13.12.2015 в 15:31:06
Делать именно ТТ. "Ноль" после счетчика не должен быть заземлен.
ОПН тоже неправильно включен - как будете его менять? Обесточив весь дом ждать приезда "сетей"?
13.12.2015 в 15:34:45
sergeymak написал: Щиток IEK Universal настенный металлический.
Спасибо.
sergeymak написал: а вместо этих шин похоже ничего поставить нельзя.
Возьмите по размеру шины текстолит и на него установите другие шины. Либо взять уголок из металла и на него поставить шинки на изоляторах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2015 в 15:35:07
SB3 написал: Делать именно ТТ. "Ноль" после счетчика не должен быть заземлен.
ОПН тоже неправильно включен - как будете его менять? Обесточив весь дом ждать приезда "сетей"?
ОПН под пломбой. Никак не менять. Вызывать "распломбировщиков", потом обесточивать весь дом, да. Пока что 2 года полет нормальный...
Ноль после счетчика на опоре заземлен. Выкапывать из земли заземление и отключать? Зачем? Ну пойдет туда ток какой-то и что из этого?
13.12.2015 в 15:35:19
sergeymak написал:
То что на столбе, естественно, поменять нельзя вообще. Это все под пломбами. Вместо СИП у меня идет 2x10 медный до дома.
Не активно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2015 в 15:38:00
megrad написал:
sergeymak написал: Щиток IEK Universal настенный металлический.
Спасибо.
sergeymak написал: а вместо этих шин похоже ничего поставить нельзя.
Возьмите по размеру шины текстолит и на него установите другие шины. Либо взять уголок из металла и на него поставить шинки на изоляторах.
Спасибо, за совет с шинами. Наверное стоит подумать и переделать.
13.12.2015 в 15:38:34
sergeymak написал:
SHA_2804 написал: Sergeymak, разгадка требований п. 1.7.135 ПУЭ очень проста: по нулевому рабочему проводнику течет ток нагрузки и он может быть поврежден в результате различных неполадок на сети, КЗ например. Разделение шин и зажимов позволяет избежать ситуации, когда у вас одновременно с нулевым рабочим повреждается и нулевой защитный проводник. По Вашему случаю, непонятно, по какой причине вы не подаете N с шины PE сразу на вводное УЗО, а далее на сборную шину Ваших рабочих нулей.
Вы имеете в виду, почему я вводной PEN, который я нарисовал синий линией снизу, не подаю сразу на вводное УЗО?
Да. Кстати по схеме у вас УЗО на 30 мА.
13.12.2015 в 15:38:36
Короче) У вас на вашем столбе ( опоре) должно быть повторное заземление нуля) В щитке ноль заземляться не должен, особенно после счетчика. Второй АВ заменить на селективное УЗО, кабель в дом 310мм.кв. ( или "бронированный" 210мм.кв.), никакого разделения нуля естественно в доме быть быть не должно.
13.12.2015 в 15:50:18
SB3 написал: Короче) У вас на вашем столбе ( опоре) должно быть повторное заземление нуля) В щитке ноль заземляться не должен, особенно после счетчика. Второй АВ заменить на селективное УЗО, кабель в дом 310мм.кв. ( или "бронированный" 210мм.кв.), никакого разделения нуля естественно в доме быть быть не должно.
1) В дом проложен бронированный 2x10, это не поменять. (На самом деле 4x10 даже из расчета на 3 фазы в будущем, сейчас жилы спариваю) 2) Повторного заземление нуля нет на моем столбе. У меня крайне старый ДЕРЕВЯННЫЙ столб, который скоро надо бы менять и заодно на 3 фазы перейти. Повторное заземление сделано как на схеме. По совету начальника электросетевой компании вбил 2-х метровый уголок в землю и на него заземлил. Я конкретно мучил мозг им по этой схеме. Потом приезжало человека 3 проверяло и пломбировало все. 3) Селективное УЗО в доме, не вижу в этом проблемы, зачем мне его в щитке делать на столбе?
13.12.2015 в 15:52:58
SHA_2804 написал:
sergeymak написал:
SHA_2804 написал: Sergeymak, разгадка требований п. 1.7.135 ПУЭ очень проста: по нулевому рабочему проводнику течет ток нагрузки и он может быть поврежден в результате различных неполадок на сети, КЗ например. Разделение шин и зажимов позволяет избежать ситуации, когда у вас одновременно с нулевым рабочим повреждается и нулевой защитный проводник. По Вашему случаю, непонятно, по какой причине вы не подаете N с шины PE сразу на вводное УЗО, а далее на сборную шину Ваших рабочих нулей.
Вы имеете в виду, почему я вводной PEN, который я нарисовал синий линией снизу, не подаю сразу на вводное УЗО?
Да. Кстати по схеме у вас УЗО на 30 мА.
Об это и речь. Если N сразу на УЗО подать, то получится схема заземления TT.
13.12.2015 в 15:58:28
Потому что кабель в дом тоже должен быть защищён. По пункту 2 - всё вам сказал.
13.12.2015 в 16:10:18
SB3 написал: Потому что кабель в дом тоже должен быть защищён. По пункту 2 - всё вам сказал.
Насчет защиты кабеля я с вами согласен. Ладно, спасибо, буду думать.
ИТОГ то какой? В щиток на столбе я не могу просто так влезть и поменять там что-то, оно под пломбами. Буду ждать замены столба и перехода на 3 фазы..
Сейчас что советуете сделать? Заземление ТТ в доме?