22.12.2006 в 22:17:38

Здраствуйте форумчане! Я может не очень по теме, но решение вопроса не терпит отлагательств.

известные местные "профи" () говорят, что делать полотенцесушитель будут таким вот образом: стояк 1 1/2" , заужают байпас до 3/4" , отводы на полотенцесушитель через шаровые краны -1/2"
И тут у меня вопрос- не маловаты ли эти самые отводы (1/2")? может как минимум 3/4" (т.е труба на 20) и вообще будет ли греть? до сушителя гдето 5 м с двумя поворотами на 90грд.
и продавит ли подобная конструкция, например, сушитель "лесенка" (сунержа) понимаю что вопрос не для этой темы, но может кто посоветует как надо?

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

23.12.2006 в 08:58:39

стояк 1 1/2" , заужают байпас до 3/4

очень очень плохо.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

23.12.2006 в 14:31:39

заужать нада нп 1 ступень- у Вас до дюйма. и поставте на 3\4 отводы- хуже не будет и трубу подводкт потолше- Dn 20

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

24.12.2006 в 02:52:30

C2h5-OH написал : еще и разводной необходим.

Это уже высокий уровень подготовки...

0
vanko
vanko
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 19

24.12.2006 в 14:09:47

C2h5-OH написал : заужать нада нп 1 ступень- у Вас до дюйма. и поставте на 3\4 отводы- хуже не будет и трубу подводкт потолше- Dn 20

Спасибо за инф. А что значит потолще? А можно ли отводную трубу делать из металлопласта? Если нет , то чем лучше ? потому что наши г-блины собирались делать на МП да еще на 1/2". я поэтому и сомневался что неправильно что то

0
vanko
vanko
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 19

24.12.2006 в 14:18:20

vanko написал : ... стояк 1 1/2" , заужают байпас до 3/4" , ....

виноват, стояк 1 1/4" (32мм) - обшибся :-) хотели заужать байпас до 3/4"

что получается на одну ступень- это 1" -т.е. байпас делать на 1" ? но все равно отводы вроде как побольше должны быть , верно ведь? хотя бы 3/4" как считаете?

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

24.12.2006 в 14:48:36

vanko написал : виноват, стояк 1 1/4" (32мм) - обшибся

Если это наружный диаметр-то стояк вообще 1".

0