08.01.2016 в 17:23:42
#5505831
Здравствуйте.
Имеется в наличие автоматическая колонка Neva 4510M. Сегодня вернулся из 4хдневной поездки и с удивлением обнаружил, что она перестала работать, хотя до отъезда работала на ура. При включении горячей воды колонка зажигается, но спустя одну-две секунды температура начинает снижаться и из корпуса идет дым. Параллельно слышны нехарактерные для штатной работы потрескивания.
Грешу на дымоотвод, скорее всего, засорился. Странно, что проблема появилась после долгого простоя.
Подскажите, пожалуйста, может у кого было похожее. Правильно ли я думаю, или дайте совет что делать. Идеально было бы ссылочку на видео (обычную) инструкцию по устранению проблемы.
В газовой мне сказали, что специалист подойдет не раньше понедельника, а проблему хочется устранить как можно скорее.
Спасибо.
08.01.2016 в 17:46:19
#5505853
Для начала. Окно открыли на улицу? Воздух поступает в квартиру/дом? пс сегодня по телефону успешно полечил такое.
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 18:03:55
#5505866
igorpyan написал: Грешу на дымоотвод, скорее всего, засорился. Странно, что проблема появилась после долгого простоя.
Что странного? Ворона решила погреться у дымоходу(по опыту знает, что там тепло), обнаружив, что не так тепло, заглянула глубже и провалилась ...
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 18:25:48
#5505892
Славик64 написал: Для начала. Окно открыли на улицу? Воздух поступает в квартиру/дом? пс сегодня по телефону успешно полечил такое.
Дома итак 15 градусов было. Да, воздух поступает. Сейчас окно открыл, не помогает.
08.01.2016 в 18:28:11
#5505895
Славик64, Не, я в квартире. Ворона на вряд ли..
Подскажите, как прочистить трубу. Никогда с этим не сталкивался. Боюсь, что откручу, а потом не смогу нормально поставить на место. Может есть какие видео, я погуглил, что-то не нашел.
P.S. Дым отходит по гофрированной трубе.
08.01.2016 в 18:48:04
#5505913
igorpyan написал: спустя одну-две секунды температура начинает снижаться и из корпуса идет дым.
Т.е. колонка тухнет или нет. Чем меньше истерики тем быстрее поправим. Колонке сколько лет то? Может чистить пора. Больше данных - быстрее поправим.
igorpyan написал: Может есть какие видео
Вы бы сами дали фото/видео Вашей колонки!
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 18:48:57
#5505914
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 18:57:42
#5505921
igorpyan написал: Подскажите, как прочистить трубу.
Трубу, думаю, в последнюю очередь, пока ничего не ясно.
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 19:17:14
#5505950
Славик64, колонка куплена в 14ом году. Скорее всего, ее никто не чистил.
Температура понижается, колонка тухнет.
По квартире идет гофра, что дальше не могу сказать. Труба холодная, на ней конденсат.
Видео:
08.01.2016 в 19:21:57
#5505965
Уточните. Искра не прекращает трещать, когда пламя появляется? По видео что то не понял.
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 19:23:31
#5505971
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 19:30:29
#5505985
Славик64,
Славик64 написал: Уточните. Искра не прекращает трещать, когда пламя появляется? По видео что то не понял.
Прекращает после появления пламени. Но спустя примерно две секунды после загорания снова начинает трещать в течение секунды, но немного по-другому.
08.01.2016 в 19:32:15
#5505990
Славик64, прислушайтесь, на видео начиная с 10ой секунды слышен треск
08.01.2016 в 19:34:50
#5505995
Короче надо снять облицовку(смогёте?) и почистить электрод, который не искрит.
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 19:35:57
#5505998
igorpyan написал: прислушайтесь, на видео начиная с 10ой секунды слышен треск
Слышал, но мало ли что, хотел уточнить. )
10-40-99@mail.ru
08.01.2016 в 19:40:38
#5506011
Славик64, спасибо за помощь!
Сегодня-завтра сниму, посмотрю, что там. Не очень конечно хотелось без всякого опыта лезть, всё-таки газ - не шутки.. Но и без воды горячей как то не комильфо :)
Позже отпишусь сюда.
09.01.2016 в 16:39:42
#5506984
Славик64, сегодня включил воду и, о чудо, пламя не тухнет, колонка работает отлично. Воду греет. Конденсата на дымоотводе уже нет.
Сделал вывод, что из-за длительного простоя квартиры нагреватель замерз :) Хотя в инструкции к нему про диапазон рабочей температуры ничего не написано.
13.03.2016 в 22:28:23
#5595918
Здравствуйте, ответьте пожалуйста, почему при работе газового котла "АРИСТОН" давление повышается и моргает зеленая лампочка на 40гр при включении горячей воды в душ.
13.03.2016 в 22:43:53
#5595944
nfnm, название темы видели?
10-40-99@mail.ru
17.11.2016 в 20:55:00
#5840175
Доброго времени суток уважаемые! Нарисовалась такая ситуация: колонка Оазис, при включении начала протекать вода через шток в сторону газовой части, за неимением запчастей разобрал смазал шток(временно помогает), все собрал но перестала работать, при включении горячей воды не выходит шток и не включает микропереключатель и соответственно не давит на газовый клапан. Множественные разборки сборки результата не дали. Шток двигается туда сюда только после закрытия крана горячей воды. Подумал что повредил мембрану( хотя явных отверстий не обнаружил), купил новую, новый шток все заменил результат тот же. Поделитесь кто чем может.
31.03.2017 в 14:37:29
#5981159
Hispeed, вы не правильно могли собрать шток, в результате этого у вас колонка не будет запускаться, за более подробной консультацией можно обратиться:
05.04.2017 в 21:00:15
#5986983
всем привет)колонка вроде аврора называется.последыш невы транзит.давно уже работает без проблем.но тут началась фигня какая-то))при открывании воды пьезо не срабатывает.тишина.напор нормальный.прижимаю планку микрика .резко отпускаю,щелкает и зажигает))потом тухнет,при повторе действий загорается и уже работает стабильно.так с месяц поигравшись,сегодня пошел ,купил новый микрик. При полключении его к контактам начал щелкать .как заводной,разьединил,подключил два провода от мозгов к панели передней и от газовой трубы к панели,микрик защелкал и перестал.Один раз после это гоколонка зажглась нормально.потом та же картина-язычок прижму-отпущу-щелкает и запаливает....в чем беда? и цифры на табло не гаснут,совсем))
12.10.2017 в 12:38:58
#6132908
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения котла. Может работать целый день, а к вечеру (может это не связано с временем суток не могу понять) при зажигании горит секунду , потом характерный щелчок , и поступление газа прекращается. Видео прикрепил. Котел Ферроли F 24.
20.10.2017 в 21:23:25
#6140032
Причин может быть сколько угодно.Начиная от напряжения в сети и кончая направлением ветра идавление в водопроводе. Проверьте датчик перегрева теплообменника
04.11.2017 в 09:21:45
#6152442
у меня иная проблема.возможно у многих такое было.колонка старого типа.по запарке забыл выключить,а воду закрыл,в результате вода закипела,поднялась муть в трубе между колонкой и краном,кран забился,в общем, исправил все:запаял радиатор,прочистил кран,но при включении гор воды,опять кран забивается.как удалить мусор из стальной трубы,уже подумываю о компрессоре)
05.11.2017 в 19:39:49
#6153693
Единственно правильное решение-поменять колонку,пока не случилось несчастье.
18.04.2018 в 23:08:32
#6314780
Доброго времени суток! Являюсь обладателем котла Beretta city 24 CSI. Полтора года работал более менее хорошо(Температура была не постоянной). Сегодня вечером загорелась буква "Р" в правом нижнем углу дисплея, так же поддерживает воду 30 градусов,более не нагревается. После перезагрузки буква "Р" исчезает, однако котел так-же греет только до 30 градусов. Через время буква "Р" снова появляется. Что случилось с ним? кто подскажет?
08.12.2021 в 22:21:10
#7051239
Всем доброго..
Такая проблема: газовая колонка оазис, было -30'...замёрз теплообменник,два дня отогревали,днём норм,с ночи вода не идёт(холодная), горячей не было по причине задувания. Вчера даже не щёлкала. Сегодня загоралась,но..сек через 30-40 появлялся звук реактивного самолёта,искрила как на салюте,через неск мин гасла сама (могу приложить видео,но не понимаю как,только зашла,поищу.)
Помогите!!#[]
09.12.2021 в 08:06:01
#7051306
ШураСан, до Нового Года не трогайте, включите не первое января, красиво будет.:) Потом надо будет почистить то место, откуда искры летят и другие нужные места, обепечить колонку вытяжкой и притоком воздуха и будет работать. В -30 теплообменник замерз и не лопнул? :a
10-40-99@mail.ru