SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.03.2016 в 01:17:07

Radio, ну вы как-то можете подтвердить свои слова. Я вот читаю википедию :) и не вижу там зависимости характеристик теплового расцепителя от уменьшающегося максимального номинального тока АВ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

06.03.2016 в 01:23:16

SB3 написал: ссыль на график, гост , табличку можно?

А как же, обязательно. Пункт 8.6.3, примечания 1 и 2. Хагер приводит эти данные в каталоге в четком соответствии с ГОСТом.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2016 в 01:23:39

Radio написал: SB3, вы сегодня прям блеснули! Не ожидал, если честно. :)

Radio, он ещё дальше продолжает . :popcorn сума сойти и дальше ещё :popcorn

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.03.2016 в 01:30:18

Radio, Влияние однополюсной нагрузки на характеристику расцепления многополюсного выключателя

Если в выключателе с более чем одним защищенным полюсом проходит ток нагрузки только через один защищенный полюс, начиная с холодного состояния, выключатель должен расцепляться в пределах условного времени ?))) Вы об этом?)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

06.03.2016 в 01:30:57

Димон114, ему даже слово "тепловой" ни о чем не говорит, я в восторге. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

06.03.2016 в 01:33:08

SB3, пункт 8.6.3 примечания 1 и 2. Специально выделил цыферки жирным, чтобы было понятно, что не 8.6.3.1 или какой-то другой пункт.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.03.2016 в 01:33:37

Radio, вы понимаете, что он зависит от номинала АВ - от 16А, а не от 16х0,85 в вашем случае?)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2016 в 01:34:24

Radio написал: Димон114, ему даже слово "тепловой" ни о чем не говорит, я в восторге. :)

Radio, я тоже , так ведь кабель вводной работающий на пределе зимой спалить можно . Ну как вариант практического незнания . При установке ав ну в этом уличном шкафчике . Они меня както с ebf на эту тему освистали , ну не стал ничто доказывать .

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

06.03.2016 в 01:34:36

SB3 написал: вы понимаете, что он зависит от номинала

Кто он?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.03.2016 в 01:41:23

Radio, 8.6.3 Характеристика расцепления

Характеристика расцепления выключателя должна проходить в зоне, определенной 8.6.1.

Примечания

1 Температура и условия монтажа, отличающиеся от указанных в 9.2 (например, монтаж в специальных оболочках, компоновка нескольких выключателей в одной оболочке и т.п.), могут влиять на характеристику расцепления выключателя.

2 Изготовитель должен быть готов предоставить информацию об изменениях характеристики расцепления при температуре окружающего воздуха, отличающейся от контрольного значения в пределах, указанных в 7.1.

Ок, поправлюсь, но вернусь к тому, с чего начал) То есть при монтаже больше 6шт. в ряд, вы уменьшили максимальный номинальный АВ. с какого перепугу?) 160,851,13= 15,36?) А если добавить ещё темп. окружающей среды?) Или вы скажите, что или то учитываем, или это?)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.03.2016 в 01:44:43

Димон114 написал:

Radio написал: Димон114, ему даже слово "тепловой" ни о чем не говорит, я в восторге. :)

Radio, я тоже , так ведь кабель вводной работающий на пределе зимой спалить можно . Ну как вариант практического незнания . При установке ав ну в этом уличном шкафчике . Они меня както с ebf на эту тему освистали , ну не стал ничто доказывать .

Димон114, Это как же зимой ,если увеличение тока АВ с учетом уменьшения температуры должно учитываться изначально?) Да и темп. окр. среды должна учитываться, а чтобы сгорел мал. участок в доме от этого - ну это надо постараться)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.