15.01.2016 в 15:11:34
Mazayac, тогда получается, что убили двухтрубку только в одной комнате на одной магистрали? Я этих товарищей много чего спрашивала,в частности, с чего бы вдруг вода по батареям побежит, а не напрямую вниз просквозит. Так оскорбились что я их как первоклашек гоняю ☺
15.01.2016 в 15:55:14
SunFire написал: Э, как Вас приплющило. Всего-то менее 2-х месяцев прошло.
Ну... частично приплющило, я эту идею больше года назад высказывал в разных местах два раза как минимум. :)
SunFire написал: Насколько "удовлетворительно" работает ? Если двухтрубка работает нормально, и, для примера, в верхнюю трубу подаётся +70, а из обратки вытекает +55, то при ПЕРЕДЕЛКЕ на однотрубку что стоит ожидать от 8-секционного биметалла ?
Если в стояке нормальный проток, то будет вполне отлично.
SunFire написал: Работает ли этот трюк со стальными панельными радиаторами с боковым подключением
Может не работать со многими, действительно, у них проход мелкий.
SunFire написал: Вероятно, тогда стоит в таком случае ставить Чугун ?
А биметалл чем не устроил-то? С ним схема работает на ять. При любой подаче, чем и ценна.
Mazayac написал: дегенераты-сантехники
К сожалению, именно так. Такое впечатление, что при вступлении в ЖЭК им что-то ампутируют в голове, и только некоторым удаётся отвертеться от операции. :)
15.01.2016 в 16:33:32
psnsergey написал: Ну... частично приплющило, я эту идею больше года назад высказывал в разных местах два раза как минимум. [Радость]
Не собирался приуменьшать Ваши заслуги. И уж тем более авторство. Но не могу приписать Вам авторство идеи, так как такие штуки (расширители для увеличения массового расхода), изготовленные еще лет 40-50 назад, видел на фото (жаль не сохранил). Вот уже
Согласитесь, что сама идея и не моя, и не Ваша, а следует из закона Бернулли. Мы только с Вами предлагали (популяризовали) её в последние годы. Лично только визуализировал её в 3Д-модели (по которой и была сделана реальная переделка стояка выше на фото).
Только же с Ваших слов (без визуализации), эту идею мог осознать далеко не каждый человек
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.01.2016 в 17:08:50
cofbrew, если точно, то не в одной комнате, а на стояках, к которым подключён радиатор этой комнаты. Сверху донизу влияет, на все этажи. Кому-то "везёт" и через его радиатор, лишённый балансировочной арматуры, хлещет теплоноситель, предназначенный для всех этажей, а вот до кого-то (таких бедолаг больше) уже не доходит.
Повторюсь: причина проблемы - в демонтаже жильцами/сантехниками штатной запорно-регулировочной арматуры от застройщика. В Вашем случае - термоголовок с преднастройкой.
15.01.2016 в 17:11:20
cofbrew написал: тогда получается, что убили двухтрубку только в одной комнате на одной магистрали?
К сожалению, при такой "модернизации" чаще всего страдает
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.01.2016 в 03:54:43
Inch1964 написал: не могу приписать Вам авторство идеи, так как такие штуки (расширители для увеличения массового расхода), изготовленные еще лет 40-50 назад
Ну я и не сомневался, понятное дело, что идея очевидна и давно воплощена. :)