Из бюджетных - Текфор, например, BVK 2-40-36-1.
29.01.2016 в 00:23:41
Из бюджетных - Текфор, например, BVK 2-40-36-1.
29.01.2016 в 10:38:21
Олечка, еще раз спасибо! :)
29.01.2016 в 11:13:30
BullDozerPS, еще раз: 150 между рейками, т. к. разводить придется 10 кв. мм. И место сбоку для укладки жил! Выбор оболочки с указанной характеристикой: Текфор, Прагма, Мистраль. КОличество модулей - 48 или 56. Если 36, учтите - N шинки придется устанавливать штатные. Текфор на 36, например, уже не подойдет. Удачи!
29.01.2016 в 12:29:41
Олечка, спасибо! Тогда думаю взять ABB Mistral 41 F настенный на 48 модулей.
29.01.2016 в 16:38:31
BullDozerPS 1SLM006501A1207 или 1SLM006501A1208. Для Вашей схемы подойдет любой без проблем. 1SLM006501A1206 - можно, но следует четко продумать компоновку и разводку. У Вас три точки, куда нужно подавать напряжение. Сравните с 41F по геометрии.
29.01.2016 в 16:51:51
Олечка написал: BullDozerPS, ответ: Группа 1 УЗО 40/0,03 свет комн. + лоджия, 6А роз. кухни + холодильник, 16А роз ПММ, 13(или 16)А
Группа 2 УЗО 40/0,03 роз. комн. + лоджия, 16А свет кух. + ванна, 6А роз. духовой, 16А роз. СМ (и в ванной) 13А
Группа 3 УЗО 25А- (или 40) /0,03 ТП кухня, 6А ТП лоджия, 6А вытяжка кухни, ванной (возможно, сюда кухонную линию поджиг, ТВ на кухне) 6А
Кондей (13 или 16А), свет прихожей 6А (щит там будет?) - без УЗО
Плита: АВ 32А + УЗО 40/0,03 или ДИФ 32/0,03. УЗМ в новострое - не актуально. ИМХО. Вводной кабель 10 кв. мм.
PS обратите внимание на количество групповых под УЗО. Это не просто так: схема для панели 12 мод. Фотка - чтобы было понятно.
:flirt
При всем уважении к вам и вашему мужу, выскажу несогласие с выбором УЗО по номиналу нижестоящих автоматов.
Только по вышестоящему (обычно вводному). Если закрыть глаза что так и только так рекомендует производитель УЗО, в будущем возможно неквалифицированное обслуживание щитка с заменой автоматов на больший номинал, либо подключением доп. автоматов если есть резервные места.
Вводной поменять не так просто, да и не меняют их, а если меняют то вместе со щитком.
Если уж совсем жаба душит (обычно душит отдавать деньги за 63 ампера типа А, там нехилый такой скачок в цене по сравнению с 40-амперниками), то Коран не запрещает делать в квартирном щитке 2 вводных меньшего номинала, и за каждым ставить более "слабые" узо под данный номинал.
01.02.2016 в 16:36:32
Сделал фотографию этажного щитка (во вложении). Схема, вроде бы, такая:
В связи с чем возникла пара вопросов: 1) Как лучше сделать вывод к новому щитку в квартире? Оставить дифавтомат как есть, а на место трёх автоматов одно "противопожарное" УЗО, от которого уже пойдет провод в квартиру? 2) Безопасно ли просто подключить линию PE из квартиры к этой шинке PE в этажном щитке? И будет ли она выполнять свою функцию?
01.02.2016 в 21:29:58
BullDozerPS написал: Сделал фотографию этажного щитка (во вложении). Схема, вроде бы, такая:
- на фазе и ноле стояка "орехи";
- от "орехов" провода идут на дифавтомат 40А 30 мА;
- от дифавтомата к счетчику;
- от счетчика к автоматам 40А, 16А, 16А. Смутило, что провода довольно тонкие... Есть PE шинка, которая подключена к раме щитка, а к ней, в свою очередь, прикручен стояк PE.
В связи с чем возникла пара вопросов: 1) Как лучше сделать вывод к новому щитку в квартире? Оставить дифавтомат как есть, а на место трёх автоматов одно "противопожарное" УЗО, от которого уже пойдет провод в квартиру? 2) Безопасно ли просто подключить линию PE из квартиры к этой шинке PE в этажном щитке? И будет ли она выполнять свою функцию?
А где именно подключение к PE проводу стояка - на фото в упор его не вижу...
01.02.2016 в 21:56:02
Designman, на фото из моего предыдущего поста слева вверху видно зеленую шинку. Один провод от нее идет на раму щитка, другой куда-то уходит. А к раме щитка прикручен уже желтый провод стояка. На этом фото можно увидеть, если присмотреться (во вложении).
01.02.2016 в 22:25:33
BullDozerPS написал: Designman, на фото из моего предыдущего поста слева вверху видно зеленую шинку. Один провод от нее идет на раму щитка, другой куда-то уходит. А к раме щитка прикручен уже желтый провод стояка. На этом фото можно увидеть, если присмотреться (во вложении).
Другой провод от "шинки", по видимому прикручен к площадке вместе с магистральным проводом - только не понятно на хрена они поставили там эту шину... Лучше всего PE провод из квартиры привернуть к площадке - к которой привернут магистральный провод, предварительно опрессовав его в наконечник с отверстием. И как там есть свободное отверстие под один винт.
01.02.2016 в 22:34:10
Designman, спасибо! А что Вы думаете по поводу моего первого вопроса?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу