Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Характеристики здания: Общая площадь - 900 кв.м. Периметр здания - 45х20 метров Высота потолка - 4, 5 метра. Снижены подвесным потолком Армстронг до 3,2 м. Основной зал 500 кв.м., остальная площадь кабинеты в среднем по 12-15 кв.м. Стены - блок бетонно-шлаковый толщиной примерно 400-450 мм. Крыша - плиты перекрытия, вроде как не утепленные Внешняя отделка - ракушняк Пол - бетонный, без подвала.

В прошлом году было куплено данное здание. Здание находится в самом начале города, в противоположной стороне от ТЭЦ. При обращении к коммунальной службе о подключении нашего здания к сети центрального отопления и горячего водоснабжения нас предупредили, что мы на данной ветке магистрали самые последние и отопление у нас работать практически не будет, еще и в добавок наш участок теплотрассы уже плохом состоянии. В общем мы решили поставить угольный котел на 100 кВт. Разводку всю сделали однотрубную пластиковой трубой Д=32, отводы на батареи вроде Д=20 (подача и обратка снизу), радиаторы все биметаллические. Общее количество радиаторов порядка 50 шт., все 10 секционные. Батареи расположены по всему периметру здания. Расстояние между батареями не более 2-2,5 метров по всему периметру здания. Насос поставили на обратку 32/8. Все батареи оборудованы кранами Маевского. На батареях нет ни какой арматуры, прямое подключение к магистрали. В общем затопили мы котел. Температура подачи была 80-85 С, при отключении автоматики котла при набранной температуре вода остывала до 65 С и автоматика запускала котел заново. В общем ситуация возникла такая, что первые 18-20 батарей были ОЧЕНЬ горячие и дальше начинался спад, чем дальше батарея тем она становилась теплей и теплей, а последняя была уже вообще еле теплая. Думали маломощный насос возможно. Ну зиму прошлую как то пережили. Проблему не решили... В этом году городские службы провели частичную замену теплотрассы, которая идет к нам и отопление в здании, которое стоит перед нами заработало и мы решили подключиться к центральным коммуникациям. Общая протяженность нашей трассы до врезки в центральную магистраль составила порядка 100 метров, уложили наши пластиковые трубы Д=63 под землю в лоток на глубину 1,5 метра. После ввода в здание с трубы Д=63 ушли в теплоузел пластиком Д=50 и с теплоузла всё ушло на Д=32. Теперь у нас такая же проблема, что было и с котлом, начало нормальное и дальше все хуже. Давление на подаче 4,1 и на обратке 4.0. мне кажется очень маленький перепад давления и не хватает циркуляции. Когда задействуем наш насос 32/8 становится немного лучше. Решили поставить центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров) на подачу. Думали будет просто потрясающий эффект, но увы (((( Батареи конечно стали немного тепле и все на этом... Так же постоянно меняется температура... когда на подаче была +50 после 15 батареи происходит остывание всех последующих в геометрической прогрессии, практически до холодных. Вызвал комунальщиков, они походили, что то посмотрели и потом стало ещё хуже. Грязевик на теплоузле горячий, а в контур тепло не идет даже с насосом. Комунальщики ходили на осмотр предыдущего здания (с колодца, которого мы запитались с центральной магистрали Д=102) говорят, что у них вроде все нормально. Насосы у них вроде как не стоят, сам осматривал их элеватор.

В ОБЩЕМ ПОМОГИТЕ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ И, ЧТО ДЕЛАТЬ? ГОЛОВА УЖЕ ДЫМИТЬСЯ. СПАСИБО!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.12.2015 в 22:54:45

Alexkz, Вам нужно просто сделать грамотный гидравлический и теплотехнический проект системы отопления. И переделать систему по этому проекту. То, что в данный момент у Вас "смонтировано", является не системой отопления, а халтурой. Неверно всё, начиная с топологии и диаметров труб. Да и выбор однотрубной системы крайне странен, так как однотрубка дороже по оборудованию и материалам по сравнению с двухтрубной системой. Только на одних радиаторах переплатили процентов 30 от того, чем можно было бы обойтись. Да и не сможет она (однотрубная СО) в принципе нормально заработать с внутренним диаметром магистрали 21 мм и с длиной контура 130 метров. И долго ПП трубы все равно не проживут, если подавать в них теплоноситель температурой +80-85 градусов. _ Вам нужно было ставить два газовых котла каскадом, а не подключаться к ЦО. За отопление платили бы гораздо меньше, чем придеться платить за ЦО. Все мечтают перейти на индивидуальное отопление газовым котлом, но им не дают. А у Вас есть такая возможность, поэтому упускать её - грешно.


Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

01.12.2015 в 23:00:18

Alexkz написал : ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ И, ЧТО ДЕЛАТЬ? ГОЛОВА УЖЕ ДЫМИТЬСЯ.

Не нужно кричать. Почитайте о двухтрубной системе с петлёй Тихельмана. Однотрубка при подобной площади греть не будет вообще. Вот ссылка на одно из видео по данной тематике

Inch1964 написал : Да и долго ПП трубы все равно не проживут, если подавать в них теплоноситель температурой +80-85 градусов.

Да ладно, может там открытая СО

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

01.12.2015 в 23:08:45

Inch1964 написал : Да и долго ПП трубы все равно не проживут, если подавать в них теплоноситель температурой +80-85 градусов.

Да ладно, может там открытая СО

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.12.2015 в 23:17:20

NoNe написал : Да ладно, может там открытая СО

Какая открытая СО от ЦО? Там еще и элеватор (а не ИТП) скорее всего, судя по желанию сделать бюджетненько у "джамшутов" и без проекта. Вообще могут сотрудники свариться заживо. :swoon

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.12.2015 в 23:19:31

Alexkz, заходите ко мне на домашнюю страничку - помогу.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Alexkz
Alexkz
Новичок

Регистрация: 01.12.2015

Караганда

Сообщений: 3

01.12.2015 в 23:19:46

У нас нет газа в регионе. Котлы только угольные. И ЦО получается дешевле, чем закупать уголь и содержать кочегаров. Сейчас у нас ЦО температура порядка +50, как придут морозу поднимется может до +65. Что мне сейчас делать если уже более менее мощный насос не помогает?

Inch1964 написал : Alexkz, Вам нужно просто сделать грамотный гидравлический и теплотехнический проект системы отопления. И переделать систему по этому проекту. То, что в данный момент у Вас "смонтировано", является не системой отопления, а халтурой. Неверно всё, начиная с топологии и диаметров труб. Да и выбор однотрубной системы крайне странен, так как однотрубка дороже по оборудованию и материалам по сравнению с двухтрубной системой. Только на одних радиаторах переплатили процентов 30 от того, чем можно было бы обойтись. Да и не сможет она (однотрубная СО) в принципе нормально заработать с внутренним диаметром магистрали 21 мм и с длиной контура 130 метров. И долго ПП трубы все равно не проживут, если подавать в них теплоноситель температурой +80-85 градусов. _ Вам нужно было ставить два газовых котла каскадом, а не подключаться к ЦО. За отопление платили бы гораздо меньше, чем придеться платить за ЦО. Все мечтают перейти на индивидуальное отопление газовым котлом, но им не дают. А у Вас есть такая возможность, поэтому упускать её - грешно.


Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

0
Alexkz
Alexkz
Новичок

Регистрация: 01.12.2015

Караганда

Сообщений: 3

01.12.2015 в 23:25:19

У вас там в комментариях не получается выложить весь текст вопроса.Inch1964,

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

01.12.2015 в 23:26:41

Inch1964 написал : Какая открытая СО от ЦО? Там еще и элеватор

извиняюсь, до этого момента не дочитал. Прочел первую половину поста, где речь шла исключительно о своём котле.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.12.2015 в 17:25:50

Alexkz написал : У вас там в комментариях не получается выложить весь текст вопроса.Inch1964,

Там есть и форум, и чат, и указан скайп для связи. Не вижу проблем связаться. Было бы желание.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.12.2015 в 17:38:45

Alexkz написал : Что мне сейчас делать

Alexkz написал : Грязевик на теплоузле горячий, а в контур тепло не идет даже с насосом

А он чистый?

0