Viponcheg
Viponcheg
Новичок

Регистрация: 22.01.2016

Москва

Сообщений: 5

22.01.2016 в 11:49:00

Комплект такой

На однотрубной системе нижний кран из комплекта можно не ставить? Стояк оконечен полнопроходными Bugatti

Подключение радиатора как на этой схеме, левая труба горячее чем правая. Получается подача в радиатор верхняя?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2016 в 12:36:05

Viponcheg,

  1. Указанный комплект не подходит для установки на показанную вертикальную однотрубную систему многоэтажки.

  2. В показанном П-образном стояке (если это он) подача в радиаторы должна быть верхняя.

Более подробные ОБЪЯСНЕНИЯ

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Viponcheg
Viponcheg
Новичок

Регистрация: 22.01.2016

Москва

Сообщений: 5

22.01.2016 в 14:56:39

Характеристики клапана

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2016 в 17:49:06

Viponcheg написал: Характеристики клапана

И что?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Viponcheg
Viponcheg
Новичок

Регистрация: 22.01.2016

Москва

Сообщений: 5

22.01.2016 в 19:20:54

Вопрос в нижнем клапане ставить его или нет. Верхний с термоголовкой был куплен для опытов и будет поставлен в любом случае. Снять его не проблема.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2016 в 20:25:56

Viponcheg написал: Вопрос в нижнем клапане ставить его или нет.

Однозначно не ставить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2016 в 20:30:06

Viponcheg написал: Верхний с термоголовкой был куплен для опытов и будет поставлен в любом случае. Снять его не проблема.

У него недостаточный Kv=1.02. Даже если ставить Данфос RA-G c Kv=2,05 (точно не помню, два с чем-то) и то нужно пересчитывать количество секций и делать незауженный и несмещенный байпас. Ссылку на свою статью с подробными объясненими давал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Viponcheg
Viponcheg
Новичок

Регистрация: 22.01.2016

Москва

Сообщений: 5

22.01.2016 в 20:43:14

Всё что есть на сайте прочитано.

Переваривать отопление боюсь. В далеком 2007 убирал старый полотенчик попросил приварить трубу железо к железу.

Пришлось соглашаться на МП. Стояк ГВС на металлопластике первые пять лет меня очень пугал, сейчас конечно привык к его выгибонам.

Когда протекающий старый чугун менял на новые конвекторы несколько сантехников приглашал все как один предлагали пластиком подключаться к стояку т.к. типа не смогут сделать изгиб в нишу из железной трубы :cool:

В чем беда удлинить сваркой кронштейны...

Батарея в той комнате где хочу попробовать терморегулятор почти всегда перекрыта и только на ней верхняя подача. Вот и хочу проверить будет оно работать или нет.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2016 в 21:14:12

Viponcheg написал: Батарея в той комнате где хочу попробовать терморегулятор почти всегда перекрыта и только на ней верхняя подача. Вот и хочу проверить будет оно работать или нет.

Работать будет, но радиатор будет недодавать мощности. А главное, будете этим термоклапаном душить весь стояк. И себе и людям принесете вред.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Viponcheg
Viponcheg
Новичок

Регистрация: 22.01.2016

Москва

Сообщений: 5

22.01.2016 в 22:22:38

Но сейчас краны закрыты еще хуже всё только через байпас.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу