Vlad2015 написал:
Давайте по сути вопроса. По вашему закон Бернулли - ерунда или вы его толкуете как-то по другому? По вашему статическое давление это что?
"Смешались в кучу кони, люди" - законы физики, опасение за бойлер, цена и качество редукторов и защитных клапанов, дроссель...
Опасения понятны.
Закон Бернулли. Разница в давлениях есть функция скорости и соотношения сечения проходов.
Сечение дросселя =0 - нет прохода, скорость V=0 (статика), на выходе давление =0.
Дроссель приоткрываем для прохода, но дальний конец (водоразборный кран ГВ) закрыт.
Подставьте в формулу Бернулли V=0 (статика) и получите что до дросселя и после давления будут равны.
Бойлер. Как правило производители их изготавливают из расчета рабочего давления 5 Бар, но клапан почему то на 7-8 Бар. Разрыв баков происходит из-за превышения давления выше допустимого в связи с нагревом и не отработавшим клапаном. Защитный клапан должен быть надежным и качественным, желательно регулируемым. Кроме того его периодически нужно прощелкивать, налет клинит шток.
Редуктор. Нормальные держат в статике установленное давление. Я предпочитаю редуктор Caleffi 533041 и клапан 311435 (3,5 Бар, мембранный, шток сухой).