Объект: Система отопления двухтрубная, принудительная; горизонтальная разводка по цокольному этажу дома с отходящими наверх (+2 этажа) стояками через фитинги-тройники. Подключение радиаторов через верх, обратка внизу. Давление 1,8
Проблема: Один радиатор подключен вниз! от разводки (на растоянии от горизонтальной разводки на 2 метра) также через тройник - он то и не желает греться. При увеличении скорости потока теплоносителя (на насосе котла установил 3-ю скорость) радиатор стал греться только в вверхней части.
Предполагаемеая причина: тройник пропускает теплоноситель охотней через горизонтальную плоскость, а обратка подходит через вертикальную плоскость тройника.
Решение: Если вместо тройника поставить коллектор (гребенку) для равномерного распределения теплоносителя?