Kolhoznica
Kolhoznica
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

24.11.2015 в 11:47:30

Сделали мне тут разводочку одну интересную. Пошли-поехали споры. Сантехник утверждает, что зуб дает за правильность сборки, однако у нас есть сомнения посмотрите, что скажете? 1) американка ДО счетчика 2) полипропиленовые коллектора - что есть это за штука такая и насколько она надежна?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.11.2015 в 12:29:18

Kolhoznica, Американку можно и опломбировать. А вот редукторы давления нужно ставить после фильтров 100 мкм. и слив из них пускать через воронку, посмотрите примеры построения например у Caleffi.

0
Kolhoznica
Kolhoznica
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

24.11.2015 в 23:16:10

Микитович написал : Kolhoznica, Американку можно и опломбировать. А вот редукторы давления нужно ставить после фильтров 100 мкм. и слив из них пускать через воронку, посмотрите примеры построения например у Caleffi.

Подскажите, а в моей ситуации при ограниченном месте, реально это переделать?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.11.2015 в 00:37:25

Kolhoznica, Главный вопрос Кто будет переделывать и за какие средства. Кроме того:

  • с какой то периодичностью счетчик придется снимать на поверку;
    • редукторы давления тоже не вечные, либо профилактировать, либо менять, будете снимать пломбы?
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.11.2015 в 06:31:09

Микитович написал : с какой то периодичностью счетчик придется снимать на поверку;

счетчик можно поверить без снятия.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.11.2015 в 12:38:21

andrewkhv написал : счетчик можно поверить без снятия

Технически - да, однако такая методика поверки у нас, например, не сертифицирована. Услуга частными фирмами выполняется за дорого, а Водоканал ее не признает.

Kolhoznica, И еще у Вас косяк "Мастера", слив с самопромывных фильтров в канализацию без сифона, канализационные газы будут попадать в сантехшкаф, для аромата и накопления конденсата.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.11.2015 в 16:46:34

Микитович написал : Услуга частными фирмами выполняется за дорого, а Водоканал ее не признает.

за два счетчика заплатил 1478руб, теплосети документы приняли и сказали что сделают перерасчет. с нетерпением жду

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2015 в 17:00:48

ППР коллектор с ППР кранами - это прелюбопытный экземпляр, особенно учитывая массовые жалобы на протечки ППР кранов и вентилей. Потёк краник - вызываем крепкого мужика с ножницами и выкорчёвываем "коллектор" в сборе, потом куча муфт и прочий АД со сваркой труб и отводов в ограниченном пространстве :mad: Сама идея ППР разводки с центральным коллектором - порочна. Множество замурованных стыков, каждый фитинг занимает много места. Длиннющая трасса ГВС вкупе с магистральником большой ёмкости гарантирует владельцу долгий слив холодной воды вместо горячей. Редукторы до фильтров тонкой очистки имеют все шансы преждевременно заклинить. Фильтры RBM "славятся" свищами в колбах. Итого: всё сделано через ж.пу, несмотря на якобы пристойный внешний вид.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

25.11.2015 в 17:39:37

andrewkhv написал : за два счетчика заплатил 1478руб, теплосети документы приняли

В РФ такая методика имеется. Украина уже другое государство там свои правила и методики.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу