Huntersolo
Huntersolo
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 5

23.11.2015 в 09:51:50

Доброго всем дня. Помогите опредилиться с проблемой в работе дачного водопровода.

Исходные данные такие: Вода под давлением 4,5 бар приходит от соседа. Условием подключения было использование собственного промежуточного бака. В результате была выбрана такая система(последовательно):

  • электромагнитный клапан (smart прямого действия, нормально закрытый);
  • три колбы магистрального фильтра SL 10;
  • обратный клапан;
  • реле давления(управляет клапаном);
  • расширительный бак на 80 литров.

Входящая труба 32 ПНД. Все трубы до бака 32 ПВХ. Фитинги, запорная арматура и магистральные фильтры вплоть до бака - 1 дюйм. Давление открытия клапана 1,4 бар. Давление закрытия 2,8 бар. Давление в баке 1,2 атм.

Проблема:

  • При закрытии электромагнитного клапана в трубах слышен и ощущается очень громкий удар.

Так как клапан закрывается очень быстро(30-500 мс), я решил, что это обычный положительный гидроудар. Манометр перед клапаном показывает скачок давления до 8-10 бар. Я установил мембранный гаситель гидроудара Valtec и накачал его на 0,5 атмосферы больше рабочего давления. Гидроудар уменьшился, но очень незначительно. Эксперименты с давлением в гасителе показали, что наиболее эффективное давление от 4,5 до 5 атмосфер.

Затем случайно я заметил, что после замены картриджей фильтров, пока в верхней части колб есть воздух, звук удара пропадает совсем. Я провел эксперимент. Слил часть воды из колб. При открытии клапана в колбах был слышен шум пузырей(ожидаемо), но при закрытии никакого удара не было. Я спустил воздух и удар снова появился.

Вопросы к знатокам и практикам. Что это за удар? Почему он возникает с другой стороны (после) клапана?

0
Huntersolo
Huntersolo
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 5

24.11.2015 в 20:08:09

Проблема актуальна. :help

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2015 в 09:27:23

Гидроудар при резком перекрытии трубы происходит не только до клапана, но и после. Поставив бачок до клапана Вы решили проблему только наполовину.

0
Huntersolo
Huntersolo
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 5

30.11.2015 в 10:05:29

Up

0
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Местный

Регистрация: 29.09.2015

Климовск

Сообщений: 154

30.11.2015 в 11:36:54

Huntersolo, добрый день. Можете сфотографировать собранную Вами систему ? (пошагово и целиком) Спасибо.

0
Huntersolo
Huntersolo
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 5

30.11.2015 в 17:50:38

фото

0
ВинниПушкин
ВинниПушкин
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Климовск

Сообщений: 5

30.11.2015 в 22:40:28

Huntersolo написал : Вода под давлением 4,5 бар приходит от соседа. Условием подключения было использование собственного промежуточного бака.

А что это за бак такой промежуточный ? Подробней можете описать ? И 4.5 бара от соседа - у него чего там частотник что-ли ?

0
Huntersolo
Huntersolo
Новичок

Регистрация: 02.09.2015

Москва

Сообщений: 5

02.12.2015 в 17:19:09

ВинниПушкин, промежуточный бак это гидроаккумулятор на 80 литров. Труба с краном к нему видна внизу общего снимка. У соседа какой-то мощный скважинный насос.