Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

09.10.2007 в 14:03:41

Итого, как я понял в результате прочтения темы, лучшими признаны Wago 222 серии, чуть похуже Legrand (из-за двухточечного контакта - так у всех Legrand, включая плоские однорядные?), ещё хуже однорядные Wago 773 серии (из-за маленькой площади контактов)

Но так и не понял про Werit - они интересуют как максимально плоские - их испытывали? Как они по сравнению с Wago плоской 273 серии? Действительно в них нельзя присоединять одновременно провода 1.5 и 2.5кв.мм?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2007 в 19:41:05

Нет, лучшими признаны винтовые клеммники Legrand Nylbloc - у них падение напряжения (и нагрев) были в 5-7 раз меньше, чем у пружинных клеммников :D

0
Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

09.10.2007 в 21:30:26

Я про безвинтовые зажимы...

Кстати, очень интересуют впечатления пользователей от силовых Wago 773-173 (6кв.мм, 41А). Почему то кажется, что на проводе 2,5кв.мм плщадь контакта у них будет такая же, как и у обычных Wago (на 2.5кв.мм максимум), так что грется будут так же.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.10.2007 в 21:43:57

Alol написал : Но так и не понял про Werit - они интересуют как максимально плоские - их испытывали? Как они по сравнению с Wago плоской 273 серии? Действительно в них нельзя присоединять одновременно провода 1.5 и 2.5кв.мм?

Можно.

0
Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

17.10.2007 в 10:41:28

avmal написал : Можно.

Так ведь тонкий провод будет поджиматьс с ощутимо меньшим усилием, чем соседние толстые? Особенно это хорошо видно на разобранном Werit.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.10.2007 в 10:51:41

Alol написал : Так ведь тонкий провод будет поджиматьс с ощутимо меньшим усилием, чем соседние толстые?

Может быть по более тонкому проводу и ток поменьше будет? Тогда меньшее усилие пружинки будет оправдано.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

18.10.2007 в 10:03:40

по-видимому, возникает вопрос - а не будет ли тонкий провод вообще болтаться? :eek:

0
Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

18.10.2007 в 10:33:04

Болтание в закрытой распаечной коробке некритично.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 12:57:22

Leonid53 написал : а не будет ли тонкий провод вообще болтаться?

Его задача надежно контактировать, а болтаться или не болтаться - его личное дело. Какого он будет болтаться, если в одной плоскости он зафиксирован пружиной, а в других отверстием корпуса?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

16.06.2009 в 23:50:51

2iale - Большое спасибо за наглядные испытания.

Нет желания устроить третий тур?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.06.2009 в 23:26:37

Wazawai написал : Нет желания устроить третий тур?

:)
Хорошо б еще чтобы желания совпадали с возможностями...

0