ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

22.01.2016 в 10:41:38

Tehnik-san написал: Если ставить водомеры Итэлма(бывший Сименс) или Водоучёт (бывший Верле) которые пока собирают из немецких комплектующих, то никаких РД перед ними не надо ... я проверял на себе

На Ителме в документации указано рабочее давление 1МПа (10Bar), не исключно что просто перестраховываются, но тем неменее. На себе проверял (имел/имею в распоряжении) Itelma, Siemens, Берегун, METER, Valtec, Пульс и все справлялись со своей задачей без редукторов, но дома относительно старые и не высотки.

san-therm написал: Редуктор до счётчика

На некоторые счётчики в паспорте так и написано, что до прибора рекомендуется установить редуктор, в других рекомендуют лишь ФГО, а в третьих ни чего не рекомендуют.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.01.2016 в 11:49:10

Oleg V написал: Так это его рабочее, в том смысле, что не лопнет. Лучше уж тогда температуру учитывать, вот где поле не паханое

Нет, это и в смысле, что погрешность в пределах нормы по стандарту. И в пределах рабочего диапазона температур - то же самое, там ничего учитывать не надо, при испытаниях на утверждение типа это проверяется. Сие есть профессиональное мнение человека, который измерительными приборами занимался треть жизни. ;)

ss220 написал: Причем в каталоге написано 1000 и 500, а в паспорте 1000 и 250.

Да, бардак! Полез на сайт, помню, что 200 мкм у Валтека, опа - с какого-то бодуна 500 мкм. Аж в памяти своей усомнился. :)

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.06.2016 в 16:16:56

Были у меня сомнения в установке, но в итоге работа по договору развеяла все сомнения:

!#[https://youtu.be/t3HradCDa-0]

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

05.06.2016 в 16:38:29

Во вторичке редуктора по проекту нет, и, значит, его где угодно можно ставить.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.06.2016 в 16:57:42

ma-masha, да, или не ставить вовсе, если давление менее 5 бар.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

05.06.2016 в 21:01:10

Спорненько, спорненько... Редуктор, значит, трогать нельзя, а фильтр не проектный ставить можно... Опять же, по проекту или нет, после вентиля, а чаще аж перед вводным вентилем, начинается зона ответственности собственника. И ни кто ни чего вместо собственника платить не будет, будь там хоть трижды по проекту. В высотках редукторы ставят не для комфорта, а для упрощения системы водоснабжения и, одновременно, защиты оборудования, точнее, видимо (не знаю этих норм), соблюдение допустимого давления потребителей.

Пример: себе вводные редукторы ставить не буду (последний этаж, 3атм), но поставлю редуктор на питьевые фильтры - 0,5-1атм, шоб были прозрачные колбы :o Если останется место, попробую поставить большие гидроаккумуляторы на большом сечении к коллектору - давно мечтаю и верю в эту идею :o

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18074

05.06.2016 в 22:05:10

Oleg V,

Oleg V написал: поставлю редуктор на питьевые фильтры - 0,5-1атм, шоб были прозрачные колбы :o

Слышал звон(с)...прозрачные колбы по температуре не проходят, а не по давлению http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t253756-v-stoyake-cirkuliruet-to-holodnaya-to-goryachaya-voda/

0
ss220
ss220
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Москва

Сообщений: 213

06.06.2016 в 20:38:19

san-therm, а что, раньше вы работали без договора?

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

07.06.2016 в 08:34:45

ss220, на устном. Но теперь только строго в письменном виде. Оформлен как ИП и предоставляю бланк об оплате.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.