Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

18.11.2015 в 10:39:25

Гнутый отвод из 1" оцинковки простоял год и 3 месяца. Похоже на электрохимическую коррозию.Тем более что свищи строго внизу. Но присутствует странная отметина 2 (см фото) снаружи трубы. Похоже что была изначально. Большую часть времени ПС был закрыт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135765

18.11.2015 в 10:51:06

Подшламовая коррозия? Все свищи были с нижней стороны трубы? Назначение трубы? Температура, скорость воды? Наличие кислорода в воде?

0
Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

18.11.2015 в 10:59:20

BV, Уже дописал

Zolo написал : Большую часть времени ПС был закрыт.

Температура менее 36. Циркуляция в стояке слабая. Открытая система ГВС. Свищи строго внизу. Много ржавчины накопилось перед шаровым. Домовые сантехники постепенно калечат подваривая в подвале и в квартирах чернуху.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу