02.02.2016 в 14:07:16
rip87 написал: Вот смотрите. Если на входе к 4п УЗО подключены три фазы и ноль по схеме. А на выходе, скажем включен только один ТЭН на 380В, подключенный между двумя фазами, то в этом случае оно не работает? Не согласен!
Да я то с вами согласен сумма токов в узле равна нулю . Но Абб видимо там какую-то спацефичную фигню используют . Во всяком случае отвечают что не будет корректно с нагрузкой без участия рабочего Ноля работать .на стороне потребителя .
02.02.2016 в 14:09:43
тогда см. рис. 6 где 2 провода L и N, там получается тоже не будет работать что-ли? это уже даже не смешно...
02.02.2016 в 14:11:01
Димон114, А почему на картинках разное напряжение указано (3Р),это от расположения N зависит?
02.02.2016 в 14:11:17
Димон, сложности перевода небось...или неграмотная техподдержка, это противоречит принципам работы УЗО, такое узо тогда в топку надо...
02.02.2016 в 14:17:14
rip87 написал: Димон, сложности перевода небось...или неграмотная техподдержка, это противоречит принципам работы УЗО, такое узо тогда в топку надо...
о том и реч лучше не использовать или использовать но по схеме чтоб без риска несработки . В топку , я после этого диф блоки ставить и стал , чтоб кого нибудь с каким нибудь узо без диф защиты не оставить , тут сложно Из за всех этих переводов точно и однозначно ответить .
02.02.2016 в 14:19:14
ebf написал: Димон114, А почему на картинках разное напряжение указано (3Р),это от расположения N зависит?
без понятия и выяснять не хочу , трехфазных систем питания на 230 вольт не видел . В инструкции есть описание . Узо в топку такое . При необходимости работы без ноля .
02.02.2016 в 14:23:09
В трехфазной распред. системе с нейтральным проводником (Un=230/400B перем.тока.-127/230B перем.тока), все линейные проводники и нейтральный проводник должны быть подключены к устройству (исключая защитный проводник).
Там русски по белому написано, подключить все линейные проводники и нейтральный...
02.02.2016 в 14:24:30
Нормальное УЗО это и всё нормально работает. Просто кто-то не знает что такое УЗО...
02.02.2016 в 14:27:28
rip87 написал: В трехфазной распред. системе с нейтральным проводником (Un=230/400B перем.тока.-127/230B перем.тока), все линейные проводники и нейтральный проводник должны быть подключены к устройству (исключая защитный проводник).
Там русски по белому написано, подключить все линейные проводники и нейтральный...
я это видел , ну тут тоже не ясность используется этот проводник дальше используется или нет . Именно по этому спор тогда и вышел . Я в дураках и остался . Тех поддержка может косячит может схемы кривые или ещё чего . Но лучше не рисковать . Человека без защиты оставить можно .
02.02.2016 в 14:32:31
какая разница используется он дальше или нет... все там нормально работает...
02.02.2016 в 14:32:34
andrewkhv, при обрыве нуля не работают и чувствительны к напряжению. Много холивара развели, а по теме только пара первых сообщений.