Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

30.12.2015 в 14:37:08

Toros написал: Кнауф вообще не предполагает ГКЛ 9.5

Сейчас "на вскидку" не нашёл. Раньше у них предполагало в альбомах.

0
Toros
Toros
Местный

Регистрация: 29.05.2013

Краснодар

Сообщений: 253

30.12.2015 в 22:33:50

Oleg V, а мне вот интересно у кого нибудь из утверждающих остался хоть один документ в пользу этого

Oleg V написал: Раньше у них предполагало в альбомах.

наверное не в альбомах а в рыночном воплощении.

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

31.12.2015 в 08:23:20

Toros возможно Вы и правы, во всяком случае, в свежих файлах я не нашёл ни чего про 9,5 Что-то доказывать лень, тем более, что работаем с 12

0
Alex-69
Alex-69
Местный

Регистрация: 02.11.2014

Самара

Сообщений: 801

04.01.2016 в 17:55:07

Везде на потолки только 12,5мм ГКЛ видел в альбомах(и у Кнауф и у Гипрок) либо замена на 10мм ГВЛ. Хотя,иногда заки хотят использовать то- что есть, 9,5мм (дома в наличии) на короба например,под светильники...

0

СИЗ из США и Европы

C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

04.01.2016 в 19:10:15

на этот потолок, что на фото- взять надо правило подлиннее- и протянуть правилом по потолку шпаклевку типа ветонит. после - поперек предыдущего направления так же протянуть правилом ту же шпаклевку. потом покрасить краской типа капарол индеко или, если нравится тиккурила- но не 7мым номером, а 3тьим.

0
Ravenous
Ravenous
Местный

Регистрация: 13.12.2012

Пенза

Сообщений: 473

20.01.2016 в 00:40:41

Тоже поддержу по поводу протяжки правилом. Не нужна 7-ка на потолок, я бы Беккерспласт 2 использовал.

0
Дмитрий Р,
Дмитрий Р,
Новичок

Регистрация: 09.10.2016

Новосибирск

Сообщений: 11

09.10.2016 в 19:58:31

Причина волн?, -первоочередная -шпатлевка применялась не та, которая должна применяться для швов,каркас на фото выставлен с большим запасам для нагрузок-к нему вопросов нет и неизвестно клеился стеклохолст или нет? Для швов хорошо подходит "Фугенфюлер", сейчас она просто называется Фуген /КНАУФ/,ГКЛ-9,5 мм для потолка в самый раз подходи-есть 20 летний опыт монтажа таких конструкций ТЕПЕРЬ КАК ИСПРАВИТЬ? Зарядите терку абразивной сеткой /номер 40-60/, отшлифуйте вздутые места с углублением на 1-2 мм, затем пройдите пропиткой церезит или аналогом, через 3-4 часа пройдите шпателем 60 сантиметровым, фугеном Кнауф, после того как высохнет и усядет, пройдите Фугеном еще раз, после того как все высохнет пройдите сеткой /номер 100-120/ ,проверяйте ровность шпателем на просвет ,затем клеиться стеклохолст, через сутки-двое окрашивайте,

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7172

09.10.2016 в 20:48:18

Дмитрий Р, написал: есть 20 летний опыт монтажа

Эх, у меня такого нет... :( Наверное поэтому у меня сомнения по поводу:

Дмитрий Р, написал: пройдите шпателем 60 сантиметровым

Еще больше волн можно наделать имхо

Дмитрий Р, написал: после того как высохнет и усядет

Слово высохнет лишнее имхо

Дмитрий Р, написал: пройдите Фугеном еще раз

Здесь согласен, не обязательно сухому предыдущему слою

Дмитрий Р, написал: после того как все высохнет пройдите сеткой /номер 100-120/ ,

По свежему пульверизатором водой, шпателем загладить сразу, тогда меньше телодвижений с:

Дмитрий Р, написал: осле того как все высохнет пройдите сеткой /номер 100-120/ ,

Дмитрий Р, написал: затем клеиться стеклохолст,

Зачем? Вместо финиша я так полагаю?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу