Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5446826

Работы легко провести снаружи и внутри помещения в любых условиях: при температуре минус 5 — плюс 40 градусов по Цельсию и влажности 60 — 95%. ( из статьи Тарлева )
- Технология допускает до минус 10 ти градусов. Да Бог с ним, минус 5 или минус 10. Главное, что ниже минус 10 -
стоп работа!

...
Далее, Тарлев упомянул застройщиков. Теперь понятно, почему в новых домах,где есть полусухая, почти все выбрасывают никуда ни годную халтуру, полусухую стяжку? Кривая, бухтит, трещит, и ковыряется пальцем, гвоздем. А все почему?...
Да идет дикая экономия! А кто делает?... За гроши, как известно, спецы не работают. Что и говорит Тарлев, типа
чтоб делать стяжку вовсе не нужны профессиональные навыки..... Суши весла, приплыли, как говорится

Труд без искусства - Варварство!

Выбрасывают после лохостяжек. Нормальная полусухая стяжка с высотой не менее 6см подходит почти любому. Стоит как ручная пескобетоном, но ускоряет процесс в 10 раз.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Campan написал :
Стоит как ручная пескобетоном, но ускоряет процесс в 10 раз

Ускоряет за счёт того, что станция работает? Не совсем понятно о чём вы.

Campan,

Труженик написал :
Капман, который прославился тягой к всему самому дешевому

Вот и Вас посчитали!
Советы, говорите даёт... ню-ню...
.
Не плохой критерий, обгаженный Тружеником, достоин внимания.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Какой-то сегодня ударный троллинг и срач.

AndyMirror написал :
Ускоряет за счёт того, что станция работает? Не совсем понятно о чём вы.

Ну да. Мне за рабочий день 150 квадратов зафигачили и затёрли в ноль. Ламинат клал только прогрунтовав.

Oleg V написал :
Вот и Вас посчитали!

А то!

Oleg V написал :
Не плохой критерий, обгаженный Тружеником, достоин внимания.

Обгажен, значит к деньгам!

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Campan написал :
Ну да. Мне за рабочий день 150 квадратов зафигачили и затёрли в ноль. Ламинат клал только прогрунтовав

Это да.
/
Ламинат клали спустя какое время?

AndyMirror написал :
Ламинат клали спустя какое время?

Когда закончили други работы по потолкам и стенам

Баш майсторът

Через месяцев 5 наверное.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Отлично.

А почему все молчат про сухую стяжку? Вообще не вариант?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Что такое сухая стяжка, не встречал, или вы про листы чего-то там на пол? Рассказывали один раз и всё.

Feat, это как бы и не стяжка вовсе. Отдельная технология, названная из коммерческих соображений, понятно потребителю.
Быстро, сухо, есть свои недостатки.

AndyMirror написал :
Что такое сухая стяжка,

ГВЛ по керамзиту.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Oleg V написал :
ГВЛ по керамзиту

Вот всегда не понимал при чём тут слово стяжка.

Ну ее так в интернете называют. Какие у нее минусы?

Feat написал :
Какие у нее минусы?

Низкая фактическая нагрузочная способность.
Коряво сказал, но... слабенькая она, продавливается, протаптывается.

Oleg V написал :
Низкая фактическая нагрузочная способность.

Feat,

Oleg V написал :
фактическая нагрузочная

А не рекламная.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а в чем наколка?

andrewkhv написал :
а в чем наколка?

Проседает при многократном заезде-выезде.
Плохо переносит многократные динамические нагрузки.
Если сделан качественно, легко переносит ходячего человека и стоячую кровать.
Запас прочности на человеческий фактор при монтаже и эксплуатации очень небольшой, относительно обычной стяжки.

Подскажите пожалуйста .Если добавить в наливной пол плиточный клей,нормально будет ,ничего не потрескается?
То есть к одному мешку наливного 3-5 кг плиточного клея.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а чего вы хотите этим добиться?

andrewkhv написал :
а чего вы хотите этим добиться?

действительно..)дурь какая-то..)

DanSer2000 написал :
одскажите пожалуйста .Если добавить в наливной пол плиточный клей,нормально будет ,ничего не потрескается?
То есть к одному мешку наливного 3-5 кг плиточного клея.

В гипсовый наливной не желательно,в цементный нет смысла,так как не будет нормально растекаться.А вообще соглашусь с коллегами,выше)

DanSer2000 написал :
Если добавить в наливной пол плиточный клей,нормально будет ,ничего не потрескается?

на многих мешках разных производителей часто пишут, что не надо ничего больше добавлять в смепсь

всё в голове (с)

Регистрация: 30.09.2014 Нижний Новгород Сообщений: 93

Oleg V написал :

Feat написал :
Какие у нее минусы?

Низкая фактическая нагрузочная способность.
Коряво сказал, но... слабенькая она, продавливается, протаптывается.

Сделал себе всю квартиру 76 м.кв. керамзитом с элементами пола (плавающий пол). Сверху различные напольные покрытия: плитка кафельная, ламинат, пробковое покрытие, ковролин. Прошло уже 10 лет и нигде ничего не просело и тропинку не протоптали. Все устраивает полностью, изоляция лучше чем у стяжки.

TARLEV написал :

Труженик написал :
Впереди зима. Так что полусухие, механизированный способ - отдыхают и курят в сторонке.
Тарлев и такие как он

Привет болезный ))) Я к зиме готов, даже на несколько зим. А ты лапу сасать будешь или не набрал жирка?

палатка зимняя

Николай.Я делаю полусухие стяжки как и TARLEV.Через неделю с трудом снимается перфоратором.Поэтому присоединяюсь к фразе....ПРИВЕТ БОЛЕЗНЫЙ

koris написал :

DanSer2000 написал :
Если добавить в наливной пол плиточный клей,нормально будет ,ничего не потрескается?

на многих мешках разных производителей часто пишут, что не надо ничего больше добавлять в смепсь

Не понадобилось добавлять,хватило
спасибо за советы