Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

29.01.2016 в 00:23:41

Из бюджетных - Текфор, например, BVK 2-40-36-1.

0
BullDozerPS
BullDozerPS
Новичок

Регистрация: 16.01.2016

Москва

Сообщений: 38

29.01.2016 в 10:38:21

Олечка, еще раз спасибо! :)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

29.01.2016 в 11:13:30

BullDozerPS, еще раз: 150 между рейками, т. к. разводить придется 10 кв. мм. И место сбоку для укладки жил! Выбор оболочки с указанной характеристикой: Текфор, Прагма, Мистраль. КОличество модулей - 48 или 56. Если 36, учтите - N шинки придется устанавливать штатные. Текфор на 36, например, уже не подойдет. Удачи!

0
BullDozerPS
BullDozerPS
Новичок

Регистрация: 16.01.2016

Москва

Сообщений: 38

29.01.2016 в 12:29:41

Олечка, спасибо! Тогда думаю взять ABB Mistral 41 F настенный на 48 модулей.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

29.01.2016 в 16:38:31

BullDozerPS 1SLM006501A1207 или 1SLM006501A1208. Для Вашей схемы подойдет любой без проблем. 1SLM006501A1206 - можно, но следует четко продумать компоновку и разводку. У Вас три точки, куда нужно подавать напряжение. Сравните с 41F по геометрии.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 16:51:51

Олечка написал: BullDozerPS, ответ: Группа 1 УЗО 40/0,03 свет комн. + лоджия, 6А роз. кухни + холодильник, 16А роз ПММ, 13(или 16)А

Группа 2 УЗО 40/0,03 роз. комн. + лоджия, 16А свет кух. + ванна, 6А роз. духовой, 16А роз. СМ (и в ванной) 13А

Группа 3 УЗО 25А- (или 40) /0,03 ТП кухня, 6А ТП лоджия, 6А вытяжка кухни, ванной (возможно, сюда кухонную линию поджиг, ТВ на кухне) 6А

Кондей (13 или 16А), свет прихожей 6А (щит там будет?) - без УЗО

Плита: АВ 32А + УЗО 40/0,03 или ДИФ 32/0,03. УЗМ в новострое - не актуально. ИМХО. Вводной кабель 10 кв. мм.

PS обратите внимание на количество групповых под УЗО. Это не просто так: схема для панели 12 мод. Фотка - чтобы было понятно.

:flirt

При всем уважении к вам и вашему мужу, выскажу несогласие с выбором УЗО по номиналу нижестоящих автоматов.

Только по вышестоящему (обычно вводному). Если закрыть глаза что так и только так рекомендует производитель УЗО, в будущем возможно неквалифицированное обслуживание щитка с заменой автоматов на больший номинал, либо подключением доп. автоматов если есть резервные места.

Вводной поменять не так просто, да и не меняют их, а если меняют то вместе со щитком.

Если уж совсем жаба душит (обычно душит отдавать деньги за 63 ампера типа А, там нехилый такой скачок в цене по сравнению с 40-амперниками), то Коран не запрещает делать в квартирном щитке 2 вводных меньшего номинала, и за каждым ставить более "слабые" узо под данный номинал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BullDozerPS
BullDozerPS
Новичок

Регистрация: 16.01.2016

Москва

Сообщений: 38

01.02.2016 в 16:36:32

Сделал фотографию этажного щитка (во вложении). Схема, вроде бы, такая:

  • на фазе и ноле стояка "орехи";
  • от "орехов" провода идут на дифавтомат 40А 30 мА;
  • от дифавтомата к счетчику;
  • от счетчика к автоматам 40А, 16А, 16А. Смутило, что провода довольно тонкие... Есть PE шинка, которая подключена к раме щитка, а к ней, в свою очередь, прикручен стояк PE.

В связи с чем возникла пара вопросов: 1) Как лучше сделать вывод к новому щитку в квартире? Оставить дифавтомат как есть, а на место трёх автоматов одно "противопожарное" УЗО, от которого уже пойдет провод в квартиру? 2) Безопасно ли просто подключить линию PE из квартиры к этой шинке PE в этажном щитке? И будет ли она выполнять свою функцию?

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

01.02.2016 в 21:29:58

BullDozerPS написал: Сделал фотографию этажного щитка (во вложении). Схема, вроде бы, такая:

  • на фазе и ноле стояка "орехи";
  • от "орехов" провода идут на дифавтомат 40А 30 мА;
  • от дифавтомата к счетчику;
  • от счетчика к автоматам 40А, 16А, 16А. Смутило, что провода довольно тонкие... Есть PE шинка, которая подключена к раме щитка, а к ней, в свою очередь, прикручен стояк PE.

В связи с чем возникла пара вопросов: 1) Как лучше сделать вывод к новому щитку в квартире? Оставить дифавтомат как есть, а на место трёх автоматов одно "противопожарное" УЗО, от которого уже пойдет провод в квартиру? 2) Безопасно ли просто подключить линию PE из квартиры к этой шинке PE в этажном щитке? И будет ли она выполнять свою функцию?

А где именно подключение к PE проводу стояка - на фото в упор его не вижу...

0
BullDozerPS
BullDozerPS
Новичок

Регистрация: 16.01.2016

Москва

Сообщений: 38

01.02.2016 в 21:56:02

Designman, на фото из моего предыдущего поста слева вверху видно зеленую шинку. Один провод от нее идет на раму щитка, другой куда-то уходит. А к раме щитка прикручен уже желтый провод стояка. На этом фото можно увидеть, если присмотреться (во вложении).

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

01.02.2016 в 22:25:33

BullDozerPS написал: Designman, на фото из моего предыдущего поста слева вверху видно зеленую шинку. Один провод от нее идет на раму щитка, другой куда-то уходит. А к раме щитка прикручен уже желтый провод стояка. На этом фото можно увидеть, если присмотреться (во вложении).

Другой провод от "шинки", по видимому прикручен к площадке вместе с магистральным проводом - только не понятно на хрена они поставили там эту шину... Лучше всего PE провод из квартиры привернуть к площадке - к которой привернут магистральный провод, предварительно опрессовав его в наконечник с отверстием. И как там есть свободное отверстие под один винт.

0
BullDozerPS
BullDozerPS
Новичок

Регистрация: 16.01.2016

Москва

Сообщений: 38

01.02.2016 в 22:34:10

Designman, спасибо! А что Вы думаете по поводу моего первого вопроса?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу