Объект: Система отопления двухтрубная, принудительная; горизонтальная разводка по цокольному этажу дома с отходящими наверх (+2 этажа) стояками через фитинги-тройники. Подключение радиаторов через верх, обратка внизу. Давление 1,8

Проблема: Один радиатор подключен вниз! от разводки (на растоянии от горизонтальной разводки на 2 метра) также через тройник - он то и не желает греться. При увеличении скорости потока теплоносителя (на насосе котла установил 3-ю скорость) радиатор стал греться только в вверхней части.

Предполагаемеая причина: тройник пропускает теплоноситель охотней через горизонтальную плоскость, а обратка подходит через вертикальную плоскость тройника.

Решение: Если вместо тройника поставить коллектор (гребенку) для равномерного распределения теплоносителя?

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

19.12.2006 в 07:24:22

схемку бы . и расчетики

0
PoseydonXXX
PoseydonXXX
Местный

Регистрация: 23.05.2006

Екатеринбург

Сообщений: 251

19.12.2006 в 07:52:11

!A_n_d_y! написал : схемку бы . и расчетики

Расчеты не делал - т.к. всю систему делал сам, на специалистов (рынок перегрет) не хватает средств

0
Вложение
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

19.12.2006 в 16:33:25

Может у вас подача снизу? Попробуйте диагональное подключение.(подоча сверху)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

19.12.2006 в 17:46:36

PoseydonXXX написал : Давление 1,8

В системе? А перепад давлений между подачей и обраткой какой? Да никакой!

Регуляторов на отопительных приборах нет? Нет. Внутреннее сопротивление какое? Смешное.

Делайте полноценную двухтрубку с заметным перепадом давлений между контурами, иначе с балансировкой замучаетесь: "Хвост достанешь - нос увязнет, нос достанешь - хвост увязнет".

0
PoseydonXXX
PoseydonXXX
Местный

Регистрация: 23.05.2006

Екатеринбург

Сообщений: 251

20.12.2006 в 10:55:41

2ВТБ! Спасибо за коментарии Решение применил такое: Закрыл шаровым краном на радиаторе подачу на конечном радиаторе данного контура и нижний радиатор сразу заработал Щас греют оба
Решение считаю такое: На нижний радитор установить трубы на 26 вместо 20 Поставить вместо тройника коллектор Заменить радиатор на радиатор другого производителя с большим внутренним сечением Заменить фильтр в системе отопления

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

20.12.2006 в 15:18:14

ВТБ! написал : Делайте полноценную двухтрубку с заметным перепадом давлений между контурами,

Э... а чем отличается "полноценная" от представленной?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11287

20.12.2006 в 17:08:58

2Рыжий Тигра согласен с ВТБ,только слово полноценная,в смысле грамотная отличаеться от представленной автором, "сапоги тачал пирожник",по-моему каждый должен заниматься тем,на что способен,а Вы - ЭКЗАМЕНАТОР??? Или отвечаете на вопрос????

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

20.12.2006 в 17:25:48

Tehnik-san написал : полноценная [...] отличаеться от представленной автором, "сапоги тачал пирожник",по-моему каждый должен заниматься тем,на что способен,а Вы - ЭКЗАМЕНАТОР??? Или отвечаете на вопрос????

Я... это... тот самый "пирожник", которому пришлось самостоятельно строить автономное отопление, т.к. больше вариантов не было. Теперь всеми силами ищу, где ещё мог напортачить и что по весне придётся переделывать.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11287

20.12.2006 в 17:41:40

2Рыжий Тигра ковчег построил любитель,спас многих,профессионалы- Титаник,молодец,однако!!!!главное быть самокритичным и делать правильные выводы

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11287

20.12.2006 в 17:49:49

2PoseydonXXX балансировочники на подачу и обратку Вас спасут,в данном случае,или терморегуляторы на каждый радиатор