20.06.2011 в 09:58:12

Есть ли какая-нибудь методика для оценки сопротивления заземления в процессе забивания штырей? Грубо: заколачиваем первый штырь, заколачиваем второй, прикладываем бытовой тестер (мультиметр) и по измерениям понимаем, сколько штырей нам еще колотить.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.06.2011 в 10:33:14

Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома
методика измерения сопротивления заземлителей: http://vsdi.ru/izmerit_soprotivleniya Можно же и не мерить, а просто посчитать с помощью программы, подставив тип заземлителей и тип грунта получить необходимые данные, сопротивление и необходимое количество. elektrik-soft.ru

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

20.06.2011 в 12:26:47

Anat78 написал : Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома

или 30 Ом - повторка

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24810

20.06.2011 в 12:45:30

haramamburu А грозозащита? :(

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.06.2011 в 12:54:46

это уже решает ТС, может рядом 12 этажка

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.07.2011 в 18:46:16

Доброго всем времени суток! Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Суть вопроса вот в чем: от моего заземления до дополнительного заземления ВЛ где-то около 20 метров, допустимо ли это? будет ли разность потенциалов в таком случае? Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2011 в 21:01:38

допустимо ли это?

Да.

будет ли разность потенциалов в таком случае?

То есть, между чем?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.07.2011 в 00:04:02

В поисках информации на тему заземления в интернете я не раз натыкался на сообщения, что нельзя устанавливать заземления в относительной близости друг от друга, т. к. между ними может возникнуть разность потенциалов, которая затем окажется на корпусах заземленного оборудования

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2011 в 12:44:44

Что значит относительная близость заземлений?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2011 в 12:51:39

  1. (смеясь) у нас влажные не только среда, но и остальные дни недели. Местность называется "Синявинские болота". Зачем мне откапывать 5 ям по 70 см? Чтобы получить 5 рукотворных болот?

Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?! При расчёте основной коэффициент как раз на промерзание верхнего слоя берётся.

А проваривать полосой из оцинковки (40*4)или необязательно? Штыри на 0,5 м торчат над землей, там и предполагаю варить, т е это всё будет подвержено осадкам. И вообще то оцинковка варится с обычным металлом?

Оцинковка - глупость. Что в земле, что над землёй она через несколько лет облезет.
Нафига вам штыри над землёй? чтоб ребёнок живот распорол? Кстати, сейчас, если не путаю, требуется полоса не 4, а 5 мм

stepan-k89 написал : будет ли разность потенциалов в таком случае?

А какая вам разница?!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2011 в 02:03:55

Доброго всем времени суток! У нас частный дом, и есть колодец со скважинами для водоснабжения. Колодец квадратный, расположен на расстоянии 7м от дома, глубина около 2.5м, ширина около 1.5м. В колодце 2 скважины: первая 24 метров для водоснабжения питьевой водой, вторая 8-12 метров для полива, трубы стальные, на обеих стоят насосы. Можно ли использовать вторую скважину в качестве заземления? Заземлить хочу насосы в колодце и электроприборы в доме: котел, стиральную машину, холодильники, электроплиту, компьютер. Из колодца в дом под землей входит 2" пластиковая труба, в которой проложена дюймовая пластиковая труба подачи питьевой воды из первой скважины. В той же 2" трубе планирую ввести медный 10 мм2 кабель заземления в дом. Можно ли так сделать, не опасно ли это? Если нельзя, то есть ли смысл в том же колодце сделать обычное искусственное заземление (вбить электроды и соединить треугольником) и вывести кабель в дом по 2" трубе? Ширины колодца для этого маловато, одна из скважин будет внутри контура. Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.

0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

15.08.2011 в 02:45:21

stepan-k89 написал : Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?

А вы что хотите соеденить НУЛЕВой рабочий провод с вашим защитным заземлением и соеденить все это на собственном щитке под болт. Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте. Защитное заземление, ваше личное, работает не соеденяясь с рабочим нолем сети, заземляя через контакт евровилки корпуса приборов вместе и случае пробоя какого либо прибора на корпус заземляя его на ваше защитное заземление, защищая вас от удара электричеством.при касании корпуса прибора. ПУЭ 7,1,70 Нулевой рабочий и нулевой защитный проводник не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

15.08.2011 в 03:23:37

Starik1 написал : Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте.

"Для понимания вопроса" - у вас, как бэ, отсутствует мат база, посему, не стоит советовать

Alexiy написал : Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?!

А не пофиг, стоя на диэлектрике рассуждать о растекании?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

15.08.2011 в 03:32:57

mindphaser - если скважины - металл, то ДА, но цеплять лучше обе скважины, во избежании шагового напряжения

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.08.2011 в 08:25:17

mindphaser написал : Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.

При разработке заземления в качестве заземлителей рассматриваются, в первую очередь, естественные заземлители ( арматура фундаментов зданий, обсадные металлические трубы скважин ... ) и только в случае отсутствия таковых или при их параметрах, не устраивающих требования, применяются искусственные контуры. В вашем случае при наличии двух обсадных труб нет необходимости в дополнительных заземлителях.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу