SB3 написал: Димон114, куда же вы количество УЗО увеличиваете :D ?) Какое удобство эксплуатации - вы же меня за это вчера оборжали с Радио :a
не в винигрет из узо мы нечего не превращаем .одних тёплых полов сколько .
06.02.2016 в 19:02:39
SB3 написал: Димон114, куда же вы количество УЗО увеличиваете :D ?) Какое удобство эксплуатации - вы же меня за это вчера оборжали с Радио :a
не в винигрет из узо мы нечего не превращаем .одних тёплых полов сколько .
06.02.2016 в 19:10:43
Димон114 написал: на второе весь свет....узо из строя выйдет ( очень редкий случай) ну как вариант то и вы пока новое не купите будите без всей группы приборов сидеть которые через него
со светом проще - удлиннитель и торшер
06.02.2016 в 19:12:49
Rem_S, при вводе в 50 ампер все узо должны быть на 63 ампера . только боллер ? Что у нас там за узо?
06.02.2016 в 19:25:50
ebf написал:
Димон114 написал: все узо должны быть на 63 ампера
Мастер :)
а при вводе на 50 и по группам из нескольких линий каждая в большинстве случаев другие и не прокатывают . Добрый день.
Номинал автоматического выключателя в цепи с ВДТ (УЗО) не должен превышать максимально доп. ток ВДТ (16А, 25А, 40А, 63А и др.),
но так же может быть и меньше, если расчетный ток нагрузки имеет меньшее значение.
Поскольку цепь включения «авт. выключатель + ВДТ (УЗО)» последовательная, расположение авт. выключателя (до или после УЗО) не регламентируется.
Другие вопросы по оборудованию Вы можете задать по телефону указанному ниже.
С уважением,
Группа технической поддержки Низковольтное оборудование 117997, г. Москва ул. Обручева, 30/1, стр.2 Phone: +7(495)777-222-0 доб.2600 email: lp_support@ru.abb.com Вот таки дела )))
06.02.2016 в 19:28:30
Димон114, Вот я и говорю вам,мастер
06.02.2016 в 19:32:21
ebf, и что , схему в топку .
06.02.2016 в 19:33:54
Димон114, В топку?Какой вы наивный ,если бы вы хоть знали откуда она. Ладно тужьтесь дальше
06.02.2016 в 19:36:09
ebf написал: Димон114, В топку?Какой вы наивный ,если бы вы хоть знали откуда она. Ладно тужьтесь дальше
не имеет значения , узо использованно не правильно нет защиты от сверхтока , которая должна соответствовать номиналу узо или быть ниже номинала узо . Все остальное не правильно даже если на питании будет весить одна лампочка .я не тужусь тужитесь помоему вы .
06.02.2016 в 19:42:28
Radio написал:
Rem_S написал: как Вы и написали - при отъезде на 2-3 дня и более. Таких отъездов будет 1-2 в месяц. есть смысл из-за этого делать секции, или отключать автоматами?
Смысла в секциях нет, и автоматами отключать тоже не нужно. С физической точки зрения безразлично, уезжате вы на день, на два или на месяц.
а с точки зрения удобства?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу