Я решил его продублировать у себя в щитке
28.01.2016 в 19:13:22
Я решил его продублировать у себя в щитке
28.01.2016 в 19:13:32
Canavaro, у вас должно быть) В этажном щитке АВ -счетчик - S УЗО 100mA - в квартире - общий АВ или выкл. - реле напряжения - группа с УЗО на все розетки, группа с УЗО на розетки кухни, группа с УЗО на свет, линия на стиралку,если хотите на неё 10мА УЗО. И хорош) + запас места в щитке.
Духовой шкаф у вас по теории с обычной евровилкой, если 4 мм.кв. влезет в розетку - ок) На варочную панель надо 6мм.кв. если мощность больше 4кВт.
28.01.2016 в 19:15:57
Aoz, Я бы не хотел ставить много УЗО, хотел его поставить только в самые необходимые места, то есть в мокрую зону. И одно общее УЗО.
28.01.2016 в 19:18:59
Canavaro, у вас вроде от силы 5 УЗО выходит вместе с общим - вполне), можете 4 - общее,все розетки, весь свет и стиралка. Меньше уж как-то не надо).
28.01.2016 в 19:19:24
SB3, счётчик стоит у меня в квартирном щитке, в щитке на площадке только автомат на 50А. А могу я стиральную машину объединить с розеткой в ванной и поставить их на один дифавтомат?
28.01.2016 в 19:25:07
Canavaro, можете , но лучше использовать связку АВ+УЗО
Тогда АВ - выкл. - счетчик - 100мА S УЗО - далее см. выше)
28.01.2016 в 19:25:30
SB3, на варочную поверхность я буду прокладывать кабель 3*6 под автомат на 32А. А 4 кв.мм в розетку может не влезть?
28.01.2016 в 19:25:55
Canavaro, лучше заранее посмотреть)
28.01.2016 в 19:26:51
SB3, а выкл. это что?
28.01.2016 в 19:32:02
Canavaro, вот типа ВН-32 2Р 100А
28.01.2016 в 19:36:30
SB3, а двухполюсный вводной автомат, разве не будет выполнять те же функции, плюс думаю, что если этот выключатель будет стоять до счётчика, то необходимо его пломбировать, то есть покупать специальный бокс для него.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу