03.03.2016 в 23:30:18
psnsergey написал: Изначально он был предназначен для фиксации резьб крепёжных изделий в условиях вибрации. Потому и метрических. Потом допёрло, что можно и герметизировать им.
Да и сейчас применяют как фиксатор резьбы. Моё знакомство с анаэробом и состоялось с вопроса на этом форуме "можно ли использовать фиксатор резьбы как герметик?". До этого правда уже пару раз им пользовался, но не знал как правильно называется.... :o В основном же мотаю лён с герметиком. Пробовал с пастой, держит нормально, но как то не понравилось.
03.03.2016 в 23:46:19
Охота прям уже видео снять: намотать очень мало льна, поверх намазать Унипаком и всё это прессануть на 40 бар и посмотреть на результат.
03.03.2016 в 23:50:19
san-therm написал: Охота прям уже видео снять: намотать очень мало льна, поверх намазать Унипаком и всё это прессануть на 40 бар и посмотреть на результат.
что то подобное, только в комплексе с другими уплотнениями попадалось в ю-тюбе. Там вроде лён, фум, нить и анаэроб 2х видов.
03.03.2016 в 23:59:13
Мегавольт., Это из Питера, который человечка собирал? Видел. Но это другого плана тест был.
04.03.2016 в 10:13:50
san-therm написал: который человечка собирал?
Да, довольно забавно и наглядно получилось. Да, пожалуй там тест был немного другого плана. Но результат впечатлил.
05.03.2016 в 02:20:22
andrewkhv написал: и скока диву было годков?
Да 24, если свидетели не врут!;-) Стояк, а к нему вварен отвод горячей воды на смесители для раздачи воды.
08.03.2016 в 01:49:20
Артём Зорин написал: Фум не пробовал. Хотя он и разрешён, но многие сантехники почему-то говорят, что это для газа.
Хм... Любопытно. У меня с химией и с физикой на 3, но, чисто из чувства самозащиты приходит мысль: Если воду герметик держит неважно, то если газ будет пропускать... 8-() Хорошо, что с газом не так, как при добыче природного - добавляют пахучий агент! Иначе утечка может стоить жизни! Сразу видно, что сантехники не газовщики... Кстати, с ФУМ у меня на холодной воде (без всяких паст и прочих агентов) на 1/2'' ни разу не дал утечек, а на 3/4" проявились "капризы", очевидно, из - за больших зазорах между витками резьбы. Говорят, чем больше диаметр, тем больше зазор между витками резьбы (сам не нарезал резьб, пока, потому утверждать не могу) - визуально можно предположить.
psnsergey написал: Легко разбирается.
Насколько легко. Каково усилие?! Для кого - то пронести 5 кг 10 км легко, а кто - то... Я уже рассказывал, как, хотя и двумя ключами (один страхует трубу, другой свинчивает с нее), один сантехник снимал сгон повиснув над трубами всем своим весом, рискуя повредить как то, что свинчивал, так и элементы далее по трубе, т.к. трубы "ходили ходуном" - это было видно по сидящим на этих трубах смесителях и пр... Так легко?!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.