Sanfis написал : С нетерпением ждем фото жженых скруток
А нету, фото сделаны после испытаний, см. предысторию с 317 поста. До крайней степени пытки скрутки было решено не доводить. чтобы дым не глотать - потому и нет горелых.
07.05.2007 в 10:42:55
Sanfis написал : С нетерпением ждем фото жженых скруток
А нету, фото сделаны после испытаний, см. предысторию с 317 поста. До крайней степени пытки скрутки было решено не доводить. чтобы дым не глотать - потому и нет горелых.
11.06.2007 в 15:40:14
когда въехал в квартиру, бывшую коммуналку, то там скрутки были сверху плотно обложены медной толстой фольгой. Как мне объяснили - для увеличения площади контакта. Дом 1958 года постройки.
14.06.2007 в 22:56:38
Leonid53 написал : когда въехал в квартиру, бывшую коммуналку, то там скрутки были сверху плотно обложены медной толстой фольгой. Как мне объяснили - для увеличения площади контакта. Дом 1958 года постройки.
Ещё обматывали более тонким проводом виток к витку поверх скрутки. Бандаж этакий. Тоже видел и такие и эдакие скрутки. В хорошем состоянии.
15.06.2007 в 21:37:22
2iale Ваши скрутки конечно не позор, но все-равно слабые [за такие я агитировать не буду; за свои буду] - одножильные надо туже затягивать раза в полтора и повторить измерения - уверен, что сразу обнаружите разницу в показаниях
многожильные - похоже Вы просто скрутили провода, вначале расположив их параллельно впритык друг к другу; надо по-другому: поставить их в скрещенное состояние под углом 90 градусов друг к другу и только потом крутить; и еще - учитывая, что сечение провода вроде 2.5мм (столько ?) - прежде чем скручивать надо расщепить каждый провод на две косички и скручивать вначале по одной косичке из каждого провода, потом по другой и только потом все вместе
PS одну и ту же работу можно сделать по-разному
2CC у Вас вообще не скрутки, а порнография
18.06.2007 в 15:37:07
купил Wago по ошибке для меди и алюминия вместо тех, что для меди. Чем они отличаются и стоит ли теперь покупать дополнительно просто для меди, если алюминий использовать не буду?
18.06.2007 в 16:34:06
уже получил ответ в Электромонтаже - ничем не отличаются, кроме непрозрачного корпуса и наличия смазки. Пластины в обоих случаях стальные.
18.06.2007 в 21:45:59
Leonid53 написал : кроме непрозрачного корпуса и наличия смазки
эта смазка вроде немного снижает контактное сопротивление.
18.06.2007 в 21:55:38
SergeyE написал : 2iale Ваши скрутки конечно не позор, но все-равно слабые [за такие я агитировать не буду; за свои буду] - одножильные надо туже затягивать раза в полтора и повторить измерения - уверен, что сразу обнаружите разницу в показаниях
многожильные - похоже Вы просто скрутили провода, вначале расположив их параллельно впритык друг к другу; надо по-другому: поставить их в скрещенное состояние под углом 90 градусов друг к другу и только потом крутить; и еще - учитывая, что сечение провода вроде 2.5мм (столько ?) - прежде чем скручивать надо расщепить каждый провод на две косички и скручивать вначале по одной косичке из каждого провода, потом по другой и только потом все вместе
PS одну и ту же работу можно сделать по-разному
Спасибо за "науку", а то я от вас первого услышал - как оказывается надо правильно делать скрутки. Если вы хотя бы немного проанализируете содержание данной ветки, то возможно поймете, что была сделана попытка протестировать реальные условия эксплуатации клемм и иных соединений. Скрутки намеренно не старались сделать супер-правильными, т.к. в большом кол-ве случаев они оказываются сделаны
SergeyE написал : 2CC у Вас вообще не скрутки, а порнография
и результаты испытаний будут не совсем корректно отражать реальную картину.
18.06.2007 в 23:06:49
Leonid53 написал : обложены медной толстой фольгой. Как мне объяснили - для увеличения площади контакта. Дом 1958 года постройки.
Поймайте тех,кто вам это объяснил и набейте морду - нельзя рекоендовать то, что не знаешь.
18.06.2007 в 23:46:44
avmal написал : Поймайте тех,кто вам это объяснил и набейте морду - нельзя рекоендовать то, что не знаешь.
когда закончу все свои дела на Земле, то обязательно найду строителей и набью морду, как Вы советовали. Хотя, может кто ещё и жив - дом то всего 1958 года:)
а кто объяснял - объясняли почему это было сделано раньше и давали клемники для люстры - в магазинах тогда ещё ничего не продавалось - был 1988 год.
под щитком были ещё и стеклянные трубки за штукатуркой для протяжки провода, но их наши советские строители разбили. Зато рамы на окнах и прочая столярка была с финскими клеймами
11.09.2007 в 12:33:34
Что-то тема затерялась, а тут рядом ОПЯТЬ начинается...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу