Артём Зорин написал:
P. S.: теоретики, есть ли среди вас практики?
прогружал проверял, Госты - правы. 2,5 мм2 легко держится на воздухе под нагрузкой 27-28А
ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока - это про 1,45 :):):)
ГОСТ 50571.5.52-2011 - это электропроводки в разных вариантах. :):)
Ну и какой ав ставим на 3 на2.5 ? Прогружали и проверяли отсутствие термодеструкции ?
Артём Зорин написал:
P. S.: теоретики, есть ли среди вас практики?
прогружал проверял, Госты - правы. 2,5 мм2 легко держится на воздухе под нагрузкой 27-28А
ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока - это про 1,45 :):):)
ГОСТ 50571.5.52-2011 - это электропроводки в разных вариантах. :):)
В течение какого времени прогружали? Какая была температура при этом?
Проверяли ли при закрытой прогладке, например, замуровав вместе с датчиком в гипсовый блок толщиной сантиметров 5?
Димон114 написал:
Ну и какой ав ставим на 3 на2.5 ? Прогружали и проверяли отсутствие термодеструкции ?
Значит про то какой ставим.
Ставим любой до 25А на времянке воздушной, И конечно любимый 16А можно и 20А(хороший кабель замоноличен в стену) в домашней разводке.
Конкретно по теме - в гостах написано то что написано и сочинять про 1,45 и час как долговременный режим, не обращая избирательно внимания на соответствующие формулы - любительство. Но в квартирной или другой реальной проводке почти всегда есть участки где условия теплоотдачи хуже. Поэтому,а также для Запасу ввиду отсутствия честного сечения у большинства кабелей (ведь в таблице указан конкретные 2,5 мм2 и никаких ТУ) лезть выше я не стал бы.
Про термодеструкцию - на этом режиме ее не нашел. То что вы видели наверное на концах проводников подключенных с плохим контактам (потемнение, потеря эластичности) наступает при температурах много выше 70С. Я не химик и лаборатории не имею. Визуально и тактильно деструкции нет.
Alexey_Spb написал:
В течение какого времени прогружали? Какая была температура при этом?
Нагружался обогревателями - 3 кВт + 2кВт + 1кВт панель. Режим работы постоянно включен в течении 2 месяцев. Естественно термостаты накручены вверх до упора. Кабель горячий конкретно. Жила около 60+_5С
Но температура воздуха 18С.
ja-ja, мне даже жалко стало всех этих быдло-совков с дегенеративными люмпенскими мордами, стадными инстинктами и вонючими ногами, живших в коммунистической деревне. Кто же теперь будет собирать им простые щиты 12-24 модуля на ИЭКе, просто чтобы свет в квартире был и какая-никакая техника работала, если одухотворённые мастера перейдут на сборку больших шкафов с контроллерами?
:)
Вообще, всё это напоминает историю Солженицина. Пока жил на Западе, был в общественном сознании таким себе героем-мучеником, высокообразованным, прогрессивным и духовно развитым человеком, гуманистом и совестью нации и т.п.. А после возвращения и написания "Как нам обустроить Россию" у всех нормальных людей открылись глаза и они испытали настоящий шок - "совесть нации" в реале оказался дегенератом и религиозным мракобесом.
При всем моем уважении к Cs-Cs как к специалисту и его вкладу в просвещение людей в области квартирного электромонтажа, с точки зрения его как личности и духовного развития, ему еще расти и расти.
Истинная самореализация никогда не может быть достигнута за счет гнобления других.
Да и классификация людей никогда ни к чему хорошему не приводила, достаточно вспомнить 40-е года прошлого века.
Вот стебутся над ним все здесь не потому что то, что он говорит, неправильно. На самом деле, многое из того что он пишет, не лишено смысла. Про поиск себя, саморазвитие и т.д.
Но он до конца не понимает о чем говорит и исключительно теоретизирует (он не прожил тот опыт, о котором вещает), потому его слова и не воспринимаются серьезно.
Alexey_Spb, никто не сомневается в компетенции CS как сборщика щитов. Так же никто не будет спорить с тем, что Солженицын имел литературные способности. Просто поаккуратней надо себя вести. Прежде чем распространять гнилую философию типа "Люби то, что делаешь, делай то, что нравится", обесценивающую труд других людей, которые в силу своего социального положения не имеют возможности заниматься тем что им нравится, надо подумать в чьих интересах работает эта философия. Был уже такой урод Стив Джобс, который тоже любил поболтать на тему "Надо любить свою работу" и Конфуций со своим философским дерьмом типа "Люби то, что делаешь и ты ни одного дня в жизни не будешь работать". По крайней мере Конфуцию приписывают эту фразу. Одно дело сидеть в кресле топ-менеджера Apple, а другое дело мыть сортиры. Это тоже нужная работа, но можно ли её любить по-настоящему?
Abrikos написал:Alexey_Spb, никто не сомневается в компетенции CS как сборщика щитов. Так же никто не будет спорить с тем, что Солженицын имел литературные способности. Просто поаккуратней надо себя вести. Прежде чем распространять гнилую философию типа "Люби то, что делаешь, делай то, что нравится", обесценивающую труд других людей, которые в силу своего социального положения не имеют возможности заниматься тем что им нравится, надо подумать в чьих интересах работает эта философия. Был уже такой урод Стив Джобс, который тоже любил поболтать на тему "Надо любить свою работу" и Конфуций со своим философским дерьмом типа "Люби то, что делаешь и ты ни одного дня в жизни не будешь работать". По крайней мере Конфуцию приписывают эту фразу. Одно дело сидеть в кресле топ-менеджера Apple, а другое дело мыть сортиры. Это тоже нужная работа, но можно ли её любить по-настоящему?
Вы, это, поаккуратнее с такой крамолой.
А то ведь вас могут объявить врагом народа и присвоить низший уровень - какой-нибудь коричневый ;)
Abrikos написал:
даже жалко стало всех этих быдло-совков с дегенеративными люмпенскими мордами. Кто же теперь будет собирать им простые щиты 12-24 модуля на ИЭКе
человек хочет собирать щиты стоимостью материалов начиная от 100 тысяч, это наверное суперминимум для однокомнатной квартиры и еще наххй могут послать.
ну, и советы еще раздавать производителям электрооборудования, конечно же задорого, как и что им делать )))
квартирная электрика настолько проста, а ответственность настолько призрачна, что любой, даже никогда не работавший электриком и не видевший ни одной электроустановки фантазер может творить все, что в голову взбредет. И даже выдавать это за какие-то ноу-хау, типа использования 19-ти дюймовых сетевых шкафов )
Но, надо отдать должное, молодец парень, находит лохов которым впаривает продукты своей жизнедеятельности.
В 90 г. знакомый электрик ЖЭКа дал почитать заявление от квартиросъемщика.
Мною были сняты 2 автомата на 16А в эт. щите (еще старые, снизу регулировочный болт). И в лаборатории их отрегулировали на 6А. На данный момент постоянно выбивают. Требую разобраться с электричеством в квартире. В противном случае буду жаловаться в вышестоящею инстанцию.
На дворе 2016 год. А такой хлам подавляющие большинство монтируют. В электрике разбираются многие от балерины до депутата, электриков только мало. И чем проще и доходчивее объяснить, тем лучше.
Alexey_Spb, а у меня своя классификация. Пусть они меня боятся, чтобы я им не присвоил какой-нибудь уровень.
:)
Не люблю я метафизику за её явную идеологическую нагруженность. Неужели так сложно понять, что всё это самокопание с целью самореализации отвлекает людей от понимания истинных причин их положения? С точки зрения науки человек реализуется в своих детях. А всё остальное - это навязанные стереотипы. Московский дворник-таджик, имеющий хотя бы одного ребёнка, лучше реализовался в жизни чем бездетный нобелевский лауреат.