22.01.2016 в 10:59:21
Mazayac,
Этаж отделен от системы отдельным регулятором. От коллектора этажа к квартирам идёт до 20 метров 25й трубы, которая имеет не нулевое сопротивление + сопротивление радиатора. Так что не надо рисовать ужасные картины убийства системы аж всего подьезда. Ещё раз повторюсь, что эту систему знаю - есть квартира в аналогичном доме. Система достаточно дуракоустойчива. И в отличие от однотрубных за ней будущее для высотных домов, да и для не высотных - также.
22.01.2016 в 11:08:10
Mazayac, хочу с Вами посоветоваться по личному вопросу... И меня не минула участь одно трубки с нижней подачей и ...наверное рифар-монолита, причём 300го, 500й по высоте не лезет. Личка через опу работает, тему открыть?
22.01.2016 в 13:48:36
BV,
Mazayac,
Предлагаю подробнее обсудить и подискутировать на этой
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 13:50:22
BV написал: Mazayac, хочу с Вами посоветоваться по личному вопросу... И меня не минула участь одно трубки с нижней подачей и ...наверное рифар-монолита, причём 300го, 500й по высоте не лезет. Личка через опу работает, тему открыть?
Если помогут и мои советы и знания, с удовольствием Вам помогу и расскажу подробности на этой
Также можете звонить мне по скайпу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 14:21:43
Удалось заглянуть внутрь этажного шкафа. На каждую квартиру стоит по электронному блоку, в котором отображается различная информация. Все показометры показывают примерно одну и ту же температуру подачи +70 плюс-минус десятые градуса. Подводящие трубы действительно горячие. Термопара показывает где-то 63, что я полагаю нормально. Обратка у всех квартир прохладная и у всех разная - градусов 30, для конвектора на лестнице обратка 40. Регулировочные клапаны Danfoss выставлены в соответствии с кол-вом комнат в квартире: в маленьких однушках - 3, побольше - 5, в остальных больших квартирах - 8. Удивило, что в одной очень большой квартире выставлен 0, при этом обратка тёплая как и у остальных. Краны не опломбированы, новыми не выглядят, у каких-то кранов фиксаторы подъёма регулировочных головок отломаны.
И ещё. Сантехник сказал, что система рассчитана на обычные конвекторы, а с нормальными радиаторами, которые установили почти все жильцы как будет работать не понятно.
22.01.2016 в 18:19:58
BV написал: Mazayac, хочу с Вами посоветоваться по личному вопросу... И меня не минула участь одно трубки с нижней подачей и ...наверное рифар-монолита, причём 300го, 500й по высоте не лезет. Личка через опу работает, тему открыть?
Так вроде много раз разбирали подобные случаи, в чём вопрос? Можно и тему открыть.
22.01.2016 в 19:15:47
Inch1964 написал: ибо не по текущей теме пошло обсуждение. Но оно очень интересно и актуально для огромного числи людей.
Inch1964, обсуждайте здесь, пожалуйста. Многим будет интересно. Я могу без проблем повыкидывать флуд из этой темы. Дайте мне знать, если это надо сделать. ОК?
22.01.2016 в 20:37:06
jek написал: Я могу без проблем повыкидывать флуд из этой темы. Дайте мне знать, если это надо сделать. ОК?
Спасибо. Хорошо.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 22:32:43
Mazayac, А что значит "ухайдокать двухтрубку"? Я в отоплении, просто плоховато разбираюсь.
22.01.2016 в 22:48:27
Ух ... Двухтрубную систему отопления со стояками в квартире очень и очень легко вывести из строя. Просто заменив специальную арматуру на шаровые краны. Тот же постулат справедлив и для вынесенных в места общего пользования стояков, на отводах которых в квартиры не установлена балансировочная арматура или автоматическме регуляторы.
22.01.2016 в 23:27:14
Mazayac написал: Ух ... Двухтрубную систему отопления со стояками в квартире очень и очень легко вывести из строя. Просто заменив специальную арматуру на шаровые краны.
Даже не меняя, можно вывести из строя, просто изменив преднастройки балансировочной арматуры.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.01.2016 в 22:47:55
BV написал: Inch1964, чтобы там не говорили, на двух трубке, и не важно какая там автоматика - если поставить термоголовку на максимум, радиатор должен прогреться весь.
Абсолютно верно. Проверил это опытным путём.
25.01.2016 в 22:51:23
Pepsodent написал: Абсолютно верно. Проверил это опытным путём.
Значит было разбалансирована уже в хлам двухтрубка. Могу показать для примера какой-нибудь свой реализованный проект для наглядности.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.01.2016 в 10:43:15
Inch1964, тут заморочка в терминологии. Что значит "радиатор прогрелся весь"? Как обычно же через ж.пу "проверяют' - тактильно. И если, например, в стояке 40 градусов и дельта Т = 10, то низ всего 30 - "ой, радиатор прогрелся не весь, караул, что мне покрутить - поломать!". А при 55 на подаче - уже низ 45 - "ура, радиатор равномерно горящщий!". Тьфу, экспериментаторы народные.
26.01.2016 в 11:09:40
Mazayac написал: Inch1964, тут заморочка в терминологии. Что значит "радиатор прогрелся весь"? Как обычно же через ж.пу "проверяют' - тактильно. И если, например, в стояке 40 градусов и дельта Т = 10, то низ всего 30 - "ой, радиатор прогрелся не весь, караул, что мне покрутить - поломать!". А при 55 на подаче - уже низ 45 - "ура, радиатор равномерно горящщий!".
Как раз про этот кулибинский вандализм и пишу
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.