20.06.2011 в 09:58:12
Есть ли какая-нибудь методика для оценки сопротивления заземления в процессе забивания штырей? Грубо: заколачиваем первый штырь, заколачиваем второй, прикладываем бытовой тестер (мультиметр) и по измерениям понимаем, сколько штырей нам еще колотить.
20.06.2011 в 10:33:14
Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома
методика измерения сопротивления заземлителей:
Переделка зарядных устройств и не только
20.06.2011 в 12:26:47
Anat78 написал : Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома
или 30 Ом - повторка
20.06.2011 в 12:45:30
haramamburu А грозозащита? :(
20.06.2011 в 12:54:46
это уже решает ТС, может рядом 12 этажка
Переделка зарядных устройств и не только
21.07.2011 в 18:46:16
Доброго всем времени суток! Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Суть вопроса вот в чем: от моего заземления до дополнительного заземления ВЛ где-то около 20 метров, допустимо ли это? будет ли разность потенциалов в таком случае? Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?
21.07.2011 в 21:01:38
допустимо ли это?
Да.
будет ли разность потенциалов в таком случае?
То есть, между чем?
22.07.2011 в 00:04:02
В поисках информации на тему заземления в интернете я не раз натыкался на сообщения, что нельзя устанавливать заземления в относительной близости друг от друга, т. к. между ними может возникнуть разность потенциалов, которая затем окажется на корпусах заземленного оборудования
22.07.2011 в 12:44:44
Что значит относительная близость заземлений?
22.07.2011 в 12:51:39
- (смеясь) у нас влажные не только среда, но и остальные дни недели. Местность называется "Синявинские болота". Зачем мне откапывать 5 ям по 70 см? Чтобы получить 5 рукотворных болот?
Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?! При расчёте основной коэффициент как раз на промерзание верхнего слоя берётся.
А проваривать полосой из оцинковки (40*4)или необязательно? Штыри на 0,5 м торчат над землей, там и предполагаю варить, т е это всё будет подвержено осадкам. И вообще то оцинковка варится с обычным металлом?
Оцинковка - глупость. Что в земле, что над землёй она через несколько лет облезет.
Нафига вам штыри над землёй? чтоб ребёнок живот распорол?
Кстати, сейчас, если не путаю, требуется полоса не 4, а 5 мм
stepan-k89 написал : будет ли разность потенциалов в таком случае?
А какая вам разница?!
15.08.2011 в 02:03:55
Доброго всем времени суток! У нас частный дом, и есть колодец со скважинами для водоснабжения. Колодец квадратный, расположен на расстоянии 7м от дома, глубина около 2.5м, ширина около 1.5м. В колодце 2 скважины: первая 24 метров для водоснабжения питьевой водой, вторая 8-12 метров для полива, трубы стальные, на обеих стоят насосы. Можно ли использовать вторую скважину в качестве заземления? Заземлить хочу насосы в колодце и электроприборы в доме: котел, стиральную машину, холодильники, электроплиту, компьютер. Из колодца в дом под землей входит 2" пластиковая труба, в которой проложена дюймовая пластиковая труба подачи питьевой воды из первой скважины. В той же 2" трубе планирую ввести медный 10 мм2 кабель заземления в дом. Можно ли так сделать, не опасно ли это? Если нельзя, то есть ли смысл в том же колодце сделать обычное искусственное заземление (вбить электроды и соединить треугольником) и вывести кабель в дом по 2" трубе? Ширины колодца для этого маловато, одна из скважин будет внутри контура. Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.
15.08.2011 в 02:45:21
stepan-k89 написал : Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?
А вы что хотите соеденить НУЛЕВой рабочий провод с вашим защитным заземлением и соеденить все это на собственном щитке под болт. Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте. Защитное заземление, ваше личное, работает не соеденяясь с рабочим нолем сети, заземляя через контакт евровилки корпуса приборов вместе и случае пробоя какого либо прибора на корпус заземляя его на ваше защитное заземление, защищая вас от удара электричеством.при касании корпуса прибора. ПУЭ 7,1,70 Нулевой рабочий и нулевой защитный проводник не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
15.08.2011 в 03:23:37
Starik1 написал : Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте.
"Для понимания вопроса" - у вас, как бэ, отсутствует мат база, посему, не стоит советовать
Alexiy написал : Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?!
А не пофиг, стоя на диэлектрике рассуждать о растекании?
15.08.2011 в 03:32:57
mindphaser - если скважины - металл, то ДА, но цеплять лучше обе скважины, во избежании шагового напряжения
15.08.2011 в 08:25:17
mindphaser написал : Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.
При разработке заземления в качестве заземлителей рассматриваются, в первую очередь, естественные заземлители ( арматура фундаментов зданий, обсадные металлические трубы скважин ... ) и только в случае отсутствия таковых или при их параметрах, не устраивающих требования, применяются искусственные контуры. В вашем случае при наличии двух обсадных труб нет необходимости в дополнительных заземлителях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.