santex-SVAR, байпас значит - а вдруг у ТС-а двухтрубка (которая по уму и должна быть с индивидуальным отоплением)?
Без фото фиг чего скажешь, да и с фото тоже .опа - однотрубку с байпасом, замурованным в пол, "мастера" могли изобразить...
vitusrus, собственно комментарий выше касается Вашей схемы отопления. Двухтрубка честная, однотрубка, двухтрубка "тройниковая", "попутка Тихельмана" - несть им числа... И для каждой - свои допустимые варианты расширения. Попробую сейчас изобразить "универсально годный для всех схем".
vitusrus, тогда независимое от схемы Вашего отопления расширение может выглядеть только так (см. вложение).
Ещё лучше - подачу увести из правого нижнего в правый верхний угол нового радиатора. Но Вы уверены, что "мастера" Вам не перепутали подачу с обраткой? Тогда "диагональ" убьёт Вам этот радиатор...
Более простые или быть может более рациональные схемы - требуют полной фотосессии с радиатором, котлом и всеми видимыми частями.
Ещё лучше - подачу увести в правый верхний угол нового радиатора.
Более простые или быть может более рациональные схемы - требуют полной фотосессии с радиатором, котлом и всеми видимыми частями.
Mazayac написал :
тогда независимое от схемы Вашего отопления расширение может выглядеть только так (см. вложение).
Ещё лучше - подачу увести из правого нижнего в правый верхний угол нового радиатора. Но Вы уверены, что "мастера" Вам не перепутали подачу с обраткой? Тогда "диагональ" убьёт Вам этот радиатор...
Более простые или быть может более рациональные схемы - требуют полной фотосессии с радиатором, котлом и всеми видимыми частями.
А что значит "не перепутали подачу с обраткой?" Есть принципиальное отличие у радиатора где "вход" а где "выход"? Извините уж за тупые вопросы.
vitusrus, При боковом и диагональном подключении - ещё какие отличия!
Теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, а забираться - из нижнего. При нарушении - наступает карачун, вплоть до падения эффективности до околонулевого уровня (принудительная циркуляция борется с естественной и в сумме движение теплоносителя в радиаторе может вообще остановится).
Подключение "низ-низ" (как у Вас сейчас) симметрично и не зависит от направления подачи, но теряет процентов 10-15 эффективности по сравнению с первыми двумя.
Mazayac написал :
При боковом и диагональном подключении - ещё какие отличия!
Теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, а забираться - из нижнего. При нарушении - наступает карачун, вплоть до падения эффективности до околонулевого уровня (принудительная циркуляция борется с естественной и в сумме движение теплоносителя в радиаторе может вообще остановится).
Подключение "низ-низ" (как у Вас сейчас) симметрично и не зависит от направления подачи, но теряет процентов 10-15 эффективности по сравнению с первыми двумя.
Очень доступно объяснил. Не знаю как у меня там с потерями и сколько в процентах, но при установленных на котле 65-70 градусах, весь радиатор огненный. Дотронуться невозможно.