заземления ТТ. Правильно?

Да. И никто этого не заметит.

Если бы наоборот - N отводом, тогда сразу заметят - света не будет.

vifr написал : нагрев

А чему там греться, если токи утечки милиамперные?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу