Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.10.2016 в 23:34:08

cooler.od написал: Понимаю, что сейчас закидаете ссылками, что нельзя, интересен масштаб нарушения: это плохо, ужасно или за такое расстреливают? )))

Хотелось бы посмотреть.где это запрещено объединять свет и розетки.Что смущает?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

28.10.2016 в 23:40:46

cooler.od написал: Понимаю, что сейчас закидаете ссылками, что нельзя

С какого перепугу нельзя-то стало? :)

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

28.10.2016 в 23:46:41

ebf, Radio, Ну... если так сделаю, не примут в гильдию электриков МС. :)

По нормативам вроде знаю, что запрета нет, есть лишь рекомендация разделять линии света и розеток. Но не удивлюсь, если в каком-то другом нормативе более жестко написано.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.10.2016 в 23:50:08

cooler.od написал: если в каком-то другом нормативе более жестко написано.

Ну если только,кто то из местных не придумал свой.личный норматив :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.10.2016 в 01:17:34

cooler.od написал: Понимаю, что сейчас закидаете ссылками, что нельзя, интересен масштаб нарушения: это плохо, ужасно или за такое расстреливают? )))

Тут важно каким АВ защищены розетки. Если 16 - то мало приятного, но все же можно так сделать - ведь лампочка в бра, в отличие от розетки, имеет заранее ограниченную мощность и выход за 10А (да, блин, даже за 1А) маловероятен. Но вообще так лучше не делать - цепь рвется в самом тонком месте когда этого меньше всего ждешь.

Но тут есть другой нюанс - при выключении автомата с надписью "освещение комнаты" любой человек думает что на всех светильниках и их выключателях нет опасного напряжения. Не всякий это проверит, к сожалению.

cooler.od написал: Основной свет подключен без УЗО, но бра, находящееся в зоне досягаемости руки, будет под защитой УЗО.

У меня вот ВСЕ линии, все без исключения, под дифзащитой. Считаю что так и надо делать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

29.10.2016 в 09:33:24

Алексей, теоретически я с Вами согласен, и три года назад именно так и делал.

Практически - кризис заставляет экономить и искать золотую середину. ) Я сужу по себе. Когда делал ремонт, начитался Мастерсити, и заложил километр кабеля за гипсокартон. Сейчас понимаю, что можно было сделать намного проще и экономнее.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

29.10.2016 в 10:04:03

ну тогда можно было, цены другими были. Это сейчас наверное стоило бы уже подумать нужно ли.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

29.10.2016 в 13:28:15

Возвращаясь к теме, выскажу свое мнение. В современной квартире распайки потеряли свою актуальность. Главное к ним требование: обеспечить доступ... выполнить нереально. В стене их никто не даст оставить открытыми и заштукатурят, то есть потеряется смысл, а за натяжным или гипсокартонным потолком они так же бесполезны. В то же время я отношу монтаж в подрозетниках так же к чему-то гинекологическо-проктологическому. Конечно, если очень хочется тянуть кучу кабеля и заниматься этим секасом соединений коротких жил в узком пространстве, то почему нет, но у самого душа к этому не лежит. Плюс шлейфование розеток не приемлю. Я просто креплю обваренные скрутки в термоусадке к самим кабелям красиво и все. Мне как-то возразили, что мол в случае затопления вода попадет в такое соединение и будет кирдык. Проливал скрутку в термоусадке, оказалось, что это не так, спор выиграл. Кто-то посчитает это колхозом, но я считаю, что это объективно достаточно и не отжирает лишнюю высоту у потолка. И работать очень просто.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

29.10.2016 в 13:39:41

Clrs написал: Главное к ним требование: обеспечить доступ... выполнить нереально.

Абсолютно реально.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20763

29.10.2016 в 15:07:54

Админу:

cooler.od написал: Я сужу по себе. Когда делал ремонт, начитался Мастерсити, и заложил километр кабеля за гипсокартон. Сейчас понимаю, что можно было сделать намного проще и экономнее.

:killyourselfbywall: Уважаемая администрация! этими словами, помещенными в рамочку, должна начинаться каждая тема на форуме )))))))))))))))))))

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

29.10.2016 в 15:39:10

Зачем? Я ж не сказал, что я сделал плохо или неправильно.

Просто теперешние реалии не позволяют мне прямо сейчас реализовать все задумки.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

29.10.2016 в 19:08:24

Radio написал: Абсолютно реально

Абсолютно нереально. В стене замажут на 100%. Насмотрелся уже.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

29.10.2016 в 19:41:13

в подрозетниках нет ничего такого ужасного, то у страха глаза велики. все очень просто на самом то деле))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

29.10.2016 в 19:45:40

Clrs написал: Абсолютно нереально. В стене замажут на 100%. Насмотрелся уже.

Абсолютно реально. Абсолютно. Не нужно экстраполировать свой негативный опыт на всех. У меня, например, он кардинально отличается от вашего.

Но! Даже если замажут, это все равно в 100500 раз лучше того, что вытворяете вы.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

29.10.2016 в 20:32:23

Clrs написал:

Radio написал: Абсолютно реально

Абсолютно нереально. В стене замажут на 100%. Насмотрелся уже.

Clrs, это не значит, что так правильно. Крышки можно заподлицо со штукатуркой сделать, поверх обои наклеить, но в случае чего доступ будет. А бывает и так, что концы, выведенные для выключателя, хоронят в штукатурке, а мастер потом матерится на электриков, мол лампочка есть, а как теперь её включать! Хотя накануне принимал у электрика его работу до самых мелких подробностей, включая и этот замурованный выключатель. (Случай не придуманный, реально имел место).

0