Аватар пользователя
salek

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

20.11.2015 в 09:57:16

#5453473

В 125-й раз, но что делать, всё-равно не знаю. Делаем ремонт, дому 8 лет, электрика делалась застройщиком. В коробках стоят wago. На вид проблем с ними не было. В зависимости от коробки в клеммник включено до 6 линий. Для основных потребителей на кухне будут новые прямые линии. Существующие линии электрики планируют оставить без изменений. Прямого доступа к коробкам, конечно, не будет. Посоветуйте, что всё-таки делать

  1. настаивать на переделке на скрутку/сварку,
  2. заменить клеммники на новые
  3. Оставить всё, как есть - "работает - не трогай"

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.11.2015 в 10:47:36

#5453528

снимите ваго и опрессуйте гильзами и будет вам счастье

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.11.2015 в 10:57:14

#5453535

salek написал : дому 8 лет, электрика делалась застройщиком. В коробках стоят wago. На вид проблем с ними не было.

Естественно, проблем не было. И не будет. Это же ВАГО!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2015 в 11:44:25

#5453613

Опрессовать и забыть

0
Аватар пользователя
salek

Местный

Регистрация: 20.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

20.11.2015 в 13:19:48

#5453769

Если опрессовывать, то по сколько можно опресовывать одной гильзой? (Кабели 2.5 медь)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2015 в 14:19:43

#5453846

salek, Сколько хотите. Хоть все вместе.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.11.2015 в 18:04:19

#5459934

Главное чтобы зазоров в гильзе не было, их заполнить обрезками жил.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 19:46:34

#5461314

Не стоит нечего изменять , менять клемники нет необходимости ! Клемники ваго с лепестковым контактом обладают достаточной надежностью . Кто то думает иначе и отдаёт предпочтение другим видам соединения , но это не означает что чтото будет надежней работать . Аргументация тех кто любит скрутки состоит в том что клемники не надёжны . Но если спросить сколько такой монтажник приварил , припаял или опресовал соединений к розеткам на пример Jung или gira ? То внятного ответа не последует , а между прочим это элитная электрика в большинстве своём с контактами типа ваго . При выгорании клемника дело как правило в другом . Тут лучше уделить внимание разделению линий , многовато 8 на одну коробку .salek,

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2015 в 21:33:06

#5461446

Димон114, Ваша фамилия случайно не Земсков? Кабели уже проложены, надо решить задачу с надежным соединением. Ваши КОНКРЕТНЫЕ предложения?

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.11.2015 в 21:37:28

#5461453

Димон114 написал : Аргументация тех кто любит скрутки состоит в том что клемники не надёжны

Это аргументация тех, кто любит опрессовку, сварку и пайку. А те, кто любят скрутку, любят и ваго.

Димон114 написал : сколько такой монтажник приварил , припаял или опресовал соединений к розеткам на пример Jung или gira

Нисколько. С другой стороны, все соединения электроустановочных изделий доступны для визуального контроля и обслуживания, чего не скажешь о соединениях в распаячных коробках. Моё мнение - соединения по качеству не должны отличаться от цельной, неразрывной жилы. Ваго, клеммные колодки и т.п. такого качества не обеспечивают. Соединения 1го класса - да.

Димон114 написал : При выгорании клемника дело как правило в другом

Я ни разу не видел выгоревшего кабеля при целом клеммнике. Наоборот - очень часто. Простой вывод - клеммник по качеству (сопротивление, качество контакта и т.д.) хуже, нежели токоведущая жила в кабеле. Дальнейшее логическое умозаключение - долой клеммники.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 22:02:41

#5461508

Нет , моя фамилия не Земсков , мои конкретные предложения оставит клемники в линии домашней проводки , для которой они и предназначенны . Естественно линия должна быть защищена соответствующим автоматом . Если у тс предположить линия 2.5 кВ мм по меди , значит автомат на 16 ампер )Rumato,

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.11.2015 в 22:06:33

#5461517

Димон114 написал : Клемники ваго с лепестковым контактом обладают достаточной надежностью

Согласен.

Димон114 написал : Тут лучше уделить внимание разделению линий , многовато 8 на одну коробку

Еще раз повторю. Кабели уже проложены.

Димон114 написал : мои конкретные предложения оставит клемники в линии домашней проводки

Чего то не пойму, так можно столько проводов соединить? Или нельзя?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 22:15:16

#5461534

Можно , но линия в комплексе будет рассчитана на 16 ампер , если речь идёт о розеточных группах . Но не желательно поскольку общаявозможная нагрузка на розетки будет значительно ниже чем разделить хотябы на две , все зависит от того для чего эти розетки использовать . Одно дело телевизоры - зарядки и совсем другое электрочайники-обогреватели .

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 22:19:24

#5461535

Да , вы правы , соединения на опресовке, сварке надёжны , но в них нет особой необходимости в квартирной проводке , темболие вопрос задал явно человек не имеющий отношение к электромонтажу , не факт что запресует или ему запресует или сварит качественней чем ваго NoNe,

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 22:22:44

#5461539

Я сам обычно свариваю на розетки и ваго на свет , пресс тоже имеется , но с ваго на розетки я много делал квартир и коттеджей , сам занимаюсь электромонтажом . Проблем не было , также их использую когда нужно срочно , бывают такие клиенты )

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 22:26:56

#5461548

Сгоревшие ваги я видел не раз , видел и прожжённые термоусадочные клеевые трубки на сваренной и опресованной скрутке , но это уже совсем другая история , ваго видел на 2,5 кВ мм меди только под защитой автомата в 25 ампер , а вот сварку видел на 16 амперах при том же сечении меди , при укладке у когото там отлетел шарик сварки внутри термоусадки

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

25.11.2015 в 22:44:47

#5461592

Димон114, основные слова в обращении человека "Прямого доступа к коробкам, конечно, не будет". Ваго хорошие клеммники, но иногда они подводят, причем при соблюдении номиналов автомата. Я считаю надо выбрать более надежное соединение. Опрессовка-отпадает т.к. качество опрессовки сильно зависит от квалификации мастера. Остается сварка или пайка скрутки.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:08:17

#5461645

Ваго гораздо надежней чем сварка и пайка в неумелых руках , человек явно в этом не компетентен , поэтому выбор очевиден , я повторюсь именно для него это самый надёжный выход

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

25.11.2015 в 23:12:59

#5461654

Может все-таки он пригласит электрика? Будем надеяться ;)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:16:17

#5461659

Если пригласит то возможно да , но оценить качество такого соединения он не сможет , ваго именно в этом плане впереди , там ошибка почти исключена не так ли?

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

25.11.2015 в 23:18:51

#5461667

Да, если провод идеально ровный воткнут, если это действительно ваго, а не его клон :)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.11.2015 в 23:20:46

#5461671

Димон114 написал : Ваго гораздо надежней чем сварка и пайка в неумелых руках

Тут согласен на все 100% Если не умеешь варить, пять, прессовать, лучше ваго.

Димон114 написал : человек явно в этом некомпетентен

А тут возможны варианты. К примеру, человек может быть радиолюбителем и умеет паять, может быть электросварщиком и иметь представление о сварке, возможно, кто-то из родственников радиолюбитель и т.д.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:21:32

#5461673

Ну здесь речь идёт о ваго а не о клонах)))) и естественно там все в порядке с проводами , 8 лет отработало и дальше будет работать

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

25.11.2015 в 23:21:38

#5461674

Нагрузите хотя бы одну линию 2-3 кВт нагрузки, проверьте температуру соединений, сделайте выводы, поделитесь с нами.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:23:53

#5461679

в таком случае да я согласен но только в таком .... Есле сможет сделать точно как положено NoNe,

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:30:07

#5461684

Мне это не к чему , половину электромонтажных изделий с такими же зажимами , качественных немецких изделий ) я опытами уже отзанимался , практика одна и не только в стандартной домашней сети , правильно установленный клемник греется при 2-3 кВт нагрузки греется до опасной температуры не будет . Вы розетки и выключатели на нагрев тоже тестируете ?))) могу вас разочаровать там тоже самое , может тогда в обязательном порядке убрать розетки и подключить все напрямую?nachavilo,

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

25.11.2015 в 23:31:26

#5461687

Вот, стояли под 16А автоматом

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

25.11.2015 в 23:33:54

#5461692

А вот красавица :applause:

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

25.11.2015 в 23:38:09

#5461697

"Прямого доступа к коробкам, конечно, не будет" Поэтому лучше проверить.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.11.2015 в 23:50:19

#5461715

Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ???? Больше вопросов чем ответов 220v-elektrik,