Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.01.2016 в 13:17:14

state, вы можете помоч с одним вопросом? Короче нужно 3 схему изобразить , нарисуйте есле есть возможность пока без проводов все тоже самое только два вн то хагера . Ну в таком формате как вы перед тем как я вам что куда подключить писал . Сможете? Потом с проводниками я напишу как . Сделаем ещё Болие безопасную схему ( с частичной защитой от дурака)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.01.2016 в 13:50:23

state,

Димон114 написал: Сделаем ещё Болие безопасную схему ( с частичной защитой от дурака)

Готовьте 1500 р

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.01.2016 в 13:55:09

ebf написал: state,

Димон114 написал: Сделаем ещё Болие безопасную схему ( с частичной защитой от дурака)

Готовьте 1500 р

для чего ?)) я её реализовывать не предлагаю , просто чтоб была , мало ли комуто пригодится .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.01.2016 в 14:00:22

Димон114 написал: я её реализовывать не предлагаю , просто чтоб была

Можно и предложить,действительно для полных "дураков"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2016 в 17:00:24

Димон114 написал: в случае чего вводной ав 32 можно поменять на40 и не перебирать байпас .

Это кто же вам разрешит самовольно увеличивать выделенную мощность?

Димон114 написал: лучше сравнять с переключателем

А если переключатель 63А? А 80? И какое, вообще, отношение номинал контактов переключателя имеет к номиналу контактов ВН, если мощность ограничена номиналом автомата 32А?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

28.01.2016 в 18:06:30

SB3 написал: Посититель, с возвратом)

Спасибо!

Я не отлучался, просто движок форума стал неудобным и менее функциональным, что сильно усложняет писать развернутые ответы, чтоб у безответственных флудеров, дилетанов, устраивающих чат между собой, бессовестных хамов, троллей было меньше шансов ввести в заблуждение вопрошающих с неокрепшими знаниями в электро/пожаро безопасности. .

Димон114 написал: Посититель, на какой ток уставки и тип узо перед стабилизатором ? Оба?

Вы невнимательны!

state написал: вводное УЗО (300мА)

Посититель написал: Лучше 100 мА 63А S!

Посититель написал: То есть перед стабилизатором ДОЛЖНО быть, как минимум 2 вводных ВДТ последовательно!

.

state написал: ВН купил

Лучше вместо ВН использовать АВ, дублирование защиты от сверх токов, хоть и мизерное, но повышение селективности и может оказаться дешевле! .

state написал: Увидеть просто - стаб отключил подачу питания, написал Lo (низкое) или H (высокое). Берем мультиметр и меряем ввод.

Осторожно!

Напаряжение может быть и больше чем 380 вольт, например как в сообщении 106 темы АС/РН/УЗМ - обрыв ноля, вынос фазы по РЕ!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.01.2016 в 19:00:09

avmal написал:

Димон114 написал: в случае чего вводной ав 32 можно поменять на40 и не перебирать байпас .

Это кто же вам разрешит самовольно увеличивать выделенную мощность?

Димон114 написал: лучше сравнять с переключателем

А если переключатель 63А? А 80? И какое, вообще, отношение номинал контактов переключателя имеет к номиналу контактов ВН, если мощность ограничена номиналом автомата 32А?

Тут уж что до этого , номинал 40 . А вводной часто меняют в домах ( даже без согласования с кем либо ) да и зачем ставить иек 32 ампера который часто заявленному не соответствует в цепь с стабилизатором . У меня в практике много случаев срабатывания этих китайских аппаратов при низких для них токах потребления . Есле конечно хороший ав то безсмысленно .

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2016 в 19:33:10

Димон114 написал: зачем ставить иек 32 ампера который часто заявленному не соответствует в цепь с стабилизатором . У меня в практике много случаев срабатывания этих китайских аппаратов при низких для них токах потребления .

Представленный ТС ИЭК 32А не сработает ни при 63А, ни при 80А, ни при 630А ... - это выключатель нагрузки.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.01.2016 в 20:39:32

avmal, я это понимаю , нет веры этим вн . Я как пример про ав .

0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 770

28.01.2016 в 21:15:05

Димон114 написал: вы можете помоч с одним вопросом? Короче нужно 3 схему изобразить , нарисуйте есле есть возможность пока без проводов все тоже самое только два вн то хагера .

Да не вопрос. Только что значит "вн то хагера"? Что такое "то"? И если ВН от Хагера, то какой именно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2016 в 21:18:19

Димон114 написал: avmal, я это понимаю , нет веры этим вн . Я как пример про ав .

Не те функции возлагаются на этот ВН, чтобы требовать от него какой-либо особой надёжности. Его задача снять питание со стабилизатора на холостом ходу, а учитывая, что у ТС не московский ассортимент комплектующих, то можно довольствоваться и ИЭК.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу