Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

16.11.2015 в 19:27:37

Не не работает. Я просто сейчас далеко от котла. Собираюсь к нему родному на выходные. Может по клапану слегка постучать? Камеру сгорания открыть пока не пробовал. Думаю там нет ни чего сложного. Там что за уплотнение?

0
Аватар пользователя
finn

Местный

Регистрация: 16.11.2015

Горловка

Сообщений: 6

17.11.2015 в 01:04:49

За 10 лет работы с котлами, не встречал залипшего клапана только катушки горели. Еще встречал у Беретты при напряжении меньше 200 вольт ошибки: 04, 01

0
Аватар пользователя
finn

Местный

Регистрация: 16.11.2015

Горловка

Сообщений: 6

17.11.2015 в 01:21:27

manele, Проверьте алгоритм включения котла.При Включении котла последовательно включаются циркуляционный насос-вентилятор (срабатывание прессостата)-трансформатор розжига-газовый клапан.

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

18.11.2015 в 07:42:41

Спасибо проверю. Котёл в квартире в Рязани. Нет спеца из этого города?

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

23.11.2015 в 18:04:52

Съездил, но проблему не решил. Вызывал двух мастеров ,вчера и сегодня. Вчера показалось что мастер сильно молод, по-этому перестраховался и вызвал второго. Оба грешат на плату. Скажите где в Москве можно отремонтировать(или купить недорого) плату для котла моего. Снял и плату и клапан, привёз с собой.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

23.11.2015 в 23:25:41

А клапан мастера проверили? Хотя бы сопротивление катушек.

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

24.11.2015 в 07:13:25

Проверили, но я его всё равно снял. На клапан идёт ток с платы всего 130 вольт. И почему-то котёл сразу же выдаёт ошибку. Мастера сказали что если он не запустился с первого раза, то он как бы сам должен произвести несколько попыток запуска. Он сразу же пишет 01. А когда включаешь в разетку и если регулятор находится во включеном состоянии,он ещё пишет Е9

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

25.11.2015 в 19:23:25

Молчание. Скажите где плату взять новую или б.у.(рабочую с гарантией) недорого.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.11.2015 в 19:55:06

можно только сказать -все з.ч. идут через столицу.ищите.вам там ближе.

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

26.11.2015 в 19:23:22

По поводу сопротивления на катушках расскажите пожалуйста поподробней. Какое сопротивление на синей катушке. Какое сопротивление на черной, клеммы номер 5 у меня нет почему-то. Фото разъёма прикладываю.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

27.11.2015 в 20:44:48

Синяя катушка ни при чем.(80 Ом) Слева на право :5-4(нет)-3-2-1. Сопротивление 1-2 и 2-5 примерно 6.5 кОм.

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

28.11.2015 в 08:57:45

Спасибо понял в понедельник отнесу электрику померием.

0
Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

28.11.2015 в 20:47:36

manele написал : Понятно. Хочется чтоб просто ошибка сбросилась и было всё ок. Котёл стоит в к-ре, не в частном доме.

Заземления если нету, то киньте временно хотябы провод заземления или на газовую или на водяную трубу...у нас был глюк с вайлантом...не сбрасывалась ошибка, пока на газтрубу не заземлили. Да и трещит там не пьезо...там трансформатор розжига стоит. Пьезо это когда пальцем кнопочку жмём шоб искру добыть. ;)

0
Аватар пользователя
Kirill23

Местный

Регистрация: 30.11.2015

Харьков

Сообщений: 5

30.11.2015 в 01:38:34

manele, В котлах не очень разбираюсь,но могу посоветовать магазин,где я покупал себе котёл http://proteplo-spb.ru/products/elektricheskie-2 ,может там чем-то помогут.Вот на мой котёл шла гарантия 3 года,всё хорошо,пока что не ломался.

0
Аватар пользователя
manele

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 192

30.11.2015 в 07:26:32

На газовую трубу ж тоже можно заземлить? Возможно в этом проблема. Хотя один мастер проверил заземление на разетке, сказал что есть.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу