Radio, ну вы как-то можете подтвердить свои слова.
Я вот читаю википедию :)
и не вижу там зависимости характеристик теплового расцепителя от уменьшающегося максимального номинального тока АВ)
06.03.2016 в 01:17:07
Radio, ну вы как-то можете подтвердить свои слова.
Я вот читаю википедию :)
и не вижу там зависимости характеристик теплового расцепителя от уменьшающегося максимального номинального тока АВ)
06.03.2016 в 01:23:16
SB3 написал: ссыль на график, гост , табличку можно?
А как же, обязательно. Пункт 8.6.3, примечания 1 и 2. Хагер приводит эти данные в каталоге в четком соответствии с ГОСТом.
06.03.2016 в 01:23:39
Radio написал: SB3, вы сегодня прям блеснули! Не ожидал, если честно. :)
Radio, он ещё дальше продолжает . :popcorn сума сойти и дальше ещё :popcorn
06.03.2016 в 01:30:18
Radio, Влияние однополюсной нагрузки на характеристику расцепления многополюсного выключателя
Если в выключателе с более чем одним защищенным полюсом проходит ток нагрузки только через один защищенный полюс, начиная с холодного состояния, выключатель должен расцепляться в пределах условного времени ?))) Вы об этом?)
06.03.2016 в 01:30:57
Димон114, ему даже слово "тепловой" ни о чем не говорит, я в восторге. :)
06.03.2016 в 01:33:08
SB3, пункт 8.6.3 примечания 1 и 2. Специально выделил цыферки жирным, чтобы было понятно, что не 8.6.3.1 или какой-то другой пункт.
06.03.2016 в 01:33:37
Radio, вы понимаете, что он зависит от номинала АВ - от 16А, а не от 16х0,85 в вашем случае?)
06.03.2016 в 01:34:24
Radio написал: Димон114, ему даже слово "тепловой" ни о чем не говорит, я в восторге. :)
Radio, я тоже , так ведь кабель вводной работающий на пределе зимой спалить можно . Ну как вариант практического незнания . При установке ав ну в этом уличном шкафчике . Они меня както с ebf на эту тему освистали , ну не стал ничто доказывать .
06.03.2016 в 01:41:23
Radio, 8.6.3 Характеристика расцепления
Характеристика расцепления выключателя должна проходить в зоне, определенной 8.6.1.
Примечания
1 Температура и условия монтажа, отличающиеся от указанных в 9.2 (например, монтаж в специальных оболочках, компоновка нескольких выключателей в одной оболочке и т.п.), могут влиять на характеристику расцепления выключателя.
2 Изготовитель должен быть готов предоставить информацию об изменениях характеристики расцепления при температуре окружающего воздуха, отличающейся от контрольного значения в пределах, указанных в 7.1.
Ок, поправлюсь, но вернусь к тому, с чего начал) То есть при монтаже больше 6шт. в ряд, вы уменьшили максимальный номинальный АВ. с какого перепугу?) 160,851,13= 15,36?) А если добавить ещё темп. окружающей среды?) Или вы скажите, что или то учитываем, или это?)
06.03.2016 в 01:44:43
Димон114 написал:
Radio написал: Димон114, ему даже слово "тепловой" ни о чем не говорит, я в восторге. :)
Radio, я тоже , так ведь кабель вводной работающий на пределе зимой спалить можно . Ну как вариант практического незнания . При установке ав ну в этом уличном шкафчике . Они меня както с ebf на эту тему освистали , ну не стал ничто доказывать .
Димон114, Это как же зимой ,если увеличение тока АВ с учетом уменьшения температуры должно учитываться изначально?) Да и темп. окр. среды должна учитываться, а чтобы сгорел мал. участок в доме от этого - ну это надо постараться)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу