10.11.2015 в 20:57:49
Ну если вопрос ставится так ,то лучше вызвать сервис. Извините.
13.11.2015 в 22:07:05
Я что-то не то написал?
14.11.2015 в 20:38:52
Да нет.То . Только показалось ,что у вас недостаточно подготовки. А грех на душу брать не хочется.
16.11.2015 в 00:18:47
Еще часто бывает, когда котел долго не используют в теплый период в котел заползает паук и делает гнездо в горелке, газ на горелку идет а поджига нет, и тоже ошибка 01. Можно открыть камеру сгорания и при розжиге будет слышно шипение газа
16.11.2015 в 00:25:27
manele написал : Давление газа проверить могу.Может трубку открутить что идет из клапана? Напряжение тоже не вопрос. С сопротивлением, как-то сложнее. :(
чем давление мерить будете? на газовом клапане есть штуцер Out под отвертку, откручиваете и подключаете микроманометр проверяете давление после газового клапана
16.11.2015 в 12:11:03
Доктор **мвс**, сказал в морг,- значит в морг. Сервис зовите...
:nо:
16.11.2015 в 13:30:12
У нас такой газовый котел NEVA LUX-8618
16.11.2015 в 13:46:46
manele написал : Давление газа проверить могу.Может трубку открутить что идет из клапана? Напряжение тоже не вопрос
И когда? Или котёл уже работает??? И мы не нужны!!!
10-40-99@mail.ru
16.11.2015 в 19:27:37
Не не работает. Я просто сейчас далеко от котла. Собираюсь к нему родному на выходные. Может по клапану слегка постучать? Камеру сгорания открыть пока не пробовал. Думаю там нет ни чего сложного. Там что за уплотнение?
17.11.2015 в 01:04:49
За 10 лет работы с котлами, не встречал залипшего клапана только катушки горели. Еще встречал у Беретты при напряжении меньше 200 вольт ошибки: 04, 01
17.11.2015 в 01:21:27
manele, Проверьте алгоритм включения котла.При Включении котла последовательно включаются циркуляционный насос-вентилятор (срабатывание прессостата)-трансформатор розжига-газовый клапан.