04.09.2019 в 13:06:57
dokar написал: Можно ссылку для скачивания ?
Так он ГОСТ привёл...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2019 в 13:11:32
MaSeVi, Этот ГОСТ при желании обходится так как формулировка "могут выполняться" весьма неоднозначная. В свое время отбивались от экспертизы расчетом на коррозию за расчетный срок службы
04.09.2019 в 13:19:59
Кроме того есть более свежий ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014. В котором "голая сталь" присутствует
04.09.2019 в 13:31:22
tyuk написал: В свое время отбивались от экспертизы расчетом на коррозию за расчетный срок службы
И зачем время тратить на всякое?
dokar написал: А меня занесло в 5 раздел .
Ещё не успел)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2019 в 14:15:14
tyuk написал: Кроме того есть более свежий ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014. В котором "голая сталь" присутствует
tyuk,
А ,я не могу найти цитированное приложение D3.
04.09.2019 в 14:35:28
dokar, Ищите. Оно есть.
04.09.2019 в 15:11:38
ZooZoo, Спасибо , ниже ответили, но я не вижу запрета на чернуху .
04.09.2019 в 15:17:36
ZooZoo написал: ...черный металл уже запрещен ГОСТ
..грязные инсинуации торговцев модульными заземлениями и нержавейкой, нет в ГОСТе никакого запрета и приведённые пруфы это подтверждают ;) п.с. а вообще тема - холивар, по поводу заземления уже половина ынтернэта жована-пережована...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.