Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2015 в 00:20:33

Какая разница для эстета, после какого по счёту вентиля будет стык?

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

26.11.2015 в 00:35:47

Rem_S, 2. Купите концевой коллектор сначала ;) Коллекторы подбираю так, чтобы крепления были максимально широко, с учётом двух коллекторов ГВС и ХВС.

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

26.11.2015 в 09:36:43

san-therm, концевые вроде в стелмаркете есть а наличии... По креплениям - имеются в виду крепления коллекторов к стене?

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

26.11.2015 в 12:05:30

Rem_S,

концевые вроде в стелмаркете есть а наличии...

Да что Вы говорите... ;)

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

26.11.2015 в 12:31:00

san-therm написал : Rem_S,

концевые вроде в стелмаркете есть а наличии...

Да что Вы говорите... ;)

а, ну значит нет) заказ пока не оформлял, просто увидел их в прайсе))

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

26.11.2015 в 23:06:42

Осталось совсем чуть-чуть вопросов)

  1. На вход каких потребителей нужно ставить дополнительные ОК? Гигиенический душ, термостатический смеситель будут... Нужно? Куда-нибудь еще?
  2. Правильнее ОК ставить на выход коллектора, и уже от ОК тянуть трубу?
  3. Правильно ли я понял, что для труб рехау нужны коллекторы с плоским уплотнением и штуцеры с накидной гайкой?
0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2015 в 23:20:38

  1. Гигиенический душ - если только будет организован на отдельном термостате (пример: http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm ). Нормальные термостатические смесители (Grohe, Hansgrohe, Oras) как правило имеют свои встроенные ОК.
  2. Лучше максимально близко к потребителю.
0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

26.11.2015 в 23:28:42

Mazayac, спасибо! Термостатический смеситель будет Grohe. В документации пишут, есть ли там встроенный ОК? Как узнать? По гиг.душу - будет обычный комплект, со встроенным смесителем... Grohe тоже.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.11.2015 в 08:26:45

Rem_S, можно поискать документацию, а в ней - взрыв-схему, если явно не написано про ОК.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу