Комплект такой

На однотрубной системе нижний кран из комплекта можно не ставить?
Стояк оконечен полнопроходными Bugatti

Подключение радиатора как на этой схеме, левая труба горячее чем правая.
Получается подача в радиатор верхняя?

22.01.2016 в 11:49:00
Комплект такой

На однотрубной системе нижний кран из комплекта можно не ставить?
Стояк оконечен полнопроходными Bugatti

Подключение радиатора как на этой схеме, левая труба горячее чем правая.
Получается подача в радиатор верхняя?

22.01.2016 в 12:36:05
Viponcheg,
Указанный комплект не подходит для установки на показанную вертикальную однотрубную систему многоэтажки.
В показанном П-образном стояке (если это он) подача в радиаторы должна быть верхняя.
Более подробные
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 14:56:39
Характеристики клапана

22.01.2016 в 17:49:06
Viponcheg написал: Характеристики клапана
И что?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 19:20:54
Вопрос в нижнем клапане ставить его или нет. Верхний с термоголовкой был куплен для опытов и будет поставлен в любом случае. Снять его не проблема.
22.01.2016 в 20:25:56
Viponcheg написал: Вопрос в нижнем клапане ставить его или нет.
Однозначно не ставить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 20:30:06
Viponcheg написал: Верхний с термоголовкой был куплен для опытов и будет поставлен в любом случае. Снять его не проблема.
У него недостаточный Kv=1.02. Даже если ставить Данфос RA-G c Kv=2,05 (точно не помню, два с чем-то) и то нужно пересчитывать количество секций и делать незауженный и несмещенный байпас. Ссылку на свою статью с подробными объясненими давал.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 20:43:14
Всё что есть на сайте прочитано.
Переваривать отопление боюсь. В далеком 2007 убирал старый полотенчик попросил приварить трубу железо к железу.
Пришлось соглашаться на МП.
Стояк ГВС на металлопластике первые пять лет меня очень пугал, сейчас конечно привык к его выгибонам.
Когда протекающий старый чугун менял на новые конвекторы несколько сантехников приглашал все как один предлагали пластиком подключаться к стояку т.к. типа не смогут сделать изгиб в нишу из железной трубы :cool:
В чем беда удлинить сваркой кронштейны...
Батарея в той комнате где хочу попробовать терморегулятор почти всегда перекрыта и только на ней верхняя подача. Вот и хочу проверить будет оно работать или нет.
22.01.2016 в 21:14:12
Viponcheg написал: Батарея в той комнате где хочу попробовать терморегулятор почти всегда перекрыта и только на ней верхняя подача. Вот и хочу проверить будет оно работать или нет.
Работать будет, но радиатор будет недодавать мощности. А главное, будете этим термоклапаном душить весь стояк. И себе и людям принесете вред.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.01.2016 в 22:22:38
Но сейчас краны закрыты еще хуже всё только через байпас.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу