=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2500

09.03.2007 в 07:52:56

эх, голосовалки нет как на хоботе, знатно-бы получилось....:)

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

09.03.2007 в 23:32:23

iale написал : Мужики, ну некогда, млин - 3 заказа для энергетиков параллельно сдаем, потерпите недельку-полторы.

Ясно:-) , потерпим.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

26.03.2007 в 20:50:43

Сегодня начали собирать новый стенд - будут проверены

Скрутка 3х2.5 из ПВ-3 , 2 штуки в коробке, длина скрутки 3 см Скрутка 3х2.5 из ПВ-1 неокисленная медь, 2 штуки в коробке, длина скрутки 3 см

  • ""- окисленная медь -""- СИЗ 3х2.5 на 2 различных сечения ( желтый и красный колпачок ) , 2 штуки в коробке, окисленная и неокисленная медь

"Стандартная методика" - 24А , к.з. через автомат 25А по 12 и 220В по 10 раз, 36А через автомат 25А, съем эл. характеристик соединения, фотоотчет.

0
sww
sww
Новичок

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 8

12.04.2007 в 23:23:06

И тишина... jale, испытания проводили? Или пока некогда было? С большим интересом следил за первой частью испытаний, надеюсь дождаться второй :):)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

12.04.2007 в 23:28:05

2sww Стенд собран, был включен для проверки на короткое время, но ввиду обычно неожиданно свалившегося срочного заказа испытания пришлось отложить. Вероятный срок начала испытаний - 17-20 апреля.

0
sww
sww
Новичок

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 8

12.04.2007 в 23:33:29

Будем ждать :):):)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.04.2007 в 11:35:57

2All: стенд со скрутками и колпачками поставлен под нагрузку, 24А. Скрутки здорово греются ( град 50-60) . Измерения пока не проводили, пусть сутки постоит под током.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

17.04.2007 в 23:07:43

=vadim= написал : десять витков "чистого провода" пассатижами в скрутку, не отличимо от сплошного куска.

что -то не похоже ,что это так.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.04.2007 в 23:32:19

краткое описание - что испытывается, в каждой коробке по 2 штуки

  • скрутка ПВ-3 3х2.5
  • скрутка ПВ-1 3х2.5 чистая гладкая медь
  • скрутка 3х2.5 из кабеля якобы ВВГ, жила окислена
  • СИЗ 3х2.5 "внатяг" с хор. ПВ-1
  • СИЗ 3х2.5 "внатяг" с окисленным проводом
  • СИЗ 3х2.5 сечение колпачка с запасом провод ПВ-1

2 провода рабочих и еще один, чтобы был.

Скрутки сделаны на длину 5 см, потом откушены до 3.5 см, чтобы влезло в коробку. Перед установкой в СИЗ провода не скручивались, просто сложены и накручен СИЗ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2007 в 23:47:03

Предлагаю делать ставки на скрутку, которая накроется раньше всех или, вернее, покажет самый плохой результат. Я ставлю на скрутку ПВ-3 3х2,5. Делайте ставки, господа ...

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.04.2007 в 23:56:14

avmal написал : Делайте ставки, господа ...

А кто будет букмекерской конторой ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.