Всем доброго времени суток. Исходные данные: двухкомнатная квартира в новостройке, дом панельный. На площадке в щитке установлен автомат на 50А. Хотел спросить имеет ли право на жизнь схема электрощита приведённая снизу. Схема немного кривовата, рисовал её в Paint. Разводка в щите будет произведена проводом ПуГВ 10 кв. мм. Хочу сразу отметить, что кабель 3*4 для духового шкафа указан намеренно, так как он у меня уже имеется. Если будет желание и возможность, взгляните пожалуйста на схему, и если что-то не так скажите об этом, буду очень признателен.
Розетки под УЗО на 30 ма,варочную и духовой шкаф отдельное УЗО,на ток чуть больше суммы автоматов за ним.УЗО на 300 ма - на любителя,по мне смысла нет,но лишняя защита не помешает.
Если что нужно ...
Скажите правильно ли я понимаю способ защиты УЗО: если номинал вводного автомата меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно выставлять любое количество автоматов защиты, не обращая внимания на их номиналы, а если номинал вводного автомата больше номинала УЗО, то необходимо подсчитывать сумму номиналов автоматов защиты стоящих после УЗО, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал УЗО?
Canavaro, у вас должно быть)
В этажном щитке АВ -счетчик - S УЗО 100mA - в квартире - общий АВ или выкл. - реле напряжения - группа с УЗО на все розетки, группа с УЗО на розетки кухни, группа с УЗО на свет, линия на стиралку,если хотите на неё 10мА УЗО. И хорош) + запас места в щитке.
Духовой шкаф у вас по теории с обычной евровилкой, если 4 мм.кв. влезет в розетку - ок) На варочную панель надо 6мм.кв. если мощность больше 4кВт.
SB3, счётчик стоит у меня в квартирном щитке, в щитке на площадке только автомат на 50А. А могу я стиральную машину объединить с розеткой в ванной и поставить их на один дифавтомат?
SB3, а двухполюсный вводной автомат, разве не будет выполнять те же функции, плюс думаю, что если этот выключатель будет стоять до счётчика, то необходимо его пломбировать, то есть покупать специальный бокс для него.
Спасибо всем за рекомендации и советы. Скажите просто, моя схема будет работать или нет, будут ли УЗО выполнять свои функции при такой коммутации? Если нет, то буду дальше листать форум.
Canavaro, надо внятно нарисовать. Причем перед УЗО поставить по 2Р АВ. А смотреть можно что угодно - и хорошие щиты, и с косяками и прочие, при условии ,если понимаете что, зачем и почему. Иначе это просто картинки.
Canavaro написал: Олечка, а кросс-модули какой фирмы используете?
Это распределительные блоки.
Конкретно в том проекте - ИЕК. Видите, верхние 16 мм пустые? Единственный раз их муж поставил.
Как правило, ТДМ.
Редко АВВ и Онева.
Схема работать будет.
Обеспечивать эффективную защиту - нет.
Олечка, ещё маленький вопрос, они делаются из меди или латуни? Просто я видел кросс-модули ИЭК так они делаются из латуни, и вот не знаю влияет ли этот материал на токопроводящие функции электрощита, если разводка делается на медном проводе.
Перебрал старую схему, добавил ещё несколько УЗО. Материалы уже куплены. Скажите пожалуйста, правильно или неправильно скоммутировано оборудование в щите? Из мощных энергопотребителей только варочная панель и духовой шкаф. Вводное УЗО пока неселективное, современем поменяю. Неотключаемых линий не будет. Если нет, то буду дальше читать форум.
dimm5, спасибо за совет, но УЗО на 30мА уже куплено, поэтому буду ставить его(30мА неопасно для жизни). А на свет я вообще не хотел ставить УЗО, но в магазине меня передёрнуло и его купил, по моему скромному мнению на каждый контур света по УЗО-это излишество.
ebf, согласен, что у меня не будет 25А от лампочки и стиральной машины. Но я не хочу в будущем думать, что у УЗО у меня меньше номинал, чем у автоматов. Хочется сделать более менее по уму.
ebf написал: Canavaro, Вы не правы,Могу поспорить,что подключена будет стиралка и лампочка,ну и как вы хотите получить сверхток?
тогда ав на стиралку 10 а , на свет 3 а . А сверхток там не проблема получить совершенно .
Добрый день.
Номинал автоматического выключателя в цепи с ВДТ (УЗО) не должен превышать максимально доп. ток ВДТ (16А, 25А, 40А, 63А и др.),
но так же может быть и меньше, если расчетный ток нагрузки имеет меньшее значение.
Поскольку цепь включения «авт. выключатель + ВДТ (УЗО)» последовательная, расположение авт. выключателя (до или после УЗО) не регламентируется. - это чёткий ответ представительства АВВ .
Canavaro написал: ebf, согласен, что у меня не будет 25А от лампочки и стиральной машины. Но я не хочу в будущем думать, что у УЗО у меня меньше номинал, чем у автоматов. Хочется сделать более менее по уму.
правильное решение ! Не передерживаться опасной практики !
Димон114, скажите пожалуйста, на УЗО от ABB не написано,где фаза и ноль, то есть я так понимаю, не имеет значение куда я в нём подключу фазу, а куда ноль?
Добрый день уважаемые мастера-форумчане! Задумал заново проводить электропроводку в новостройке. Начал с проектировки щитка. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу выбора правильных номиналов автоматов и выбора сечения кабеля. Буду рад критике и замечаниям
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.