08.07.2013 в 13:04:55
andrewkhv написал : как вы в начале процесса 6-метровую железяку вертикально удерживаете
Леса пару метров от земли, наверное.
08.07.2013 в 13:07:30
andrewkhv написал : так-так, и каким у вас образом РЕN через домовое узо смог пробраться? после домового УЗО - только N, и никаких ПЕНов быть не должно!
всё так, после УЗО только N. PEN от ВЛ идет к дому, заземляется у фундамента дома, отсюда земля и N пошли наверх в щиток двумя отдельными жилами, и с этой же точки PEN идет дальше в баню.
08.07.2013 в 13:10:22
ВТБ! написал : Деление выполнено неправильно - нужна шина.
ВТБ!, тут больше вопросов вызывает то, что из дома каким-то образом через домовое УЗО просочился PEN.
Что происходит: пока в бане ничего не включено, в силу хреновости заземления в бане и малости потенциала на ПЕНе ток утечки на землю недостаточен для сработки узо в доме. как только включили нагрузку, ток пошел на землю- узо отрубилось! для банного узо все в порядке: псевдо-"ПЕН" разделен до него, оно и не срабатывает.
08.07.2013 в 13:11:51
Из лесов у меня была метровой глубины канава, на краях которой я сначала стоял, а из инструмента - голые руки
upd. Насчет 30кг железки на весу - это нетрудно, но вот мотыляло ее конечно знатно. В следующий раз обязательно кину на дно ямы какой-нибудь кондуктор
08.07.2013 в 13:15:34
vifr написал : Как только включаю нагрузку (лампочку), вылетает УЗО в щитке ДОМА (выключается).
А как Вы из бани определили, что в доме сработало УЗО? Щелчок услышали? Или в доме свет погас?
В бане не погас, надеюсь?
sebikov написал : Из лесов у меня была метровой глубины канава
Не гераклы - значит хорошая координация движений в тандеме. Большинство пар этот дрын с первого раза упустили бы - и каждый виноватил бы другого. :)
08.07.2013 в 13:25:51
ВТБ! написал : А как Вы из бани определили, что в доме сработало УЗО? Щелчок услышали? Или в доме свет погас?
В бане не погас, надеюсь?
В розетку у дома воткнута переноска, стометровая, по лампочке и определяю. Да и ходил туда-сюда столько раз, пока определял по какой фазе выбивает. В бане свет ни разу и не зажегся по новой проводке, сразу вырубает УЗО в доме.
08.07.2013 в 13:30:20
vifr написал : В бане свет ни разу и не зажегся по новой проводке, сразу вырубает УЗО в доме.
Похоже, что Вы всё-таки пустили "PEN" через УЗО. :( :) Не могу поверить в это, но это так.
08.07.2013 в 13:32:26
andrewkhv написал : ВТБ!, тут больше вопросов вызывает то, что из дома каким-то образом через домовое УЗО просочился PEN.
Каким образом расписал выше.
Что происходит: пока в бане ничего не включено, в силу хреновости заземления в бане и малости потенциала на ПЕНе ток утечки на землю недостаточен для сработки узо в доме. как только включили нагрузку, ток пошел на землю- узо отрубилось! для банного узо все в порядке: псевдо-"ПЕН" разделен до него, оно и не срабатывает.
Что же заставило его стать "псевдо"-ПЕНом? Эта жила идет не после УЗО в доме, а перед.
08.07.2013 в 13:35:44
vifr написал : Эта жила идет не после УЗО в доме, а перед.
Почему тогда в бане не горит свет при отключенном УЗО в доме?
08.07.2013 в 13:36:20
ВТБ! написал : Почему нулевой проводник не по жиле в изоляции с синей полосой?
С самого начала так сделал - цветные фазы, без цвета чисто белый - нейтраль. Понимаю, что не совсем верно, потому и помечаю везде изолентой, чтобы не ошибиться.
Деление выполнено неправильно - нужна шина.
Может в этом и проблема? А что по-физике происходит в моем случае, что именно неправильно?
08.07.2013 в 13:37:05
Или Вы PEN взяли до УЗО, а фазные проводники после? :)
08.07.2013 в 13:38:59
vifr написал : Может в этом и проблема?
Нет.
vifr написал : А что по-физике происходит в моем случае, что именно неправильно?
По физике идентично, разные последствия при нарушении контакта в орехе.
vifr написал : нахренячил
Исправить не проблема. Заодно и расцветку жил поменяете.
08.07.2013 в 14:06:14
ВТБ! написал : По физике идентично, разные последствия при нарушении контакта в орехе.
Хотелось бы понять. Жилы-то не разрезаны, что нейтраль, что земля. Если контакт в орехе вдруг отойдет, то PEN не будет повторно заземлена, превратится в простой N. А земля, не соединяясь с нейтралью, так и останется PE. Т.е. питание станет по схеме заземления ТТ. Правильно? Это в варианте - контакт совсем отошел. А если контакт ослаб, то нагрев со всеми последствиями. Но в таком варианте, это ничем не отличается от шины - там последтствия те же. Это у меня в голове теория, а практика?
ВТБ! написал : Исправить не проблема
Спасибо, ВТБ!, теперь ясно, исправлю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу