Дмитрий1977 написал: Конечно ставил

Я только уточнил, ничего он, разумеется не прояснит.

Дмитрий1977 написал: Вряд-ли он поможет с заменой уже не гарантийного контактора.

Ну, хотя бы попытаться выяснить причину.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий1977

Местный

Регистрация: 21.04.2018

Челябинск

Сообщений: 21

21.04.2018 в 15:24:39

Попробую. Но не нашел техподдержки, как раздела на сайте. Не там ищу? Попробую на общую электронку написать (info@hagersystems.ru)

0
Аватар пользователя
madalex

Местный

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

24.04.2018 в 00:16:16

А чего это такая разница в цене между дифф. автоматами ADA906D и ADA910D ? Код: ADA910D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-10A 30mA A 4'277,28 RUB

Код: ADA906D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-6A 30mA A 11'486,64 RUB

Такой беспредел только в интернет-магазинах РФ. В Польше, например, ADA906D стоит в переводе со злотых 5742 рублей. Вот такие выходки российских барыг у меня сразу убивают на корню интерес к марке HAGER.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.04.2018 в 02:04:25

madalex, в россии традиционно 6А и ниже используются исключительно в промышленности, отсюда и такая цена, тем более на диф.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
madalex

Местный

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

24.04.2018 в 17:34:47

Alexey_Spb написал: madalex, в россии традиционно 6А и ниже используются исключительно в промышленности, отсюда и такая цена, тем более на диф.

Alexey_Spb,

Все бы хорошо, но есть "но". Я написал в представительство Hager по этому поводу. Мне ответили следующее, цитирую:

Действительно, Вы правы, данный прибор дорогостоящий, данный дифференциальный автоматический выключатель выпущен под немецкий электротехнический рынок с определенными требованиями по дизайну, конструкции корпуса, наличием маркировочного шильдика и скобами крепления на дин-рейку и т.д. Законодательство Германии крайне щепетильно, поэтому приходится выполнять их специальные требования и делать специальные партии продукции.

ADA906D

Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-6A 30mA A

Но в ассортименте присутствует абсолютный «близнец» по электротехническим характеристикам, прибор предназначенный для остальных стран Европы и России:

AD906J

АВДТ 1P+N 6kA B-6A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М

Данный прибор дешевле выше приведенного более чем в 2 раза, при этом по качеству и стране происхождения они абсолютно идентичные, отличия во внешнем дизайне и конструкции корпуса прибора, специальной маркировке, скобы и другие немецкие требования., зачастую покупателю они даже не всегда заметны.

Но смотрим опять цены: Код: ADA906D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-6A 30mA A 11'486,64 RUB

Код: AD906J Дифф. автомат 1P+N 6kA B-6A 30мА А-тип Hager 4'473,36 RUB

Код: ADA910D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-10A 30mA A 4'277,28 RUB

Код: AD910J Дифф. автомат 1P+N 6kA B-10A 30мА А-тип Hager 4'199,00 RUB

По такой логике и ADA910D по идее должен стоить под ~11 000 рублей. Серия же одинаковая ADAxxxD. Стоит ли верить в фантастическую версию, что ADA906D продающийся в РФ сильно круче такого же ADA906D, продающегося в Европе, ну скажем в Польше?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.04.2018 в 17:41:31

madalex написал: Стоит ли верить в фантастическую версию, что ADA906D продающийся в РФ сильно круче такого же ADA906D, продающегося в Европе, ну скажем в Польше?

Не-а. Вот будут покупать оптом на 6А, в таком же кол-ве, как и на 16, вот тогда и цена будет адекватной.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 11:10:17

Добрый день! Попробую задать тут вопрос(вроде ветка Hager),а то всё как-то грустно со знаниями у некоторых манагеров...Точнее их полное противоречие друг другу...Ооочень мало информации о Hager! Есть 3 фазы по 5 кВт? Вводной на 25А,но это временно,скоро увеличат до 50А в ЩУ и 40А будет вводным в ЩР...Две уже фазы сформированы,а 3-ю хочу оставить особняком под силовые потребители(сварка, тепловая пушка и т.д.,естественно все сразу работать не будет)Уже имеется реле напряжения EU103,но он расчитан на 10А максимум,т.е. включил тепл. пушку на 5 кВт и ему кирдык...Советуют ставить Контактор или Трансформатор тока...Логично...Но...как тогда должна выглядеть сама линия? ВводнойАВ=>РН=>ТТока=>УЗО=>Потребитель(Всего одна розетка будет)?Какая последовательность?Спасибо заранее! П.С. Или можно использовать Контактор вместо трансформатора?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 11:29:18

Vlad750 написал: Ооочень мало информации о Hager!

Полистайте каталог.

Vlad750 написал: Или можно использовать Контактор вместо трансформатора?

Возьмите другое реле...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 11:33:54

MaSeVi написал: Возьмите другое реле..

Спасибо за ответ. Это реле уже лежит. Жалко выбрасывать 10 рублей...Мне важно,просто видеть напряжения именно на этой линии...Ведь можно же поставить что-то,чтобы защитить его.Или совсем без вариантов? Остается только УЗМ-51.Они имеются тоже.Но жалко блин...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 11:38:28

Vlad750 написал: Это реле уже лежит.

Вот сперва приобрести, а потом подумать для чего, так ведь?))) Тогда действительно на нагрузку более 10А нужен контактор на 25/32/40/63А.

Vlad750 написал: Остается только УЗМ-51

Я бы поставил именно это устройство, тем более раз уже есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 11:56:32

MaSeVi написал: Вот сперва приобрести, а потом подумать для чего, так ведь?)))

Не совсем, пристроить то его все равно возможно,даже в эту линию, понятно,что без доп.модулей никак уже...СНТ новое,ВСЕ строятся массово,как у нас с напряжением- неизвестно...А этот цифровой...удобно...Поставлю контактор значит на 40А, после него УЗО на 63 и к розетке...Жить будет?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2018 в 12:00:04

Vlad750 написал: после него УЗО на 63

Жирно больно))) На 25А достаточно. Плюс автомат.

Vlad750 написал: Не совсем

Так реле уже есть или планируется? Если только планируется - откажитесь и поставьте УЗМ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:04:40

MaSeVi написал: Жирно больно))) На 25А достаточно. Плюс автомат.

На 25А тепловую пушку на 5кВт не выдерживал))Вот и захотелось РН поставить, чтобы наблюдать...

MaSeVi написал: Так реле уже есть или планируется? Если только планируется - откажитесь и поставьте УЗМ... А да,напомню, сейчас вводной на 25А, но будет заменен на 40А...УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ...нет?

И то и то есть))все есть))но цифровой просто удобнее...С УЗМ все понятно, но уж очень хочется этот пристроить))

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:13:23

Куда-то не туда фраза влезла)) А да,напомню, сейчас вводной на 25А, но будет заменен на 40А...УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ...нет?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2018 в 12:13:46

Vlad750 написал: важно,просто видеть напряжения именно на этой линии..

ВАР установите.

0