Да не совсем конечно надуманная , путаются люди , все сами и сами ))) буковку добавил , звиняйте )) лыжи с коньками что то в этом году никак пока) погодка Аля - травка зеленеет солнышко блести , в сапогах резиновых дел мороз спешит ))) на днях только была ... Посмотрим что дальше с погодкой будет )
Пошла 4-я страница темы, а автор до сих пор не сказал (и его до сих пор никто не спросил), как долго он собирается пользоваться 3 конфорками одновременно. И коэффициент неотключения 1,13 ни разу не упомянули. Автор хотя бы читал статью «Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата» http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata ?
Короче, я бы сделал так: поставил автомат 16 А. Если бы его выбивало (и не пару раз в год — это можно пережить, купив одноконфорочную плитку за 500 рублей и включив её в розетку; а гораздо чаще) — потрогал бы кабель рукой. Если чуть тёплый — поставил бы 20 А и опять следил рукой, когда долго включены 3 конфорки.
Артём Зорин написал:
как долго он собирается пользоваться 3 конфорками одновременно
Без физического отключения конфорок, я бы возможность использования меньше 4-х конфорок даже не рассматривал. Потому что ТС всё время находится около варки не будет и гарантировать что их все не включат на полную, не сможет.
Да даже 3 конфорки это 5кВт, что многовато.
Так и не понял, что мешало ТСу купить 2-х конфорочную варку при понимании того что номинал кабеля маловат.
5 сообщение темы откройте ) про кофициэнт не упомянуто но этого достаточно , автора поставили в курс того что автомат не отключается при номинале ! Пс совет вредный про " следить рукой " дело отнюдь не в штатном режиме плиты , и не " сию минутно" Ваши познания понятны , следить рукой вообще шедеврально , это в лжеэлектрику нужно поместить , выбор автомата по тепловым ощущениям пальцев ! Обычно для этого используются толовые клещи , а не " руки" и никакого значения совершенно не имеет как долго автор пользоваться собирается ! Тут кабель бы не спалить тема в принципе об этом )
Артём Зорин написал:
Пошла 4-я страница темы, а автор до сих пор не сказал (и его до сих пор никто не спросил), как долго он собирается пользоваться 3 конфорками одновременно. И коэффициент неотключения 1,13 ни разу не упомянули. Автор хотя бы читал статью «Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата» http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata ?
Короче, я бы сделал так: поставил автомат 16 А. Если бы его выбивало (и не пару раз в год — это можно пережить, купив одноконфорочную плитку за 500 рублей и включив её в розетку; а гораздо чаще) — потрогал бы кабель рукой. Если чуть тёплый — поставил бы 20 А и опять следил рукой, когда долго включены 3 конфорки.