Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5461520

Добрый день.
Такая проблема. Есть бойлер косвенного нагрева
Используется для ГВС и отопления.
У него из предохранительного клапана периодически вытекает вода: примерно 4-5 литров в сутки.
Был установлен в мае, течь начало примерно в сентябре, т.е. когда начали использовать отопление.
К нему подключен расширительный бачок. Когда подключали, бачок не накачивали воздухом.
Сейчас проверил: в бачке воздуха нет совсем. Если я правильно понимаю, то он полностью заполнен водой, и соответственно не выполняет свою функцию. И основная проблема в этом.
Вопрос: как правильно надо накачать его воздухом? Как и откуда сливать воду?
Спасибо.

dimacrat написал :
У него из предохранительного клапана периодически вытекает вода:

значит предохранитель рабочий)))))

dimacrat написал :
К нему подключен расширительный бачок. Когда подключали, бачок не накачивали воздухом.

все РБ накачаны с завода....

dimacrat написал :
Вопрос: как правильно надо накачать его воздухом? Как и откуда сливать воду?

перед РБ должен быть перекрывающий кран и сливной крантик....Какое давление в водопроводе?Какой предохранительный клапан?.......?????

перед РБ должен быть перекрывающий кран и сливной крантик

Да, перекрывающий кран есть. Сливного крантика нет.

Какое давление в водопроводе?

Судя по датчику в котле, давление - 1 Bar

Какой предохранительный клапан?

Видимо, он был в комплекте с бойлером. Срабатывает при давлении 3 атм.
РБ стоит не так, как показано на картинке, а подключен к верхней точке, где горячая вода.

dimacrat написал :
Судя по датчику в котле, давление - 1 Bar

Нет!не путайте давление в системе отопления с давлением в водоснабжении!

dimacrat написал :
Видимо, он был в комплекте с бойлером. Срабатывает при давлении 3 атм.

должен быть на 6 или 7!то есть поменять этот (он с отопления,с красным колпачком)!

dimacrat написал :
РБ стоит не так, как показано на картинке, а подключен к верхней точке, где горячая вода.

можно и там.....-смысл один и тот же....

должен быть на 6 или 7!то есть поменять этот (он с отопления,с красным колпачком)!

Насчет 3 атмосфер не уверен. Как проверить?
И этот клапан стоит внизу, на входе холодной воды.

dimacrat написал :
Насчет 3 атмосфер не уверен. Как проверить?

нет нигде манометра на воду,даже на входных фильтрах?Проверить просто,если не штатный(с бойлера)то на колпачке написано...или по цвету колпачка(синий для воды,красный для отопления).....Если нет манометра то спросите у соседа,может даже понадобится редуктор давления.....-хотя обычно более 5 не дают.... Весь смысл в том что РБ должен быть настроен чуть ниже чем давления воды,то есть РБ должен на себя брать излишки воды(при нагревании воды увеличивается объем)....

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

У меня подозрение, что течёт из контура нагреваемой воды, не снабжнного расширительным бачком, из штатного предохранительного клапана бойлера, при нагреве в отсутствие водоразбора, т.к. при нагреве вода в баке увеличивается в объёме и из-за этого растёт давление. Это штатная ситуация и тут всё правильно, не стоит паниковать, пипку клапана надо отвести куда-нибудь в канализацию через разрыв струи и сифон, можно бачок унитаза просверлить и туда.

Фотографии всей системы надо. Клапанов ,взрывников , манометров .... а то что то фраза о давлении на котле 1 бар намекает что мы начинаем что то не нужное смотреть)))

Сбрасываем где угодно давление воды до нуля, накачиваем расш.бак до 1-1,5 бар. Во время замера давления воздуха давление воды должно быть ноль. Это основное правило.