03.09.2019 в 20:48:17
Prof0077 написал: а уголки в первый же период потребуют переделки
ничего подобного, все зависит от качества исполнения но нержавейка (вертикальный заземлитель), конечно, здОрово (тем более, что черный металл уже запрещен ГОСТ), если бы вы (или вам) впихивали пруток почти бесконечной длины в землю и через 2...3м измеряли сопротивление растекания однако, на практике такого нет и не предвидится (штыри по 1,5м + соединители между ними), поэтому для
Prof0077 написал: Хочу сделать хорошее долгоживущее заземление. Интересуюсь о возможности и целесообразности применения т.н. глубинного заземления из металлических штырей.
необходимо выбрать правильного производителя ну, а затем каждый год богу молиться :) :yu: перед замерами сопротивления - если видна стабильность параметров в течение нескольких лет, то межштыревые соединения работают и вам повезло зы. в ситуации с уголками ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶о̶в̶с̶е̶м̶ ̶н̶е̶ ̶у̶г̶о̶л̶к̶и̶ (см. чуть выше (http://www.mastergrad.com/forums/t24310-kak-pravilno-sdelat-zazemlenie/?p=5963804#post5963804 ) ) все немного иначе - все сварные соединения должны быть доступны для контроля/ревизии и т.д. а это, реально, оч удобно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.09.2019 в 20:58:56
ZooZoo, меня в уголках смущает прежде всего две вещи.
Ну, а при условии
ZooZoo написал: черный металл уже запрещен ГОСТ
какой вообще остаётся выбор?
P.S. А где тут тег зачёркнуто?
03.09.2019 в 21:38:06
Prof0077 написал: ZooZoo, меня в уголках смущает прежде всего две вещи.
- Я переживаю, что зимой и летом одним цветом они не работают.
- И очень меня смущает их коррозионная стойкость, особенно при TN-C-S.
Ну, а при условии
ZooZoo написал: черный металл уже запрещен ГОСТ
какой вообще остаётся выбор?
P.S. А где тут тег зачёркнуто?
Prof0077, вы не переживайте особо - все только на практике можно оценить какой у вас грунт по слоям? до -5м...-10м, например?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.09.2019 в 22:34:28
ZooZoo написал: (тем более, что черный металл уже запрещен ГОСТ)
Пруфлинк - ???
ZooZoo написал: все сварные соединения должны быть доступны для контроля/ревизии и т.д.
:cool:
Prof0077 написал: меня в уголках смущает прежде всего две вещи.
Я переживаю, что зимой и летом одним цветом они не работают. И очень меня смущает их коррозионная стойкость, особенно при TN-C-S.
Не читайте до обеда не советских газет!
Prof0077 написал: какой вообще остаётся выбор?
Платино-иридиевый сплав! :D
03.09.2019 в 22:51:10
ПPOPAБ написал: ZooZoo написал: (тем более, что черный металл уже запрещен ГОСТ)
Пруфлинк - ???
думаю, достаточно:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.09.2019 в 08:07:26
ПPOPAБ написал: Не вижу взаимосвязи.
Горизонтальный заземлитель большой длины на глубине 1.8 м - чуть меньше максимальной глубины промерзания в неблагоприятные зимы. При размещении теплоизоляции сверху в сочетании с подогревом от водопровода можно обеспечить попадание электрода в зону непромерзания.
04.09.2019 в 10:31:46
Prof0077 написал: Коллега megrad отговаривает.
Вот ещё - моя предлагает, а что выберите зависит от бюджета.
Prof0077 написал: использовать треугольник из уголков.
Опять же не принципиально, треугольник, квадрат, линия ..... Вопрос в эффективности заземления.
Radio написал: Если реально не желаете париться, то забейте модульное.
То есть под него копать не надо? Контур и проводник до помещения снаружи останется?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2019 в 13:06:57
dokar написал: Можно ссылку для скачивания ?
Так он ГОСТ привёл...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2019 в 13:11:32
MaSeVi, Этот ГОСТ при желании обходится так как формулировка "могут выполняться" весьма неоднозначная. В свое время отбивались от экспертизы расчетом на коррозию за расчетный срок службы
04.09.2019 в 13:19:59
Кроме того есть более свежий ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014. В котором "голая сталь" присутствует
04.09.2019 в 13:31:22
tyuk написал: В свое время отбивались от экспертизы расчетом на коррозию за расчетный срок службы
И зачем время тратить на всякое?
dokar написал: А меня занесло в 5 раздел .
Ещё не успел)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2019 в 14:15:14
tyuk написал: Кроме того есть более свежий ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014. В котором "голая сталь" присутствует
tyuk,
А ,я не могу найти цитированное приложение D3.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу