hekacu
hekacu
Новичок

Регистрация: 23.12.2015

Москва

Сообщений: 43

14.01.2016 в 12:54:35

Имеем промерзающий шов в новостройке. В интернетах информация по методам решения разнородная — где-то пишут, что можно "запенивать изнутри", где-то, что "обязательно снаружи" и т.п. Вот хотел уточнить, что плохого может произойти если всё таки просто запенить изнутри. Старательно. Не жалея пены.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19716

14.01.2016 в 14:10:44

все зависит от того, раскрыт ли шов снаружи..... если закрыт, то можно смело пенить изнутри. если раскрыт, то сдвинута точка росы, и при замерзании-оттайке края шва будет рвать, и куски бетона будут отваливаться и лететь на головы прохожим.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.01.2016 в 15:33:44

sanya1965, Не понимаю, какая может быть связь со сдвигом точки росы у технологии заделки шва? Разве что снаружи, конечно, пену (если делать ею) надо защитить от ультрафиолета... и вообще вилатермом надо с мастикой...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122918

14.01.2016 в 16:02:57

правильно - снаружи, потому что изнутри Вы в принципе не сможете нормально заделать шов - см видео https://www.youtube.com/watch?v=wPAvyh43w_U еще см тут http://promalp-rus.ru/germet6.html http://promalp-rus.ru/germet5.html http://promalp-rus.ru/germet7.html

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19716

14.01.2016 в 19:17:53

psnsergey написал: sanya1965, Не понимаю, какая может быть связь со сдвигом точки росы у технологии заделки шва? Разве что снаружи, конечно, пену (если делать ею) надо защитить от ультрафиолета... и вообще вилатермом надо с мастикой...

я подразумевал пароизоляцию снаружи... неважно чем она выполнена...

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

14.01.2016 в 21:53:36

hekacu написал: Имеем промерзающий шов в новостройке. В интернетах информация по методам решения разнородная — где-то пишут, что можно "запенивать изнутри", где-то, что "обязательно снаружи" и т.п. Вот хотел уточнить, что плохого может произойти если всё таки просто запенить изнутри. Старательно. Не жалея пены.

а в чём выражается промерзание шва?на стене вертикально сосуля висит?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.01.2016 в 05:25:09

sanya1965 написал: я подразумевал пароизоляцию снаружи... неважно чем она выполнена...

Пароизоляцию нужно делать изнутри... неважно, чем она выполнена. ;)

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

15.01.2016 в 06:33:32

hekacu написал: Имеем промерзающий шов в новостройке. В интернетах информация по методам решения разнородная — где-то пишут, что можно "запенивать изнутри", где-то, что "обязательно снаружи" и т.п. Вот хотел уточнить, что плохого может произойти если всё таки просто запенить изнутри. Старательно. Не жалея пены.

Дом панельный? Или монолит, каркас, или ? Панельный мне роднее. Сам их 15 лет монтировал и 25 лет сам живу. Новострой? Ответ пока один-вызывай по гарантии и не выдумывай сам. Гарантия у нас 2 года. Вот вы где, не разгляжу. Ответы будут, обширнее отвечу.

0
hekacu
hekacu
Новичок

Регистрация: 23.12.2015

Москва

Сообщений: 43

15.01.2016 в 09:41:26

Дом панельный, И155МК. Застройщик — СУ-155 и от них сейчас помощи ждать не приходится. В настоящий момент дом в ведении УК — дочки СУ155 от которой ещё с прошлой зимы жильцы не могут добиться решения подобных вопросов.

До обнаружения в угол были задвинуты картонные коробки составленные стопкой, когда их отодвинул угол был покрыт изморозью слоем в полсантиметра. Сейчас угол открыт и изморозь, естественно, ушла, но стена всё-равно имеет температуру лишь немного выше нуля (в приложении тепловизорная картинка).

В прошлом году, ранней весной, когда шпаклевали стены, этот угол не сох. Обратились в УК и они, вроде как, прислали альпиниста (я видел верёвки, но не процесс — уехал на работу). Что-то они видимо сделали т.к. угол после этого высох. Но, тогда влажным угол был больше сверху, а сейчас холодный больше снизу.

Вообще этот угол на самом деле стык трех вертикальных плит, двух внешних и внутренней стены, которая отделяет мою квартиру от лифтового холла. Внешний шов выходит на общий балкон. Была вроде информация, что вода скапливаясь на общем балконе (там, бывает, засоряется слив) может протекать в шов.

Может быть так, что имеющийся в шве утеплитель пропитался водой и потерял большую часть сопротивления теплопередаче? Визуально шов герметизирован без дефектов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122918

15.01.2016 в 10:23:36

hekacu, по уму - вскрывать угол снаружи и переделывать. PS/ Тепловизором кто фото делал? Модель аппарата?

0
hekacu
hekacu
Новичок

Регистрация: 23.12.2015

Москва

Сообщений: 43

15.01.2016 в 10:42:57

Fluke vt02. Фоткал сам.