BV написал : Под этими тремя - еще мокрый керамзит, и неизвестно сколько времени тому назад залита стяжка. Изменения должны быть при намачивании верхнего слоя, но вот останутся ли они при медленной сушке - не уверен.
Тогда проще просто накрыть плёнкой сверху на несколько дней.
BV написал : керамзит бестолковая штука - шумоизоляции никакой, а геморроя достаточно. Разве что дешевый
Согласен, и насчёт цены - да он как ПСБ-С стоит практически, экономия такая бессмысленна. ПСБ-С (на слой песочка, если плиты сильно неровные) положили, накрыли плёнкой, залили сверху плавающую стяжку - вуаля. А лучше, конечно, полноценную минвату для шумоглушения.
Микитович написал : чтобы не получить "тарельку" или "зонтик"стоит ли в основе подложить к примеру трубы (БУ остаются) к ним проволока наверх. После укладки нижнего слоя положить армсетку через подкладку (что бы она стала посредине) на армсетку кинуть арматурину и привязать. Не вопрос и обварить. То есть не дать сетке со стяжкой поднять края. Удержит ли такая конструкция.
У топикстартера толщина экстремально низкая, при бОльшей толщине ситуация с поднятием краёв (при той же разности скоростей высыхания верха и низа, т.е. разности линейных усадок) лучше намного. Не стоит заморачиваться при такой толщине. Правда, 6 см на мой взгляд переборчик уже, 5 см довольно должно быть, тем паче дом старый, каждый см массы стяжки критичен. По ПСБ. ;) Посчитайте стоимость керамзита, учитывая молочко, и бОльшую плотность и массу керамзита - это доставка, занос, нагрузка на перекрытия. А что с ним будет при возможном потопе, как возрастёт его масса и сколько он будет потом сохнуть...