Добрый день, подскажите по УЗО Хайгер CD240J 40A 30мА на сайтах пишут что это тип А но в каталогах такой модели не существует для таких параметров есть следующие маркировки - CDA240D это тип А и CD241J но это тип АС.Так что это за зверь ( в параметрах на 16А и 25А тоже не совпадения) Может это спец серия какая то? Какой у неё все таки тип?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 12:23:15

maxim85, 2P 40A 30mA A-тип Hager [Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A-тип Hager] Увеличить
Код CDA240D

У.З.О. / У.З.О. 2-ПОЛ. Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA AC-тип Hager

Код CD241J

0
Аватар пользователя
maxim85

Местный

Регистрация: 05.12.2016

Николаев

Сообщений: 7

05.12.2016 в 13:24:04

SB3 написал: maxim85, 2P 40A 30mA A-тип Hager [Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A-тип Hager] Увеличить
Код CDA240D

У.З.О. / У.З.О. 2-ПОЛ. Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA AC-тип Hager

Код CD241J

SB3, А тот зверь что я писал CD240J это что вообще такое? в природе существует? старая серия или ошибка маркировки?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 14:06:25

maxim85, если в каталоге нет - скорее старая серия или левая)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.12.2016 в 14:24:17

Прикольный дифф. автомат, N-вход один, а выхода три ... :) http://www.elektro.net/63466/schutzgeraete-reagieren-auf-geaendertes-gefaehrdungspotenzial/

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2017 в 13:50:04

Подскажите, критично, что в щиток поставлю тип автоматов С, УЗО - тип АС, т.к. в Леруа (оф. представитель) нет автоматов типа В, только С и УЗО с типом А, только есть АС? Собираю щиток, вместо IEK :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.01.2017 в 14:44:35

Igor.O., по крайней мере можно это заказать, переплатив только за доставку, что касается автоматов В. И что случилось с ИЕК, если не секрет, поделитесь тут http://www.mastercity.ru/forums/t233584-fludilka-fanatov-i-protivnikov-iek/

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

11.01.2017 в 16:46:41

Igor.O. написал: т.к. в Леруа (оф. представитель) нет автоматов типа В, только С и УЗО с типом А, только есть АС?

И слава богу, что нет.

Igor.O. написал: Подскажите, критично, что в щиток поставлю тип автоматов С, УЗО - тип АС

Нет, не критично. Как раз то, что доктор прописал.

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2017 в 17:44:40

Radio, что хорошего, что нет в Леруа Мерлен?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

11.01.2017 в 18:20:30

Igor.O., да, хорошо, что нет.

Можно со спокойной душой не разводить зоопарк из автоматов с разной кривой (в котором нет абсолютно никакого смысла) и узо разного типа.

Из того, что есть в Леруа, можно собрать превосходный щиток, с большим запасом перекрывающий все бытовые потребности. Разве что хагеровских вильчатых гребенок там для щастья не хватает. :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.01.2017 в 18:48:38

Igor.O., если у вас частный домик или квартира в старом фонде - имеет смысл взять АВ с хар-кой "В").

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

11.01.2017 в 18:54:45

Igor.O., если домик находится на конце ветхой ВЛ, за пару километров от ТП, то некоторый смысл в кривой Б предположительно есть. В квартире практически нет никакого: настолько старый фонд надо очень хорошо поискать.

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2017 в 18:57:33

SB3, новостройка, 3 года. ИЕК стоит (кнопка "Тест" на УЗО 2 дня назад перестала работать, после этого перестал доверять ИЕК :) + стоят автоматы 25А на розеточную группу, а нужно 16А, на свет 16А, а нужно 10А - решил поменять все).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

11.01.2017 в 19:05:08

Igor.O. написал: решил поменять все

Правильное решение.

Igor.O. написал: стоят автоматы 25А на розеточную группу, а нужно 16А, на свет 16А, а нужно 10А

Как же вы с этим выживали целых 3 года?... :scare Могу вообразить, чего вам это стоило.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.01.2017 в 19:12:12

Igor.O., тогда могли бы и "С" (но с "B" хуже не станет))), по номиналам правильно решили.