Vopros написал: 1000m3 это паспортные ттх вентилятора или установки после всех фильтров итп?

Установка 1000 кубовая http://www.breezart.ru/catalog/1000-mix-inv-44949/, ссылку на паспорт дал dimonml в посте выше.

Vopros написал: Какие фильтры Вы выбрали?

http://www.breezart.ru/catalog/eu4-1000-45019/единежды отработав ресурс далее делаю сам, в готовый профиль ставлю гофрированный фильтроматериал G4 из поликоттона PLEAT24x2" http://ventplus.ru/ru/filtermaterialsonmetalnet/

Vopros написал: Какой нагреватель используете?

Трубчатый оребрённый 5 шт. по 0,75Вт = 2,25кВт.

Vopros написал: Чем это всё управляется?

Контроллер RCCU-3.0 с операторской панели http://www.plcsystems.ru/catalog/weintek/detail.php?ID=30767 и/или с компа и/или с пульта http://www.breezart.ru/catalog/pult-tpd-283u-50018/, который, кстати, купил на авито за 3т.р.

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

26.12.2015 в 12:59:28

dimonml написал: Он правда весь пластиковый? Живые фотки есть?

Да, пластиковый, фоток не делал. Сделал доработку крепления вентилятора к шасси ПУ, тем самым полностью убрал гул

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

26.12.2015 в 13:06:01

dimonml написал: А у меня выходит наоборот, ночью установка гоняется на большую производительность, чем днем: чтобы ночью поддерживать температуру 18°С - 19°С, а днем уже выставляю по реальной потребности

Температура с выхода ПУ, влажность, скорость вентилятора, температура отопления и тёплого пола автоматически по уставкам таймеров.

0
dimonml
dimonml
Резидент

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

26.12.2015 в 14:02:56

tsv написал: Установка 1000 кубовая

Вы используете вход для рециркуляции? У вас канальный увлажнитель?  

tsv написал: ставлю гофрированный фильтроматериал G4 из поликоттона PLEAT24x2"

Вы рулон покупали по приведенной ссылке или еще где-то? Вы фильтры класса выше, чем грубая очистка, используете?  

tsv написал: по уставкам таймеров

Я пока на стадии определения того, что я хочу. Я пробовал в начале той недели (когда на улице было около 0) отключать батареи отопления - все равно температура ниже 20 °C не опускалась. Терморегулятор на батареи с таймером конечно буду ставить, и но притоком часть предется "добивать".

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

26.12.2015 в 14:21:53

dimonml написал: Вы используете вход для рециркуляции? У вас канальный увлажнитель?

Использую, был старенький, но рабочий мобильный кондиционер, чего добру пропадать, всё на автомате! Увлажнитель канальный сотовый.

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

26.12.2015 в 14:25:18

dimonml написал: Вы рулон покупали по приведенной ссылке или еще где-то? Вы фильтры класса выше, чем грубая очистка, используете?

Нет, не рулон, гармошка, в упаковке. G4 достаточно, но перед ним ионизаторы 4 шт. с алиэкспресс.

0
dimonml
dimonml
Резидент

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

26.12.2015 в 16:06:22

tsv написал: G4 достаточно

Везет вам. Я живу рядом с оживленной дорогой и имею большую концентрация мелких частиц и она после моего G3 вообще не уменьшается. Так что фильтрациях хотя бы 7 класса для меня была очень важна. Например, в жилом помещении у меня сейчас: Фото 1 Где-то 1100 частиц/литр размером 0.5-2.5мкм, 150 частиц/литр размером более 2.5мкм (показания Dylos DC1100 PRO EMI умножить на 3,53). В то время, как на улице сейчас 4000 частиц/литр и 320 частиц/литр соответственно (что на самом деле, очень хорошо, так как бывают дни с намного худшими значениями)  

tsv написал: всё на автомате!

Вы молодец. Не факт, что я к этому доберусь :)

0
Zolo
Zolo
Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

27.12.2015 в 22:21:26

Vopros написал: К сожалению серия ECOWATT с плавной регулировкой стоит в 3раза!! дороже обычного и не вписывается в бюджет.

Если все же вернетесь к рассмотрению ECOWATT TD Silent послушайте его регулируя обороты. Самый маленький из эковатт производит трудноистрибимое завывание на частоте 1200-1300 Гц. Частота очень неприятная, обычный вентилятор и улица не производит шума на этой частоте и "давить" ее придется полностью. Громкость завывания растет с регулировкой оборотов в +.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

18.01.2016 в 19:36:20

Задача сложная и сильно сэкономить не получится,особенно зимой.Тихие вентиляторы как правило импортные(сразу дорогие).Теоретически нужно искать Центробежный вентилятор большого размера(он медленнее крутится-меньше шумит,практически он опять должен быть импортным,чтобы лопасти были специальные-меньше шумели.)Вам нужна увеличенная кратность воздухообмена,летом это все нужно охлаждать,зимой-подогревать,напрашивается рекуператор-это опять дорогая вещь,самому её трудно сделать(допустим роторного типа,из медных трубок ещё можно попробовать самому,а вот пластинчатого типа самому уже трудно). Вопрос с фильтрами очень сложный,при больших расходах их придётся чаще менять-получается дорого,есть один вариант-электростатический фильтр(там менять нечего,водой промываете),но он большого размера,маленьких их не бывает.Делал подобные вещи-они получались очень больших размеров и если нет тряпочного рекуператора зимой поднималась такая сушь,что приходилось колхозить увлажнитель с запиткой от холодной воды и работал он зимой постоянно.

Чтобы было как Вы хотите забудте просто о приточке,нужна обязательна такая же вытяжка,иначе никакого толка не будет вообще,бесполезно вгонять в квартиру воздух,если он из неё не выходит,ставлю часто мощные приточки(например пву 350-500),если в квартире начинает тупить вытяжка она просто перестаёт работать(как будто её нет),приходится ставить вентиляторы в какой нибудь стояк-опять работает,но это не хорошо(соседям).

Есть мини приточка ТИОН,у неё центробежное колесо маленького диаметра(но быстро крутится-шумит),обещали через год исправить конструкцию,но вот фильтры у этих установок на сегодня самые лучшие,многие самодельщики как раз их используют.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

20.01.2016 в 16:48:46

Vopros, Порадовала фраза "захреначили отверстия 125мм" если не вдаваться в "сопли" и грубо прикинуть,то просто в воздуховоде ф125(без теплоизоляции)скорость буде 5.6м\с при 250 кубах.Реально воткнуть туда можно скорее всего 100мм с теплоизоляцией.при 150м3 получим 4м\м это ни разу не тихо на расстоянии 2 м )) "керамические DBK PTC нагреватели тк дают преимущества - меньшие токи, ниже температура нагревателя, полное отсутствие эффектов сжигания кислорода, существенное уменьшение толщины нагревателя, даже в каком-то смысле повышение шумогашения!" тоже порадовало,особенно про низкие токи и сжигание кислорода...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

20.01.2016 в 16:56:55

.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ