Уголок с КрМ вместо штатного, поставить в верхней точке. Разводку труб, оставить как есть?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

04.01.2016 в 15:05:36

master.msk написал: сопротивление потоку прямого участка трубы и поворота 90 гр - отличаются существенно - это первое второе - диаметр, в разы уменьшающий пропускную способность стояка. Для однотрубной системы это все существенные изменения, при определенном количестве переходящие в качественные:> еще пару тройку таких умных/начитанных, и стояк будет заметно холоднее Правильное подключение - это не только и не столько горячий полотенцесушитель, а еще и не навредить системе, т.е и себе в том числе.

я вот думая : гидродинамика в стояке отопления и ГВС сильно различается ? или одинаковая ?

.

  1. ведь на всех радиаторах могут стоять очень умные / начитанные термоголовки . а эти термостаты работают дискретно : чаще закрыты , чем открыты. то есть ТН (возможно почти на всех радиаторах) двигается через эти байпасы (под углом + уменьшенный диаметр) - и никто из оставшихся открытых радиаторов не жалуется на низкую температуру и уменьшенную циркуляцию. это на ГВС - можно жить на теплом полотенчике (горячий не требуется) - то есть более лояльные требования к Т и циркуляции , чем жесткие в отоплении.

.

  1. в новостройках отделочники (во многих квартирах одновременно) часто вообще снимают радиаторы (штукатурка, шпаклевка, покраска за ними) - и неделями обратно не вешают. а соседские радиаторы такие же горячие !

.

  1. запрет на закрывание установленного крана - есть ? может нельзя откручивать американки (снимать ПС) ? сможешь в нормативных док найти эти запреты ? доказать свое мнение ?

.

ты прикинь сколько аргументов против твоих московских-столичных сказок !!!

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

OKSS
OKSS
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 12

04.01.2016 в 15:38:38

santex-SVAR, Так что мне делать?

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

04.01.2016 в 15:45:06

OKSS написал: santex-SVAR, Так что мне делать?

уголок с воздухоотводчиком ранее озвучен. если ПС горячий - то смысла менять схему никакого. я бы еще заменил ПП (вроде белый) на серый (Чешский) или зеленый (германский). можно игнорировать эту строчку. американку на ПП на другую более надежную.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

OKSS
OKSS
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 12

04.01.2016 в 16:58:20

santex-SVAR, ПП EQUATION НА 25bar Италия усиленный стекловолокном для отопления Американку которая стоит прям у стояка? По виду надежна. Прижимная гайка + силик. прокладка. А тело самой втулки из ПП 5 мм.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

04.01.2016 в 17:05:10

OKSS написал: ПП EQUATION НА 25bar Италия

такого бренда не знаю, на давление 25 - никогда не видел (при 60-70 гр - точно ни разу) про итальянский полипропилен - вообще 1 раз слышу.

возможно ошибаюсь, заблуждаюсь - с ПП очень редко работаю (буквально : раз, два в квартал)

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.01.2016 в 22:25:51

Известные грабли. Рецепт уже озвучен - спецуголок от Сунержи есть специально для такой схемы. Байпас чрезмерно заужен. По нормам обязан быть не меньше дюйма, прекрасно работал бы и дюйм с четвертью. Американки - дерьмище, верно замечено. Порочность конструкции в пластиковой половинке, буртик деформируется от температурных перепадоа и прокладка тоже. При выключении-включении ГВС начинают течь.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

04.01.2016 в 22:58:16

Mazayac, а Вам не кажется, что еще ошибка в том, что низ полотенцесушителя на картинке НИЖЕ нижнего отвода, а должен быть выше ? А циркуляция не остановилась из-за чрезмерно зауженного байпаса. Ведь у 3/4 по сравнению с 1 1/4 внутреннее сечение в 2.5 раза меньше.

И действительно еще 2-3 соседа так заузят байпасы, снимут ПС, и стояк уже можно считать трехчетвертным.

0
Здрасте
Здрасте
Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

04.01.2016 в 23:25:10

Позовите слесаря из ЖЭКа, пусть опять стравит воздух в стояке. Вы когда запускали ПС после замены прокладок, просто тупо открыли два крана? В этом случае воздух из полотенцесушителя мог уйти по стояку на верхние этажи и там образовать пробку, посадив всю циркуляцию. В следующий раз, запуская ПС откройте сначала нижний кран на чуток и стравливайте воздух с верхнего КрМа ( нижний там нафиг не нужен, можно вообще заглушку поставить) я бы еще чуть верхнюю американку ослабил, чтобы и через нее воздух вышел. Затем закрутил американку с Маевским и открыл оба крана полностью Насчет полипропиленовых американок полностью согласен с предыдущими авторами. Лучше комбинированую муфту поставить, судя по фото припаяться к ней не сложно и раз'емное соединение там не нужно.OKSS,

0
OKSS
OKSS
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 12

04.01.2016 в 23:59:46

Здрасте, Байпас стоит родной 3/4. Не переделывал. Провел следственный эксперемент (днем). По аналогии "Здрасте" только верхнию американку не откручивал. Сначало с низу стравил через все КрМ. Закрыл. Открыл верх опять стравил. Потом открыл все и ..... работает!!!! Уголок с КрМ нашел. Вот с американкой пока не могу понять какая должна быть. Что за комбинированная муфта? Да низ ПС на 2см. ниже по центрам.

0
Здрасте
Здрасте
Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

05.01.2016 в 02:19:23

Вот такая комб. муфта.

0