16.01.2016 в 00:27:23
#5515136
Пролистал форум, однако в схожей теме ссылки по схемам не работают и не все вопросы понятны.
Подскажите пожалуйста "на уровне чайника", как подсоединить ФАР краны (и какие именно брать, хотя вроде видел только один вариант 1\2 с сервоприводом) и блок управления Гидролока (я так понял что это наиболее подходящий для них блок). Интересует система на 220В без резервного питания, т.к. планирую поместить блок и розетку в герметичный короб. Думаю это должно спасти от отключения электропитания блока и кранов.
Перелистал ветки обсуждения аквасторожа, гидролока и нептуна, но сложилось впечатление, что надежнее всего (технически) и долговечнее FAR + блок от ГЛ. Так ли это?
Думаю этот вопрос будет интересен многим. Заранее благодарен за детальные ответы.
17.01.2016 в 01:46:46
#5516370
Два варианта: -контроллер premium через реле гидролок -контроллер universal
17.01.2016 в 01:47:38
#5516371
Два варианта: -контроллер premium через реле гидролок; -контроллер universal.
17.01.2016 в 12:37:50
#5516700
lost1896, надёжнее всего будет блок от Гидролок + приводы от Гидролок. Никакого смысла нет городить предполагаемый зоопарк.
23.01.2016 в 10:01:08
#5524936
Андраник написал: Два варианта: -контроллер premium через реле гидролок; -контроллер universal.
Я так понял, что в случае с GL Universal к нему "тупо" подключаются провода питания от ФАР?
23.01.2016 в 10:08:25
#5524941
Mazayac написал: lost1896, надёжнее всего будет блок от Гидролок + приводы от Гидролок. Никакого смысла нет городить предполагаемый зоопарк.
Перечитав форум, сложилось мнение, что с учетом "тугости" переключения кранов бугатти, со временем даже система поворота крана от закисания не помогает... Да и надежность механизма в ФАР выше, как говорят... Если являетесь пользователем указанной системы, что посоветуете сталь или бугатти? В случае использования GL в течении длительного времени (несколько лет) пробовали проверять ее работоспособность?
31.01.2016 в 11:24:25
#5536038
Прошу совета у знающих людей.
31.01.2016 в 11:53:25
#5536079
lost1896 написал: Перечитав форум, сложилось мнение
Эта зверюга карандаши реально спокойно перекусывает, так что я бы не распространял на привод Гидролок мнения о том, что краны Бугатти руками сложно поворачиваются.
Ну или вот более научный подход: Динамометрический ключ с минимальным порогом (регулятор выкручен меньше, чем нижний порог в 5 Нм) вращает все имеющиеся под рукой краны 3/4" (Бугатти, Валтек, Итап) без щелчка, т.е. усилие точно не выше 2-3 Нм. Привод Gidrolock Professional на старте развивает 35 Н*м. Я не верю в то, что когда-нибудь Гидролок не сможет повернуть кран.
30.03.2016 в 20:55:02
#5616781
Раз такая пьянка,купил для квартиры комплект КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI (размер труб 1/2 ) на трубы для стояка,а также для полотенцесушителя дополнительно 2 крана ШЭП 1 дюйм GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI,продавец заверил что можно к одному блоку подключить 4 ШЭП,кто на практике встречался с такой схемой,подскажите работоспособность не ухудшится или имеет смысл купить еще один блок управления?
31.03.2016 в 07:58:54
#5617249
Есть мильон причин вдруг не сработать крану который ранее кусал карандаши. Начиная от питания от сети и заканчивая шестеренками. Тут на форуме кстати был один фар отказавший -разбирали смотрели. поищите. Момент там был маленький - похоже под фаровские спецкраны маломоментные.
31.03.2016 в 10:53:06
#5617428
yamakovs написал: Раз такая пьянка,купил для квартиры комплект КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI (размер труб 1/2 ) на трубы для стояка,а также для полотенцесушителя дополнительно 2 крана ШЭП 1 дюйм GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI,продавец заверил что можно к одному блоку подключить 4 ШЭП,кто на практике встречался с такой схемой,подскажите работоспособность не ухудшится или имеет смысл купить еще один блок управления?
yamakovs, Добрый день! К блоку Premium можно подключить до 20-ти приводов, при этом работоспособность не ухудшается.
28.06.2016 в 12:36:13
#5705491
lost1896 написал:
Mazayac написал: lost1896, надёжнее всего будет блок от Гидролок + приводы от Гидролок. Никакого смысла нет городить предполагаемый зоопарк.
Перечитав форум, сложилось мнение, что с учетом "тугости" переключения кранов бугатти, со временем даже система поворота крана от закисания не помогает... Да и надежность механизма в ФАР выше, как говорят... Если являетесь пользователем указанной системы, что посоветуете сталь или бугатти? В случае использования GL в течении длительного времени (несколько лет) пробовали проверять ее работоспособность?
lost1896, Насчет ФАР точно не знаю, но на других форумах тоже читал, что их ставят с блоками Гидролок. У меня уже года 3 стоит Гидролок, который еще Энерджи, с нержавеющими кранами-пока все нормально. Уже пару раз выручал. Пока работает и краны прокручивает, нареканий нет. Тьфу-тьфу-тьфу...
28.06.2016 в 12:43:04
#5705496
Кстати, а что вы думаете насчет отзывов о системе Гидролок:
02.07.2016 в 11:39:34
#5708870
ClickClack написал:
yamakovs, Добрый день! К блоку Premium можно подключить до 20-ти приводов, при этом работоспособность не ухудшается.
ClickClack,
Это выдача желаемого за действительное.
Выходное сопротивление блока остается прежним, а сопротивление нагрузки падает на порядок.
А по поводу "заключений" и особо "рекомендаций" всяких организаций - это уже совсем дурно пахнет. Не гнушаются в "Мытищах" уже ничем продвигая свою сомнительную систему.
02.07.2016 в 12:31:49
#5708916
VAT написал: Это выдача желаемого за действительное. Выходное сопротивление блока остается прежним, а сопротивление нагрузки падает на порядок.
Современные полевые транзисторы имеют сопротивление - гораздо меньше, чем у гвоздей. :)
02.07.2016 в 18:27:55
#5709146
Сопротивление аккумулятора я имел ввиду. Одно дело крутить 2 двигателя, другое - 20. Схему ГЛ я не видел, поэтому что там в качестве ключей выступает и какой будет их вклад не могу сказать.
03.07.2016 в 04:37:00
#5709424
VAT написал: Сопротивление аккумулятора я имел ввиду.
Ну то да. С другой стороны, можно же по очереди. :)
04.07.2016 в 03:21:11
#5710126
Можно - но соответственно ключ должен быть на N направлений, а это не совсем оправданно, если речь идет о 20 приводах. Я вот честно сомневаюсь, даже уверен не глядя, что у ГЛ хотя бы клемм достаточно, чтобы подключить 20 приводов. Это не камень в ГЛ - в 99%+ думаю нужно только 2 крана обслуживать.
05.11.2021 в 12:00:07
#7040535
lost1896, Есть один неприятный момент, в блоке Премиум от Гидролока стоит аккумулятор для вращения приводов, и если с аккумулятором что-то случается, то никаких действий с приводами не будет, т.к. 220 В идет только на зарядку аккумулятора, и если он дохлый то даже при наличии питания 220В ничего не произойдет. Вот такая "надежность" у Гидролока.
05.11.2021 в 14:01:51
#7040559
Strannik написал: Вот такая "надежность" у Гидролока.
Вы проверяли? Я вот не поленился - два привода с Премиумом и без аккумулятора нормально функционируют, четыре не подключал.
05.11.2021 в 14:20:56
#7040570
Mazayac, У меня не крутит без аккумулятора
05.11.2021 в 14:23:09
#7040571
Mazayac, У меня не крутит. Может модели блока разные. У меня 2016 года выпуска, с зеленой платой.
05.11.2021 в 14:54:53
#7040587
Mazayac написал:
Strannik написал: Вот такая "надежность" у Гидролока.
Вы проверяли? Я вот не поленился - два привода с Премиумом и без аккумулятора нормально функционируют, четыре не подключал.
Mazayac, древний ГЛ проверял - без аккума краны провернуть не может - источник не дает такой ток.