11.01.2016 в 22:49:28
Inch1964 написал: SunFire, если подача нижняя, то полезно несмещенный байпас сделать и расширенным.
Эта картинка ранее обсуждалась. Она же для верхней подачи, так как расширение захватывает только верхнюю трубу.
11.01.2016 в 23:42:08
master.msk, Не, Х-файлы не впечатляют. Лучше посмотрите сериал "Грань" или "За Гранью". Там интереснее извращаются.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.01.2016 в 23:46:56
SunFire написал: Эта картинка ранее обсуждалась. Она же для верхней подачи, так как расширение захватывает только верхнюю трубу.
Эта схема универсальная с использованием закона Бернулли для увеличения массового расхода теплоносителя через радиатор. Для верхней подачи и классика подойдет с несмещенным и незауженным байпасом. А эта схема предложена мной для нижней подачи. В ней есть преимущества перед классическим несмещенным и незауженным байпасом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.01.2016 в 00:04:50
Inch1964 написал: схема универсальная
ну какая может быть "схема", это отстойник шлама, основной лейтмотив исполнения произведения : отрезал-согнул-приварил - поехал дальше. Выровнять трубы - пропущено из-за "оптимизации"
12.01.2016 в 04:44:02
master.msk написал: видать во вкус вошел
Точно... клиенты, наверное, с нестандартным вкусом...
SunFire написал: Эта картинка ранее обсуждалась. Она же для верхней подачи, так как расширение захватывает только верхнюю трубу.
Она для всех подач наилучшая для не-гигантских радиаторов и однотрубки.
Inch1964 написал: эта схема предложена мной для нижней подачи
Эту схему Вы нарисовали после моего словесного описания где-то год назад. ;)
12.01.2016 в 06:10:59
psnsergey написал:
Inch1964 написал: эта схема предложена мной для нижней подачи
Эту схему Вы нарисовали после моего словесного описания где-то год назад. ;)
Э, как Вас приплющило. Всего-то менее 2-х месяцев прошло.
12.01.2016 в 09:57:22
psnsergey написал:
SunFire написал: Я имею ввиду что-то типа того как на картинке у Сантех-СВАРа
Боджимои... Мазаяц Вам же привёл, как правильно, легко и красиво (и не только внешне). До примерно 8 секций включительно это вполне удовлетворительно работает даже с терморегуляторами (для однотрубки, от Данфосс RA-G или Валтек VT.033, VT.034) при любом направлении подачи в однотрубке. А джамшутский авангардизм - оставьте авангардистам и игре "водопроводчик". :)
Можно два вопроса по этому трюку ?
Насколько "удовлетворительно" работает ? Если двухтрубка работает нормально, и, для примера, в верхнюю трубу подаётся +70, а из обратки вытекает +55, то при ПЕРЕДЕЛКЕ на однотрубку что стоит ожидать от 8-секционного биметалла ? Теоретически и очень приблизительно.
Работает ли этот трюк со стальными панельными радиаторами с боковым подключением, или у них очень маленький Ду ? Вероятно, тогда стоит в таком случае ставить Чугун ?
15.01.2016 в 11:32:12
Продолжение истории: местные сантехники, сняв данфос, закольцевали просто трубой. Стали батареи прогреваться. В другой комнате с аналогичной системой подкючения после проделанных манипуляций немного сначала прогрелась труба подачи, но потом остыло все. Версия сантехников: при врезке в стояки заузили отверстия проходные. Хотелосьбы узнать ваше мнение почему батареи так ине греют и что делать?
15.01.2016 в 14:46:41
SunFire, 6 секций биметалла при температуре стояка 45-60 градусов справляются с комнатами примерно по 10 квадратов. Это при наличии ощутимого притока вохдуха с улицы. Но не скажу, что прямо с запасом, лучше брать побольше.
Стальные панельные не пробовал так подключать. Чугун тоже, но он тут должен лучше работать, чем биметалл.
15.01.2016 в 14:52:03
cofbrew, Вам уже всё объяснили, в 6 и в 31 сообщениях, например.
А всё потому что дегенераты-сантехники всем "спилили загогулины" и без них теперь разница давлений между подачей и обраткой равна нулю, теплоноситель через батарею не течёт.
И эти дебилы продолжают считать, что чем больше сечения отводов, труб и радиаторов - тем лучше должно греть! Тупые варвары.
15.01.2016 в 15:11:34
Mazayac, тогда получается, что убили двухтрубку только в одной комнате на одной магистрали? Я этих товарищей много чего спрашивала,в частности, с чего бы вдруг вода по батареям побежит, а не напрямую вниз просквозит. Так оскорбились что я их как первоклашек гоняю ☺
15.01.2016 в 15:55:14
SunFire написал: Э, как Вас приплющило. Всего-то менее 2-х месяцев прошло.
Ну... частично приплющило, я эту идею больше года назад высказывал в разных местах два раза как минимум. :)
SunFire написал: Насколько "удовлетворительно" работает ? Если двухтрубка работает нормально, и, для примера, в верхнюю трубу подаётся +70, а из обратки вытекает +55, то при ПЕРЕДЕЛКЕ на однотрубку что стоит ожидать от 8-секционного биметалла ?
Если в стояке нормальный проток, то будет вполне отлично.
SunFire написал: Работает ли этот трюк со стальными панельными радиаторами с боковым подключением
Может не работать со многими, действительно, у них проход мелкий.
SunFire написал: Вероятно, тогда стоит в таком случае ставить Чугун ?
А биметалл чем не устроил-то? С ним схема работает на ять. При любой подаче, чем и ценна.
Mazayac написал: дегенераты-сантехники
К сожалению, именно так. Такое впечатление, что при вступлении в ЖЭК им что-то ампутируют в голове, и только некоторым удаётся отвертеться от операции. :)
15.01.2016 в 16:33:32
psnsergey написал: Ну... частично приплющило, я эту идею больше года назад высказывал в разных местах два раза как минимум. [Радость]
Не собирался приуменьшать Ваши заслуги. И уж тем более авторство. Но не могу приписать Вам авторство идеи, так как такие штуки (расширители для увеличения массового расхода), изготовленные еще лет 40-50 назад, видел на фото (жаль не сохранил). Вот уже
Согласитесь, что сама идея и не моя, и не Ваша, а следует из закона Бернулли. Мы только с Вами предлагали (популяризовали) её в последние годы. Лично только визуализировал её в 3Д-модели (по которой и была сделана реальная переделка стояка выше на фото).
Только же с Ваших слов (без визуализации), эту идею мог осознать далеко не каждый человек
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.01.2016 в 17:08:50
cofbrew, если точно, то не в одной комнате, а на стояках, к которым подключён радиатор этой комнаты. Сверху донизу влияет, на все этажи. Кому-то "везёт" и через его радиатор, лишённый балансировочной арматуры, хлещет теплоноситель, предназначенный для всех этажей, а вот до кого-то (таких бедолаг больше) уже не доходит.
Повторюсь: причина проблемы - в демонтаже жильцами/сантехниками штатной запорно-регулировочной арматуры от застройщика. В Вашем случае - термоголовок с преднастройкой.
15.01.2016 в 17:11:20
cofbrew написал: тогда получается, что убили двухтрубку только в одной комнате на одной магистрали?
К сожалению, при такой "модернизации" чаще всего страдает
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.